GX Works2中仿真调试时,程序M点当前值无法更改,自己写的程序就没这个问题,有没大佬指点一下0.0

1楼 0 0 回复
  • kxfwhnld

    kxfwhnld   |   当前状态:在线

    总积分:709  2024年可用积分:489

    注册时间: 2008-09-22

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    kxfwhnld   发表于 2024/5/31 19:22:16

    请写以下程序测试:

    LD M0.0

    OUT M1.0

    如果上述程序依旧无法仿真M的状态,请重新安装软件。

    否则,就是出现双线圈导致,这是程序员的问题。


    2楼 回复本楼

    引用 kxfwhnld 2024/5/31 19:22:16 发表于2楼的内容

  • jw_1983

    jw_1983   |   当前状态:在线

    总积分:416  2024年可用积分:208

    注册时间: 2007-04-26

    最后登录时间: 2024-11-04

    空间 发短消息加为好友

    jw_1983   发表于 2024/5/31 19:30:11

    你先换一个M点试一试,也许是其他地方写入了!

    3楼 回复本楼

    引用 jw_1983 2024/5/31 19:30:11 发表于3楼的内容

  • lvwei1020

    lvwei1020   |   当前状态:在线

    总积分:348  2024年可用积分:214

    注册时间: 2007-03-30

    最后登录时间: 2024-11-21

    空间 发短消息加为好友

    lvwei1020   发表于 2024/5/31 19:30:47

    确认一下有没有其他地方引用了同一个点