您的位置:控制工程论坛网论坛 » 冶金自动化社区 » IFIX在宝钢轧辊公司淬火设备计算机系统顺利改造

jhlu3

jhlu3   |   当前状态:离线

总积分:0  2024年可用积分:0

注册时间: 0001-01-01

最后登录时间: 0001-01-01

空间 发短消息加为好友

IFIX在宝钢轧辊公司淬火设备计算机系统顺利改造

jhlu3  发表于 2009/7/14 8:29:49      2048 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

宝钢(集团)公司轧辊公司热处理二厂MTCL18淬火机床是八十年代末从比利时OSB公司引进的具有国际先进的双频淬火炉,用于冷轧工作辊的复重新淬火。近几年以来,随着钢铁行业的发展,对轧辊材质的要求发生了很大的变化,同时对轧辊淬火的质量要求也越来越高。故而需要对原有系统进行改造。     
    整个改造由上海派克软件公司完成,系统从功能上可以分为两级:控制级监控级。两级之间,以同轴电缆连接,通过ARCNET协议进行通信。    
    控制级硬件采用OPTO22公司的MISTIC200控制系统,主要功能为完成对整个生产过程的自动控制,控制对象包括一台淬火机床、3台加热炉、4 只深冷槽。    
    监控级肥用Inetllution最新的IFIX监控系统,实现对过程的监控操作,程序运行的监视,历史数据查询以及各类报表等。
  

  


系统功能一览    
    实时监控功能 方便美观的监控画面,用户可以通过它实时查看各个I/O点及程序运行状态的当前值,工艺参数的设定,启动及停止加工过程,实时报警。                                               数据记录功能     
    各个工艺数据的趋势曲线记录,各个工艺数据随轧辊伴位值的值布记录,加工过程 人工输入的各个工艺参数的记录,报警信息的记录    
历史信息查询     
    上述记录的各种数据均可以通过提供的界面进行查询。    
报表功能   
可以随时打印记录于系统中的任何一次加工过程的工艺及统计报表。    
iFIX集成关系数据库
    iFIX在淬火机床启动前通过ODBC查询、修改、删除关系数据库Access已存在的淬火参数,或者增加原来没有的淬火参数表,淬火启动后,通过运行后台的IFIX 调度程序的基于事件功能 ,当轧辊位值变化5mm,就把6个高温度计T1、T2、T3、T4、T5、T6温度变化值,P50、P250二个功率变化值,水流量、下降速度、旋转速度三个量的变化值写入Access关系数据库相应的淬火机床加工记录中,以备在报表中查询时用。    
    通过iFIX调度程序的基于时间功能,监视淬火过程的水流量故障,并显示水流量故障处理对话框。    
    Access关系数据库操作和调度程序代码的编写都使用了iFIX提供的VBA工具,为项目的顺利完成提供了极大的便利。

1楼 0 0 回复