您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » Z轴掉落解决办法

syf006

syf006   |   当前状态:在线

总积分:366  2024年可用积分:236

注册时间: 2006-11-20

最后登录时间: 2024-11-06

空间 发短消息加为好友

Z轴掉落解决办法

syf006  发表于 2024/11/1 22:58:55      256 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我这边用的是三菱mr-j4-20B-W2的驱动器,带刹车。刹车通过MBR控制的继电器通断来控制。现在伺服ON断电后,我将PC02设置到1000ms,Z轴还是掉落。请问怎么解决?

1楼 0 0 回复
  • 032167yyc

    032167yyc   |   当前状态:在线

    总积分:1172  2024年可用积分:670

    注册时间: 2023-08-01

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    032167yyc   发表于 2024/11/1 23:12:05

    你的使能呢???你的刹车呢?有使能,就算没刹车也不会掉,如果掉了就是你的使能还没正确接好

    2楼 回复本楼

    引用 032167yyc 2024/11/1 23:12:05 发表于2楼的内容

  • auvesymdt

    auvesymdt   |   当前状态:在线

    总积分:810  2024年可用积分:689

    注册时间: 2023-07-17

    最后登录时间: 2024-11-21

    空间 发短消息加为好友

    auvesymdt   发表于 2024/11/1 23:17:25

    使能断掉之后,伺服抱闸确定是瞬间就吸合了吗

    3楼 回复本楼

    引用 auvesymdt 2024/11/1 23:17:25 发表于3楼的内容

  • jw_1983

    jw_1983   |   当前状态:在线

    总积分:416  2024年可用积分:208

    注册时间: 2007-04-26

    最后登录时间: 2024-11-04

    空间 发短消息加为好友

    jw_1983   发表于 2024/11/1 23:17:56

    设置的时间加长,1000ms可能短了些

    4楼 回复本楼

    引用 jw_1983 2024/11/1 23:17:56 发表于4楼的内容