您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » WINCC安装注意事项

常青树

常青树   |   当前状态:在线

总积分:1421  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-09-28

最后登录时间: 2012-05-30

空间 发短消息加为好友

WINCC安装注意事项

常青树  发表于 2009/8/8 17:52:37      3099 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

windows xp 下安装消息队列时提示:
无法启动M***Q服务
错误代码:0x42c
错误描述:依存服务或组无法启动


解决办法:重新安装msdtc服务

开始--运行--cmd

net stop msdtc

msdtc -uninstall

msdtc - install

net start msdtc


问题2 将SQL2000文件夹拷贝到C盘目录下去安装!

问题3 WINCC的序列号是1111111

安装步骤
1、安装补丁程序WindowsXP-KB319740-v5-x86-CHS.exe 文件长度565 KB (578,800 字节)。

2、安装消息队列
   打开操作系统“开始”菜单并选择“设置” > “控制面板” > “添加或删除程序”。
   单击左边菜单栏中的“添加或删除Windows组件”按钮。“Windows组件向导”打开。
   选择组件“消息队列”,“详细资料”按钮激活。
   单击“详细资料”按钮。对话框“消息队列”打开。
   激活“公共”子部件。 注意取消激活其它所有的子组件,并“确定”进行确认。

3、安装Microsoft SQL Server 2000 SP3a
   启动“WinCC V6.0的SQL Server 2000 Service Pack 3a”光盘。
   选择条目“安装SQL Server 2000”。 安装目录请选择默认。C:\Program Files\SIEMENS 。

4、安装WinCC
   启动WinCC产品光盘。选择“安装SIMATIC WinCC”。

   安装目录请选择默认。C:\Program Files\SIEMENS 。

   在安装过程中,需要输入序列号"serial":在这里必须填入以0开头的10个数字,
   如0123456789就可以,但必须是0开头,接着往下安装。

   选择“自定义安装”(1.2G的),不选“典型安装”(445M),或者其它安装。

   在要安装授权时,你一定选择“NO,”先不安装授权,才可以往下接着安装的!
   慢慢等10分钟之后也就差不多安装完了,需要重新启动计算机才能生效!

   在安装时,系统可能会要求关闭防火墙。点击“开始”,“设置”,“控制面板”,
   “Windows防火墙”,“关闭,不推荐”。

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /