您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 我平时校准压力变送器的方法。

hq0769

hq0769   |   当前状态:在线

总积分:4911  2024年可用积分:5

注册时间: 2007-06-12

最后登录时间: 2024-03-28

空间 发短消息加为好友

我平时校准压力变送器的方法。

hq0769  发表于 2009/3/25 16:57:35    精华  4978 查看 20 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

        刚才看到一篇现场校准压力变送器的帖子,不是很明白,提出自己校准压力变送器的方法,大家讨论学习一下。   

        我们公司的压力变送器都是罗斯蒙特的,校准的话,都是叫厂家来搞。手持式校准仪,问他们价格都要1万多块。怪吓人的。
       

 有时候也不可能因为一台压力变送器不准,叫他们技术员跑一趟,一般都是自己校准,那怎么校准呢?我是这样做的。


        1、在变送器上校准。罗斯蒙特压力变送器上有高低位校准(满罐的时候按下“SPAN”量程,空罐的时候按下“ZERO”零点,就可以很轻松的搞定。


        2、在PLC上校准。 因为压力变送器都是接入PLC控制的,在intouch人机界面上设置,罐满的时候设置显示100%,空罐的时候显示0%。至于如何在intouch上设置,写出来比较复杂,这里就省略了。


        以上两个方法一般都能解决问题,如果不行,还是要找厂家来搞定。

1楼 0 0 回复
  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/10/3 10:08:42

    我们这准备买一个
    2楼 回复本楼

    引用 bubli 2008/10/3 10:08:42 发表于2楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4911  2024年可用积分:5

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-03-28

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/3 10:13:48

    下面主要以光华厂的CECC型变送器为例子,进行变送器校验方法的说明。其它厂家的变送器的校验可以参考下面的校验方法首先看下CECC型变送器的简单各项参数:

    测量范围:0-0.16KPa至0-10Mpa

    输出信号:4-20mA(配DZL型转换器,可四线制220VAC供电,0-10mA DC输出)

    供电电源:12-45V DC

    量程和零点:外部连续可调正负迁移:正迁移最大为最小校调量程的500%,负迁移最大为最小校调量程的600%

    阻尼特性:充硅油时,在0.2s到1.67s之间可调(非核级)工作原理:CECC型电容式差压变送器有一个可变电容的传感组件,称为“δ”室(核心元件),过程压力通过“δ”室传感组件转变为电容极板上的差动电容,差动电容再经转换电路转换成4-20mA的输出信号。

    变送器的接线:采用二线制接线,电源和信号线合一,再正常接线端子下面有一个测试端子,用来测量看变送器的输出是否符合要求。在校验变送器时经常使用测试端子。

    变送器的校验:
    校验变送器要准备以下工具和资料打压工具:一般使用DPI610或FLUKE718 扳手,螺丝刀,生料带,万用表,校验单(含仪表的量程,迁移量等参数),打压管线。准备好工具后,按下列的步骤进行校验:

    ★校验前的检查:打开变送器一侧的盖子,观察橡胶垫圈,如有损坏或严重老化应更换,核级变送器的垫圈每次校验时应更换。完成手操泵和压力模块与变送器的连接。用手操泵将变送器的正负腔的液体吹扫干净以提高校验精度。按校验单的量程百分比进行校验。将初始测量数据记录在校验表上。如果误差在容许范围内,则结束工作,转到工序8恢复现场. 如果测量值超差,则进行零点,量程,线性度,量程改变,迁移,响应时间的调整(量程改变,迁移和响应时间的调整在首次安装后调试过,如没有特别要求此项不做),如果始终无法纠正,则应考虑变送器的更换(新使用的变送器必须对零点,量程,线性度,量程改变,迁移,响应时间重新调整)。

    ★“ZERO”零点和“SPAN”量程调节拧开变送器本体上的铭牌,注意在现场不要掉了螺丝。上方为调零螺钉,标记为Z,下方为调量程螺钉,标记为R。顺时针方向调整,输出增加。(见附图) 向变送器施加“零点”压力。用螺丝刀顺时针或逆时针转动调零螺钉,直到输出读数为4mA(调整数据精度应根据变送器的使用精度确定,以下同)止。向变送器施加“满量程”压力。用螺丝刀顺时针或逆时针转动调满螺钉,直到输出读数为20mA止。重复步骤7.3.2~7.3.5直到零点和量程满足要求为止.并将最后结果记录在校验单上。

    ★修改变送器的量程 (注:7.3步的调量程只是小范围内调整,如果要大幅度改变量程或使用新的变送器,可以使用这一步。) 缩小量程 复验零位,当输入为”0”压力时,输出应为4mA,若有偏差,可微调调零电位器。 仍然输入为”0”压力,按顺时针方程调节量程电位器,使其在”0”压力输入时,输出为 4mA*(原来量程/所需量程)。 重调零位电位器,使其在”0”压力输入时,输出为4mA。 校对测量上限的输出,如有必要则再细调量程和零位,使其满足新的使用规格。扩大量程 复验零位,当输入为”0”压力时,输出应为4mA,若有偏差,可微调调零电位器。输入原来量程的满量程压力,按逆时针方向调节量程电位器,使其在原来量程的满量程压力输入时,输出为: 20mA*(原来量程/所需量程)。重调零位电位器,使其在”0”压力输入时,输出为4mA。校对测量上限的输出,如有必要则再细调量程和零位,使其满足新的使用规格。

    ★线性调整 零点和量程调整好以后,检查线性,线性调整已在变送器出厂校验时调好,一般不在现场调整,如果现场使用时需要量程改动,或在某特定范围内线性要求较高时,可按下述方法调整. 线性调整时要打开变送器本体上另外一侧的盖子,便可找到线性调节螺钉(见附图), 观察橡胶垫圈,如有损坏或严重老化应更换,核级变送器校验后应更换核级垫圈。向变送器施加中间量程压力。记录理论输出信号与实际输出信号之间的误差ΔX。施加所调量程的满刻度压力。调整线性电位器,使输出在原有值上上调如下值: (ΔX)*6*(最高量程/所调量程) (当实际输出信号<理论输出信号时,上调, 当实际输出信号>理论输出信号时,下调) 重新调整量程和零点。

    ★ 零位迁移正迁移 为在实际操作中便于理解,现举例说明,如有一变送器,其原始规格为0~40kPa,现需调到30~40kPa(即零位具有30 kPa的下迁移,量程由40kPa减低到10kPa)其调整步骤如下: 在迁移前,先将量程调到需要的数值.按上述零位量程的调整将变送器的测量范围调到0~10 kPa,然后进行迁移。 如果零位的迁移量不大,则可直接调节零位电位器来实现.使输出为4mA。 如迁移量过大时,如本例,则应关掉电源,拔出变送器的放大线路板,将短路块(见附图),拔到”正迁移(SZ)位置,然后插好放大线路板,接通电源,加入给定的正迁移起始压力(30 kPa),调节零位电位器,使输出为4mA。 最后复核当输入压力册测量上限时(40kPa)其输出应为20mA,如有偏差可微调量程电位器。负迁移(负迁移的调整跟正迁移的调整大致相同)为在实际操作中便于理解,现举例说明,如有一变送器,其原始规格为0~40kPa,现需调到-10~+10kPa(即零位具有10kPa的负迁移,量程由40kPa减低到20kPa)其调整步骤如下: 在迁移前,先将量程调到需要的数值.按上述零位量程的调整将变送器的测量范围调到0~20kPa,然后进行迁移。 如果零位的迁移量不大,则可直接调节零位电位器来实现.使输出为4mA。 如迁移量过大时,如本例,则应关掉电源,拔出变送器的放大线路板,将短路块(见附图),拔到”负迁移位置,然后插好放大线路板,接通电源,加入给定的负迁移起始压力(-10kPa),调节零位电位器,使输出为4mA。 最后复核当输入压力在测量上限时(+10kPa)其输出应为20mA,如有偏差可微调量程电位器。

    ★阻尼调整放大板上还装有阻尼调整电位器.变送器出厂校验进,此电位器反时针调到极限位置(阻尼约为0.2秒)(核级变送器的阻尼有设计值),当测量脉动信号时,可顺时针调整“阻尼”电位器。最大阻尼时间为1.6秒。出于变送器校验不受阻尼调整的影响,所以,阻尼调整可根据需要在现场调整。此电位器最大转动角度为280°(见附图).注意,猛拧电位器超出限位,会使它发生永久性损坏。

    ★恢复现场及变送器的投运检查每个核准点的精度,将最后结果记录在校验单上。将电流测量和校验压力泵与变送器断开。盖紧变送器两边的盖子,拧紧变送器本体上铭牌。恢复过程接头与变送器的连接。确认引压管线排污阀,变送器仪表阀,变送器本体上泄流孔堵头都已关闭。如果是正常预防性校验,该变送器的投运应该根据本变送器所在的系统及机组运行状态引用在线仪表投运规程另外投运。如果是纠正性检修,该变送器的投运在运行人员打开一次隔离阀后,在征得运行人员的许可后条件下,可根据以下步骤投入正常运行: 确认现场操作运行人员已经打开一次隔离阀。确认两变送器进表阀和平衡阀都已关闭。打开变送器平衡阀,打开正腔的仪表阀(绝对不允许打开负压腔的仪表阀。做好变送器本体上泄流孔堵头排气接污准备。逐一缓慢 打开变送器本体正压腔和负压腔上放气堵头进行排气, 直到有介质均匀流出(排完气),拧紧关闭放气堵头;先关闭平衡阀,再打开负压腔进表阀,检查有无泄漏。 以上的是校验变送器的具体步骤,一般来说,只需要调整量程和零点,对阻尼,线性,正负迁移的调整极少用到,但一旦需要使用,可仔细参考校验的方法。

    3楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/3 10:13:48 发表于3楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4911  2024年可用积分:5

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-03-28

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/3 10:15:17

    2楼的同学,有钱啊。呵呵,用什么牌子的压力变送器?
    4楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/3 10:15:17 发表于4楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2008/10/3 12:47:20

    3楼“电容式压力变送器校准”一文是正确的压力变送器校准方法。


    而版主的做法不能称为校准,因为不使用标准器而调量程(LRV、URV)不是校准,忽略输入部分(输入变送器的压力或压差)来进行输出调节(变送器的转换电路)不是正确的校准。再者压力、差压检测部件与转换电路的关系并不对等,校准的目的就是找准两者的变化关系。

    5楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2008/10/3 12:47:20 发表于5楼的内容

  • jnzhlf

    jnzhlf   |   当前状态:在线

    总积分:2642  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2012-12-29

    空间 发短消息加为好友

    jnzhlf   发表于 2008/10/3 20:37:17

    6楼 回复本楼

    引用 jnzhlf 2008/10/3 20:37:17 发表于6楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4911  2024年可用积分:5

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-03-28

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/3 20:37:30

    在实际应用中,如果想完全校准好压力变送器,必须用到手持式校验仪,但是手持式仪表比较贵,所以将就的校准,迁就压力变送器。两者的实际校准效果没有什么区别,对工艺没有什么影响。


    当然,最理想的效果,还是用手持式校验仪。

    7楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/3 20:37:30 发表于7楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4911  2024年可用积分:5

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-03-28

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/3 20:39:48

    罗斯蒙特压力变送器承诺保修5年,实际并不用怎么校准。
    8楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/3 20:39:48 发表于8楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2008/10/4 15:59:39

    保修一般是对零部件、电子元件的承诺吧。校验通常是一年一次,生产厂怎么保?它也不愿意保。


    校准在国内一般都叫校验,用户经常做的是校验工作。而检定是由上一级计量部门来做,或者用户单位自己建标准,并经上级计量部门考核合格认可后开展检定工作。


    对仪表的校验、检定周期在相关的规程上是有规定的。校验和检定是有区别的 。


    所谓校准仪是老外玩的文字游戏,把验改为准,本来一个打气筒功能的加压泵加上传感部件及手持校验仪,在国内卖到天价。


     


     


     


     

    9楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2008/10/4 15:59:39 发表于9楼的内容

  • cxz2365

    cxz2365   |   当前状态:在线

    总积分:4499  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-28

    最后登录时间: 2019-07-01

    空间 发短消息加为好友

    cxz2365   发表于 2008/10/4 19:44:00

    仪表的校验、检定是有周期的,它是国家的强制规定。
    10楼 回复本楼

    引用 cxz2365 2008/10/4 19:44:00 发表于10楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4911  2024年可用积分:5

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-03-28

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/4 21:34:40

    罗斯蒙特确实承诺过保修,但是我觉得如果仪表坏了,寄过去给他们修理,那么贵的仪器,现场又没得用,不太实际。


    按照省或者市一级的计量检定部门,仪表的检定周期大概为1年。他们对仪表进行检定,两种结果,合格或者不合格,给你个结果而已,他们并不帮你修理。我们公司每年给省计量局的检定费都要1到2万块(因为ISO9001:2000认证的需要)。


    对于工厂十几、或者成百的压力变送器,拆下来送检不是一件很容易的事情。现场校验显得十分重要。


    大家可以提出更多更好的校准方法。

    11楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/4 21:34:40 发表于11楼的内容