您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 电动调节阀的使用和维修

jhlu3

jhlu3   |   当前状态:离线

总积分:0  2024年可用积分:0

注册时间: 0001-01-01

最后登录时间: 0001-01-01

空间 发短消息加为好友

电动调节阀的使用和维修

jhlu3  发表于 2009/7/18 14:46:00      2113 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

随着我国工业的迅速发展,电动调节阀在冶金、石油化工等领域的应用越来越广泛,其稳定性、可靠性也显得越来越重要,它的工作状态的好坏将直接影响自动控制过程,本文将详细阐述电动调节阀的使用和维修。

  1.安装使用注意事项

  新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。

  基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。

  如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。

  调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:

  (1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。

  (2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。

  (3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。

  (4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。

  (5)为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。

  同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。

  (6)电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。

  (7)执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。

  2.常见故障部位及原因分析

  调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。

  不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以四川仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。

  2.1伺服放大器

  伺服放大器正常工作状态时:

  (1)无输入信号时,不应有输出电压。

  (2)开环死区电流≤160μA(Ⅱ型为100μA)。

  (3)输入信号>240μA(Ⅱ型为150μA)时,输出负载电压为?205~220V?AC。

  (4)输出电压基本对称。

  若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:

  (1)前置磁放大器

  ①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:

  A、变压器W101脱焊或损坏。

  B、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。

  C、二极管D105~D108虚焊或损坏。

  D、偏移电流不正常。

  E、交流绕组不对称。

  ②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:

  A、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。

  B、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。

  C、交流激磁绕组短路。

  D、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。

  (2)触发器有输入时,其中一侧触发器在示波器屏幕上应有脉冲信号,改变输入信号极性,则另一侧触发器有脉冲信号。两组触发脉冲个数和幅值应基本相同。否则有以下几种情况。

  ①无输入信号(前置磁放大器在正常工作状态下),输出端有触发脉冲,可能是:

  A、有触发脉冲输出一侧的三极管损坏,或者是c、e极虚焊。

  B、电阻R204、R205、R208、R209阻值有变化。

  ②有输入信号,输出端无触发脉冲,可能是:

  A、无输出脉冲一侧的三极管、单结管损坏。

  B、无输出脉冲一侧的脉冲变压器初级或次级断路或短路。

  C、无输出脉冲一侧的二极管(D207或D208)短路。

  ③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:

  A、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。

  B、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。

  C、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。

  (3)经过上述检查和维修,在控制回路无故障情况下伺服放大器应能正常工作。否则有以下两种情况:

  ①无输入信号时,有输出电压(电压接近220VAC)则可能是:

  A、可控硅SCR1、SCR2损坏。

  B、电容C301、C302被击穿。

  ②有输入信号时,无输出信号或输出电压偏低,则可能是:

  A、二极管D301~D308中有被击穿的。

  B、可控硅SCR1、SCR2损坏。

  2.2调节阀

  当输入4~20mA信号时,调节阀阀杆能在额定行程内随信号变化而上、下移动自如。如不能正常动作,可能有以下故障:

  ①操作手轮感觉异常

  A、感觉太轻,可能是手轮卡销脱落或断裂。

  B、感觉太重或旋不动。减速器内有异物卡塞;阀芯与衬套或与阀座卡死;阀杆严重弯曲。

  ②输入4~20mA信号,调节阀不动作。

  A、系统接线有误。

  B、电机分相电容CD损坏。

  C、电机接线开路。

  D、阀芯脱落或阀杆断裂(此时执行机构有动作)

  ③输入4~20mA信号,调节阀走不完额定行程。

  A、差动变压器位置未调好。

  B、二极管D701~D712中有个别损坏。

  C、三极管BG701损坏。

  (4)现场使用时的其它故障。

  ①阀震荡、鸣叫。

  A、灵敏度调得太高,执行机构产生振荡。

  B、流体压力变化太大,执行机构推力不足。

  C、调节阀选择大了、阀常在小开度工作。

  D、介质流动方向与阀门关闭方向一致。

  E、附近其它震源影响,支撑不稳。

  F、阀芯和衬套磨损严重。

  ②阀动作迟钝。

  A、介质粘性太大,有堵塞或结焦现象。

  B、填料老化,填料压得太紧。

  ③泄漏量大。

  A、阀芯或阀座被腐蚀、磨损。

  B、阀座松动或螺纹被腐蚀。

  C、阀座、阀芯上有异物。

  D、阀的始点(电开式)或终点(电闭式)未调好。

  ④填料及上、下阀盖连接处渗漏。

  A、填料压盖没压紧。

  B、聚四氟乙烯填料老化变质。

  C、阀杆损坏。

  D、紧固螺母松动。

  E、密封垫损坏。

  3.结束语

  电动调节阀的正确使用和维修,不仅能提高过程控制的可靠性,也能增加电动调节阀的使用寿命,对企业的节能降耗有着可观的经济效益。

1楼 0 0 回复
  • bgfm88

    bgfm88   |   当前状态:在线

    总积分:87  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-04-13

    最后登录时间: 2013-05-17

    空间 发短消息加为好友

    bgfm88   发表于 2013/4/13 18:46:42

     

    上海本高阀门有限公司一家集科研、产品开发、制造、销售、售后服务于一体的高新技术企业,位于享誉国际盛名城市--上海, 具有实力的国内合资企业。本公司具有强大的设计、生产、销售和服务队伍。生产历史悠久、质量体系完善,测试手段齐全,生产 工艺先进,确保产品质量有保障免客户后顾之忧。拥有全套加工设备,完善检验和实验设备,秉承一贯的严谨、精湛的制造工艺,高度的灵活性、安全性以及可靠性,产品采用国外先进技术设备,严格按照国家标准和行业标准,以及采用国际ISO、日本JIS、美国API、ASME、德国DIN、英国BS等先进标准技术生产制造各种阀门,同时可满足个性化的阀门系统解决方案需求,为用户提供完整的流体控制解决方案,为了生产出品质卓越的产品不断引国外先进技术,新工艺、新材料。阀门畅销全国各地、是国内阀门行业较具实力的营销及售后服务的企业、体现了阀门、 “让顾客满意”、 高效的服务、深得用户的信赖和广泛的赞美。本公司为了更满足用户的需求,设有销售二部,代理销售进口阀门有:【德国BG本高】、【 美国NIBCO尼必可】、【日本KITZ北泽】、【日本VENN阀天】、【德国JK杰克】、【西班牙VYC进口阀门】等进口品牌阀门产品.

    上海本高阀门主要产品有:减压阀、减压器、调节阀、隔膜阀、排泥阀、排气阀、排污阀、呼吸阀、放料阀、底阀、闸阀、球阀、蝶阀、截止阀、止回阀、平衡阀、安全阀、电磁阀、疏水阀、过滤器、阻火器、针型阀、衬胶衬氟阀门,水利控制阀,进口阀门、平板闸阀、刀型闸阀、电动阀门.气动阀门 .高温高压阀门、高压阀门、高温阀门、电站阀门、化工阀门、工业管道阀门、蒸汽阀门、消防阀门、建筑阀门、给排水阀门、液化气阀门、天然气阀门、高压油田阀门、耐酸碱阀门、高温阀门、高压阀门、电站阀门、工业阀门、楼宇自控阀等。上海本高阀门采用标准有API、ASME、ANSI、BS、DIN、DF、JIS、JPI、GB等国际先进标准。公称通径6mm-8000mm,公称压力0.1Mpa-42.0Mpa,工作温度-196℃-600℃的各种阀门,产品材质有铸铁、碳钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢、锻钢、吕合金等,可根据用户要求生产各种特殊阀门。公司具有非常严谨的科学管理制度,产品结构合理、制造工艺独特精湛、质量可靠、产品广泛应用于水处理设备、化工设备、石化设备、石油设备、造纸设备、采矿设备、电力设备配套、液化气设备、食品设备、制药设备、给排水设备、市政阀门、机械设备阀门、电子工业阀门,城建阀门、工业管道阀门、通用零部件、工业设备、消防暖通、中央空调、过滤设备、冶金设备、轻纺设备.环保设备等领域。

    上海本高阀门自创办以来,对产品进行不断优化锐意创新,努力开发以国代进,打造“本高”品牌。本公司产品规模齐全品种繁多,生产能力强,营销手段活;主要产品不断远销东南亚地区和国内各地,深受 化工、石油、 石油化工、环保、给排水、冶金、电力、造纸、制药、印染、海水淡化、食品酿酒、暖通等行业用户的一致好评。始终本着“质量第一,服务之上”的生产理念和服务理念,注重产品的更新换代,以市场需求为目标,积极研发新产品,以崭新的企业形象,过硬的产品质量赢得社会的肯定。

    2楼 回复本楼

    引用 bgfm88 2013/4/13 18:46:42 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /