您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 皮尔兹安全继电器复位方法

kxfwhnld

kxfwhnld   |   当前状态:在线

总积分:624  2024年可用积分:404

注册时间: 2008-09-22

最后登录时间: 2024-09-13

空间 发短消息加为好友

皮尔兹安全继电器复位方法

kxfwhnld  发表于 2024/8/24 0:54:36      240 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  皮尔兹安全继电器的复位方法主要包括自动复位和手动复位两种方式。

  自动复位

  在自动复位模式下,当安全通道闭合后,安全继电器会自动就绪。这种模式下,无需额外的操作,继电器会根据安全通道的状态自动进行复位和启动。

  手动复位

  在手动复位模式下,当安全通道闭合且启动电路闭合后,安全继电器会就绪。但是,如果需要复位,必须给S34端子一个电压信号才能实现复位。

  操作步骤和注意事项

  设置工作模式:PNOZ s5的安全继电器通过中间上方的旋钮来设置工作模式及复位方式。可以选择带触点间短路检测或不带触点间短路检测。

  选择复位方式:根据需要选择自动复位或手动复位模式。自动复位模式下,继电器会根据安全通道的状态自动进行复位;手动复位模式下,需要通过给S34端子一个电压信号来复位。

  检查电源和连接:确保A1和A2电源接线端子连接正确,并且安全输入通道S11/S12和S21/S22也正确连接。

  监测状态:通过前面的模式选择按钮和6个LED指示灯来监测继电器的状态。Power灯常亮表示电源供电正常,其他指示灯则用于指示安全通道和输出通道的状态。

  通过以上步骤,可以有效地对皮尔兹安全继电器进行复位操作,确保设备的安全运行。


1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /