您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 新人求助一下程序思路

xzr2004xzr

xzr2004xzr   |   当前状态:在线

总积分:410  2024年可用积分:266

注册时间: 2005-01-27

最后登录时间: 2024-11-21

空间 发短消息加为好友

新人求助一下程序思路

xzr2004xzr  发表于 2024/5/17 18:51:21      862 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

程序要求:传送带每3分钟(时间可调)启动一次,启动10秒钟(时间可调),启动一次传送带能走1.5~2.2米(距离可调)。plc是5u,电机是用变频器控制的,用了一个接近开关来判断电机转的圈数(14个脉冲转一圈)。

1楼 0 0 回复
  • auvesymdt

    auvesymdt   |   当前状态:在线

    总积分:810  2024年可用积分:689

    注册时间: 2023-07-17

    最后登录时间: 2024-11-21

    空间 发短消息加为好友

    auvesymdt   发表于 2024/5/17 19:56:41

    距离除以时间等于速度,把速度给出去就得了。

    2楼 回复本楼

    引用 auvesymdt 2024/5/17 19:56:41 发表于2楼的内容

  • JLSXY3000

    JLSXY3000   |   当前状态:在线

    总积分:1171  2024年可用积分:562

    注册时间: 2007-06-02

    最后登录时间: 2024-11-08

    空间 发短消息加为好友

    JLSXY3000   发表于 2024/5/17 20:02:13

    变频器你能10S内1米吗?先确认电机每圈多少多少M吧?你装个感应器上去,数值差别可大了,还不如装编码器。就是简单的定长切割而已,不过你得要有变频器的快速和慢速+编码器配合,这样精确度更高

    3楼 回复本楼

    引用 JLSXY3000 2024/5/17 20:02:13 发表于3楼的内容

  • jw_1983

    jw_1983   |   当前状态:在线

    总积分:417  2024年可用积分:209

    注册时间: 2007-04-26

    最后登录时间: 2024-11-04

    空间 发短消息加为好友

    jw_1983   发表于 2024/5/17 20:03:58

    4楼 回复本楼

    引用 jw_1983 2024/5/17 20:03:58 发表于4楼的内容