您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 【求助】modbus信号

kxfwhnld

kxfwhnld   |   当前状态:在线

总积分:709  2024年可用积分:489

注册时间: 2008-09-22

最后登录时间: 2024-11-19

空间 发短消息加为好友

【求助】modbus信号

kxfwhnld  发表于 2024/8/30 22:39:28      2357 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

情况是这样子的,我现在有一个200smart的plc,想要通过485接口进行modbus-rtu通讯,获取模拟量信号,程序方面没问题,但是在不给电机变频器频率信号的时候,就是电机不转的情况下,modbus能正常通讯,但是一旦给电机一个频率信号,电机开始转了起来,modbus就通讯不上了,获取的数据就不动了,正常情况下应该是一直变动的,请问是什么原因导致了这种情况?是因为变频器对modbus信号线产生了干扰吗?从传感器端到plc距离是大概50米。

1楼 0 0 回复
  • jw_1983

    jw_1983   |   当前状态:在线

    总积分:416  2024年可用积分:208

    注册时间: 2007-04-26

    最后登录时间: 2024-11-04

    空间 发短消息加为好友

    jw_1983   发表于 2024/8/30 22:54:09

    查找原因:

    1. 变频器有没有接地;

    2. RS485有没有接地;

    3. 如果都接地了,是否考虑在通讯线上加个磁环。


    2楼 回复本楼

    引用 jw_1983 2024/8/30 22:54:09 发表于2楼的内容

  • jwx506

    jwx506   |   当前状态:在线

    总积分:355  2024年可用积分:182

    注册时间: 2007-02-27

    最后登录时间: 2024-11-06

    空间 发短消息加为好友

    jwx506   发表于 2024/8/30 22:58:18

    可能原因

    1. 电磁干扰(EMI)

      • 当电机启动时,会产生较大的电磁场,这些电磁场可能通过线路或空间耦合到RS485通讯线上,导致信号干扰或失真,从而影响通讯质量。

    2. 电源波动

      • 电机启动可能导致供电系统的电压或电流波动,进而影响PLC的电源稳定性。电源的不稳定可能会影响PLC的通讯功能。

    3. 通讯线路问题

      • 通讯线路可能存在接触不良、线路老化或未使用适当的屏蔽措施,导致在电机运行时容易受到干扰。

    4. PLC或变频器设置问题

      • PLC或变频器内部的通讯设置可能不完全兼容或存在配置错误,导致在电机运行时通讯失败。

    5. 软件或固件问题

      • PLC的软件或固件可能存在与电机运行相关的bug或限制,导致在特定条件下通讯中断。



    3楼 回复本楼

    引用 jwx506 2024/8/30 22:58:18 发表于3楼的内容

  • lxr229

    lxr229   |   当前状态:在线

    总积分:205  2024年可用积分:94

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    lxr229   发表于 2024/8/30 23:01:23

    通讯受到干扰了 

    布线注意一下  

    接地

    加电源滤波器 或者磁环之类的

    变频器载波频率改下试试 


    4楼 回复本楼

    引用 lxr229 2024/8/30 23:01:23 发表于4楼的内容

  • zg5185181

    zg5185181   |   当前状态:在线

    总积分:245  2024年可用积分:52

    注册时间: 2017-01-07

    最后登录时间: 2024-11-11

    空间 发短消息加为好友

    zg5185181   发表于 2024/9/2 17:29:02

    评论区大神多,学习一下












    赣州电力工程安装www.jxpurlux.cn

    5楼 回复本楼

    引用 zg5185181 2024/9/2 17:29:02 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /