控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 求助1200 读取汇川变频器
lxbjany | 当前状态:在线
总积分:343 2024年可用积分:186
注册时间: 2007-01-03
最后登录时间: 2024-11-01
空间 发短消息加为好友
lxbjany 发表于 2024/10/23 0:07:36 330 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
1200本体带的网口能连接汇川变频器吗? 能用TCP通讯吗?
lvyankogj | 当前状态:在线
总积分:282 2024年可用积分:149
注册时间: 2006-12-28
最后登录时间: 2024-11-19
lvyankogj 发表于 2024/10/23 0:26:11
汇川变频器有支持PN通讯的
引用 lvyankogj 2024/10/23 0:26:11 发表于2楼的内容
JLVd1Qgz | 当前状态:在线
总积分:769 2024年可用积分:405
注册时间: 2007-12-03
JLVd1Qgz 发表于 2024/10/23 0:31:04
TCP通信本来就是标准协议,可以的
引用 JLVd1Qgz 2024/10/23 0:31:04 发表于3楼的内容
lxq | 当前状态:在线
总积分:606 2024年可用积分:414
注册时间: 2005-09-08
lxq 发表于 2024/10/23 0:31:42
可以,买个艾莫迅网关,十几个变频器都可以带起来,设备正在用,等待验收
引用 lxq 2024/10/23 0:31:42 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分