您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » omron变频器3g3jz参数怎么调

fammmy

fammmy   |   当前状态:在线

总积分:1008  2024年可用积分:527

注册时间: 2021-08-20

最后登录时间: 2024-09-05

空间 发短消息加为好友

omron变频器3g3jz参数怎么调

fammmy  发表于 2024/7/12 14:34:20      313 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  要调整Omron变频器3G3JZ的参数,首先需要确保可以修改参数。这通常涉及到将参数n0.02设置为允许修改所有参数的值。具体步骤如下:

  查看或修改参数n0.02:首先,需要查看或修改参数n0.02的值。如果n0.02的当前值为00,则可以修改所有参数。如果不是00,需要将其更改为00,然后按确认键以激活参数修改功能。

  具体参数设置:一旦激活了参数修改功能,就可以根据需要设置其他具体参数。例如,如果需要设置变频器在上电后立即开始运行,可以按照以下步骤进行设置:将n2.00设定为1(频率通过操作器的旋钮给定),将n2.01设定为1(运行信号通过控制回路端子控制),然后将变频器的旋钮调到需要的运行频率,并断电后将S1和SC短接,这样变频器在上电后就会以旋钮给定的频率进行运行。

  参考手册:此外,建议参考Omron提供的官方手册,以获取更详细的关于3G3JZ变频器的操作和参数设置说明。

  这些步骤应该能帮助你有效地调整Omron变频器3G3JZ的参数。


1楼 0 0 回复
  • lvhuayu

    lvhuayu   |   当前状态:在线

    总积分:260  2024年可用积分:123

    注册时间: 2006-07-19

    最后登录时间: 2024-09-05

    空间 发短消息加为好友

    lvhuayu   发表于 2024/7/12 14:41:57

    啊啊啊,很复杂

    2楼 回复本楼

    引用 lvhuayu 2024/7/12 14:41:57 发表于2楼的内容

  • sgaaa

    sgaaa   |   当前状态:在线

    总积分:629  2024年可用积分:224

    注册时间: 2007-11-04

    最后登录时间: 2024-09-03

    空间 发短消息加为好友

    sgaaa   发表于 2024/7/12 14:43:58

    没那么复杂,一步一步来

    3楼 回复本楼

    引用 sgaaa 2024/7/12 14:43:58 发表于3楼的内容

  • syf006

    syf006   |   当前状态:在线

    总积分:328  2024年可用积分:198

    注册时间: 2006-11-20

    最后登录时间: 2024-09-04

    空间 发短消息加为好友

    syf006   发表于 2024/7/12 14:51:04

    4楼 回复本楼

    引用 syf006 2024/7/12 14:51:04 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /