 1 概述

  大家知道,发电厂只有当它的辅助系统正常运行时才能生产电力。一旦这些辅助设备的电源消失,机组就有可能停下来,甚至可能遭受损坏。厂用电系统的投资,一般只占电厂总投资的5%~10%以下。但是,由于机组长期停役而引起的非直接性投资,主要设备的维修费用,以及使用备用电源所增加的成本,这些额外的附加投资,可能会超过厂用电系统的总投资。

  规划和设计厂用电系统时,必须充分意识到它在电厂生产中的重要地位,并尽可能设计出安全、可靠、运行灵活的厂用电系统。设计过程中,技术层面上必须考虑一定的广度,如广泛收集同类型机组的运行经验和各种现场记录,以使设计上所暴露出的问题,在新的设计中不再重犯。

  2 初步设计考虑的因素

  在设计厂用电系统时,必须考虑影响机组设计和运行的各种主要因素,并可将它规定为设计准则。设计准则如何归类,随不同的设计者而异。对设计准则应该进行细化,以便设计中具体运用。以下给出的一些设计准则,只不过是一些具体的例子而已。

  2.1 安全性

  强调安全性对厂用电设计是非常重要的。厂用设备必须满足行业标准和规范的要求,对于有可能给电厂人员和公共场所带来危害的那些不安全因素,就必须认真考虑并尽量避免。以下是对安全性方面考虑的几个例子:

  (1)在正常和应急情况下,当所有发电机组均不运行时,应具备照明、通讯、加热、通风、控制电源、电梯、润滑、安保以及安全停机负荷等所需要的电源。这可以由不间断电源系统、其他交流电源(如应急柴油发电机),或直流电源来完成,取决于负荷的重要性和负荷的特性。

  (2)电源和重要负荷应分配在机组的不同厂用母线上,以便任何一段母线或电源故障时,不影响机组安全停机。

  (3)所有电气设备的外壳,应永久牢固地与电厂接地网直接连接。

  2.2 可靠性

  机组如果没有足够的厂用辅助设备作支撑,则就不能发挥正常的效能。因此,厂用系统的可靠性,将直接影响到机组和电厂的性能。厂用电源局部或全部中断,可能使机组出力减少,甚至造成停机,设计上应尽量避免出现这种情况。所设计的厂用电系统,应具有一定的备用容量,备用电源应使运行部份的停电影响最小。系统设计应使运行设备故障或系统中断期间,发生功能失灵的情况最少。下面,列举一些可靠性设计准则:

  (1)一个起动电源故障,不应妨碍任一台机组起动或停机。

  (2)当机组单元厂变中的某一台退出运行时,该机组仍能满负荷运行。

  厂用电系统的可靠性,应与机组在系统中的重要性、行业标准规范以及管理等要求相一致。

  2.3 投资成本

  运行费用、厂用电系统和相关设备的维修费用,是影响设计的关键因素。在设备的整个寿命期内,用于安装、运行、可扩建性(expandability)和维修的费用,应将其作为确定每个设计方案总投资的一部分。

  虽然很难对可扩建性和为远景预留容量进行投资估算,但却是十分重要的。因远景增加负荷可能需要花费很高的投资来改造原来的系统和设备。

  2.4 运行

  厂用电系统运行灵活、简单,有助于提高系统的可靠性。采用直接放射系统最简单,但为了提高可靠性,可以考虑将不同母线相互联络。通常,厂用母线相互联络以后,会增加切换操作的复杂性,增加保护方面的投资。同时,还容易引起误操作,造成设备损坏或停机事故。

  有时为片面追求可靠性,往往采用备用加备用,使整个系统变得非常复杂,而实际运行效果却并不理想。因此,应根据实际的运行效果来确定系统的可靠性。

  下面,列举厂用电设计是否可靠的运行判据:

  (1)正常运行时,机组厂用负荷由支接在发电机主引出母线上的变压器(即单元厂变)

  供电。

  (2)继电保护具有隔离系统故障的功能,并使运行系统中被切除的电气元件最少。

  2.5 设备应用

  厂用设备的选择和应用,应符合行业的设备应用导则、制造标准和安全性准则。为确保安全、经济和可靠,应根据设备应用导则和标准的推荐意见来选择和使用设备。厂用设备的许多主要部件的价格比较贵,因此,设备的应用和保护是同等重要的。以下是用于设备应用的设计

  准则实例:

  (1)厂用电系统的稳态电压调整,应不超过行业标准的规定。

  (2)任一台大容量电动机起动时的电压降,应不妨碍电动机的起动,或引起电动机的损坏。该电压降不应使接在同一电源上的其他运行负荷失去功能,如造成运行电动机堵转,或者引起继电器或接触器释放。

  (3)变压器阻抗应与开关柜的额定参数相匹配。故障电流应按最大负荷、变压器一次侧电压为最高和系统电源阻抗最小,且所有变压器的阻抗为负误差考虑。

  (4)电动机的额定功率,应与被拖动负载的要求相匹配。

  (5)任何电动机应能在85%电动机额定电压下加速它的负载。当然,也可以规定比85%更低的电压。但这样规定,可以增加确定其他参数时的灵活性,如变压器阻抗。

  2.6 维修

  厂用电系统设计应考虑预防性维修的措施。在设备布置上,应考虑设备的检查、搬运、拆卸、维修,工作场所应具有足够的照明、通风和人身安全设施。

  在某些情况下,对于一些特别重要的厂用辅助设备,为不影响主机发电,设置备用辅机是十分必要的。在设计厂用电系统时,应配合工艺专业对此进行必要的性能和投资分析。

  2.7 可扩建性

  在电厂寿命期内,由于环境保护、改善电厂的运行效率、安全性、可靠性,以及其他运行条件的改变,可能需要增加厂用负荷。在最初的设计中,应考虑增加远景负荷的可能性。实用上,可以有两种做法:一种是根据实际可行的最大储备容量来组建系统,即按最大短路电流和电压调整极限,来选择变压器的容量;另一种是根据远景所需的开关柜、变压器和其他设备来设计厂用电系统。但后者往往会引起投资增加。

  以下是对可扩建性方面的设计准则实例:

  (1)根据装设烟气脱硫和其他环保装置来进行整个设计。

  (2)对单元厂变和起动/备用变压器,应具有指定的备用容量。

  (3)对单元厂变和起动/备用变压器,应具有将来加装强迫冷却装置的措施,以进一步提高变压器的容量。

  (4)开关柜应具有指定的备用柜数量。

  (5)在布置上应预留将新增变压器接到发电机主引出母线上的位置,并尽可能预留起动/备用电源架空线的位置。

  3 一般的设计程序

  在设计阶段,如果对一些普遍存在的问题、设计理念、设计原则以及运行方式等,与业主一起进行讨论并达成共识,就能使设计出的厂用电系统更加可靠、灵活和经济,更能符合运行要求。上面已说明了厂用电设计需考虑的一些主要因素,而其一般的设计程序如图3—1所示。遵循科学合理的设计程序,无疑对确保设计质量是很有帮助的。下面,按图3—1的程序,对它们进行比较详细的讨论。

  3.1 负荷分析

  在厂用电系统设计的初始阶段,要进行厂用负荷的分析。向这些负荷供电的电气系统的容量和可用性,应与这些负荷的功能和重要性相一致。在设计初始阶段,要想获得确切的负荷资料是很困难的。此时,可参考以往类似工程来估算。负荷分析应考虑下列内容:

 

 

  (1)布置。电缆长度、特殊负荷的要求,以及厂用母线和设备的布置位置。

  (2)负荷水平。如应取得额定功率、功率因数、负荷的需用系数等资料,以确定电源回路和设备的额定容量。

  (3)负荷特性。即可能影响设计的负荷和它的运行方式,如双速电动机的低速起动,要求切换运行、互为备用的负荷数量,机组的起动负荷和停机负荷,变频驱动系统的谐波影响等。

  3.2 设计方案及其优化

  3.2.1 总的要求

  根据建立的设汁准则,对所有可以接受的设计方案和接线都应进行优化。通过方案比较找出最优方案。通常,最优方案应符合下列原则:

  (1)运行经验。现有电厂的设计和运行经验,对拟制新的厂用电系统设计方案,是非常有用的参考资料。借鉴投运电厂的设计运行经验,可以基本杜绝再次发生同类设计缺陷。根据已有的运行资料,可获得预期负荷的需用系数,母线电压调整,特殊的切换性能等。

  (2)可接受的行业标准。对接线方案的评估,应符合可接受的行业标准。事实上,这些标准已成为电厂设计、设备制造、电厂运行之间相互沟通的平台。

  3.2.2 对各段厂用母线分配负荷

  对各段厂用母线进行负荷分配时,一般遵循以下原则:

  (1)对机组具有相同功能的重复负荷,如双套辅机:引风机、送风机等,应具有单独的电源回路,并至少由两段母线供电。这样,当任一个电源回路或厂用母线失电或跳闸时,机组能够继续运行(即使减少出力),或者使机械系统的暂态过程最短。

  (2)应平衡各段厂用母线上的短路电流和负荷,以减少设备额定参数的品种,有利于减小系统的损耗,简化设备的设汁。

  (3)应将大容量电动机,分配在机组的不同厂用母线上,以便比较好的平衡母线故障电流水平。此外,如将比较大的电动机接在一个电源回路和母线上(如美国4.16kV电动机母线),则其余的电源回路和母线,有可能采用额定参数比较低的开关柜。

  (4)对于特殊用途的重要负荷,应由具有两个分开和独立电源的电源回路和母线供电。这些负荷馈线的布置位置,也影响着整个母线和负荷的配置,以确保任何一个电源回路故障,不致造成其他电源回路的故障。

  (5)必须分散谐波源,如变频调速驱动系统,以减小任何一段母线上的谐波失真。并应考虑谐波电压和电流失真对系统设备的影响,如电动机、继电器、仪表、控制、发电机等。

  3.2.3 确定电压等级

  设计阶段要对各种电压等级进行评估,以确定最好的电压等级。需要分析考虑的主要因素有:

  (1)总的母线负荷;

  (2)必须考虑的短路状况;

  (3)稳态电压调整;

  (4)电动机的起动电压降;

  (5)经济性;

  (6)电缆截面。

  3.2.4 拟制接线方案

  厂用电电压等级确定后,就可拟制接线方案。对某一厂用电系统,可能有几种可选的接线方案。

  图3-2为典型的厂用电系统,它具有机组电源和起动/备用电源两个电源。机组厂用母线的主电源由单元厂变(简称UAT)供电,单元厂变支接在发电机断路器和主变压器(简称UT)之间。机组还必须具有起动电源,如装设发电机出口断路器的话,可以通过起动/备用变压器(简称SST)或主变压器提供。这个起动/备用电源也可用作备用电源,在异常运行情况下,也可向电厂的辅助设备供电。SST的一次侧与高压电源系统连接,其连接点在电气上有可能靠近或远离主变压器高压侧。

  机组低压配电装置由降压变压器、母线和断路器组合而成。负荷中心也是由类似的设备组成,但不可能将它们集中布置在一起,而只能分散布置在各个负荷中心区域。电动机控制中心通过组合式起动器和塑壳断路器,向小容量电动机和其他负荷供电。在机组低压配电装置处,向电动机控制中心供电的回路上装设一台电源断路器。而在电动机控制中心端电源进线回路上可以装设断路器,也可以不装。当电动机控制中心远离机组低压配电装置时,一般在MCC电源进线回路上装设断路器(或隔离开关),使就地具有与电源隔离的装置,这是维修期间出于安全性的需要。

  3.3 方案评估

  一个好的设计,往往是从几个方案中比选出来的。除比较投资成本以外,还有一些影响方案选择的其他因素。

  3.3.1 初步投资分析

  方案设计完成以后,通常根据详细设计准则,按“先易后难”的原则来筛选、减少方案数量,如比较容量、规格或大小等。实践表明,先按投资成本来筛选方案,往往是比较有效的方法。

  3.3.2 可靠性

  分析可靠性指标的数学方法,可以用来确定相关的可靠性水平。可靠性分析应包括单一故障、多重故障准则的系统性能评价。不仅研究这种故障的概率,还应确定对厂用系统的影响。对故障频率、故障模式、停电时间和检修时间等都应进行评估。系统可按承受单一故障、双重故障或多重故障,并维持预定的系统功能来设计。国外,随着评估方法和可靠性数据库的改进,采用数学的可靠性分析,已成为研究的一个标准步骤。

 

 

 

  如果不采用数学分析来评估可靠性,则只能依靠某些主观的评估。此时应确定系统中的重要项目,并注意其相关的可靠性。这样,或许可以根据不同的可靠性要求来安排某些权重,以有助于选择比较好的方案。

  3.3.3 灵活性

  厂用电系统需具有高度的运行灵活性,以适应各种运行方式和应对今后可能发生的设计变化。因此,应认真研究设备额定参数的富余度,预留的设备布置位置,以及应对预期负荷增长的能力等。

  3.3.4 维修

  维修主要是电厂人员的职责,但设计时可以采取某些措施,以改进系统的可靠性。例如,设计上要考虑在机组运行的情况下,对某些负荷进行维修的可能。为此,对这些负荷可以考虑一定的备用,或者替换这些负荷的供电电源。在采购厂用设备时,应考虑与其相关系统的维护要求。而这些信息,也会影响到电厂备品备件的采购策略。

  3.3.5 可扩建性

  运行经验表明,在运行过程中,由于负荷的变动和增长,不可避免地要进行扩建。引起负荷增加的原因主要有:

  (1)机械负荷比预计的要大;

  (2)输煤或除灰设施的修改;

  (3)效率和可用性的改进;

  (4)机组循环的要求(如锅炉给水泵由汽动泵改为电动泵);

  (5)环境保护——如电气除尘器、烟气脱硫和脱硝等设备。

  因此,对如何应对今后负荷的变化,设计上要提出很好的建议。设计中到底要留多少富余量,取决于设计经验,且随不同的公司而异。例如,一些公司对未来负荷增长按X%考虑,确定未来负荷增长的接受能力(X),与投资成本和系统修改可能性等因素有关。

  3.3.6 完成详细的设计计算

  通过设计计算,对照设计准则,对每个设计方案进行全面的技术分析和比较。计算项目应包括短路电流、持续电流、稳态电压调整,以及电动机起动期间的暂态电压降等。一旦最终设计被选定,通过详细计算规定设备的特性,如变压器的额定容量和阻抗,断路器的额定参数等。并将这些计算结果,汇入设备技术规范书。

  3.3.7 详细的投资成本分析

  需要分析的投资成本要素有许多,并有几种适用的经济评估方法。而这些评估技术不属于本文讨论的范围,可以参考专门的著作或资料。

  评估投资成本主要包括投资、维修和运行成本。需要注意,维修成本和运行成本是两种不同性质的费用。维修成本与每年的维修、系统设备部件的更换有关;运行成本与电能损耗和备用电源占用情况有关。这些个别的投资成本要素,各自影响着设计方案的整体经济评价。

  3.3.8 方案选择

  对所有设计方案,经过可靠性、灵活性、维修、可扩建性,以及投资成本等方面的评估以后,就可以选择最终的设计方案。

  3.4 编制设备技术规范书

  最终设计方案选定以后,就可以根据被选方案的详细设计计算书,编写设备技术规范书。应将计算书中规定的所有要求和任何特殊要求,全部写到技术规范书内,例如制造厂必须满足的操作循环。

  3.5 评定投标书

  对投标书的详细评定过程,不属于本文讨论的范围,但这是整个设计过程中不可缺少的一个组成部分。尽管评标方法可以有很大的差别,但其最终的评定结果将体现评标的技巧和水平。

  3.6 重新检查并最终确定设计

  厂用电设备一旦被指定和采购,制造厂就可提供有关设备的设计资料。此时,应根据设备的设计资料重新检查设计,以确定是否存在可能对厂用电设计产生影响的某些设备变化。例如大电动机的起动电流,可能超出技术规范书的要求。一般来讲,重大的变化是很少的,但设计者应根据可能发生的变化,认真检查设计并最终确定设计。这一点,也是目前设计中容易忽视而比较薄弱的环节。

  4 起动/备用变压器的连接

  国外,发电厂起动/备用电源的连接是由用户确定的,一般不属于电厂设计范围。如果起动/备用电源由电网变电所引接,则其接入方式与变电所的接线有关,要考虑电力系统稳定、可靠、运行、维护和投资成本等因素。图4-1~4-6为常用的接线(1)当然,还可以有其他的接线。

  这种接线也许是所有接线中最简单的接线。继电保护简单和投资成本省,但这是以牺牲可靠性为代价的。任意一条线路的断路器故障,或者母线故障,都会引起电厂和输电线路停电。

 

 

  对于这种接线,SST直接接在输电母线上,没有经过断路器。当与SST连接的母线或线路断路器故障时,就会引起SST失电。

  SST也可通过断路器接到输电母线上,以便SST故障时能将它切除,不影响其他回路的运行。但这样会使投资增加。

 

  SST占用单独的间隔,以防止线路故障对它的影响,除非发生断路器故障。不占用单独SST间隔的环形接线,势必会受到与它连接的线路故障的影响,但其投资省,因不需要增加布置断路器的位置,占地也少。

  两种接线均存在一个问题,当一台断路器退出检修时,一旦发生故障,母线就会解列,可能使SST与电厂机组隔离,由于系统解列点的相角差,有可能使SST不能自动切换。

  断路器接线(图4—4)

 

 

  这种接线的可靠性比环形接线高,对于某些故障,断路器故障不会引起SST跳闸。SST占用或不占用单独的间隔,这两种接线均是可以采用的。但SST与输电线路连接在一起(图4—4b)的经济性,必须结合输电线路的停电情况进行评估。

  断路器接线(图4-5)

 

  这种接线的可靠性程度,与断跌器接线相似。对两种接线的选用,均要进行评估。

  图4-6简单表明了降压技术,也就是将系统电源与厂用母线连接的技术,这在超高压系统中是经常会碰到的。如降压变压器的电压变比可行的话,采用一级降压最简单,也是最常用的方法。

  随着国内电力体制的变化,起动/备用变压器的用电计费办法也发生了相应的变化,这也影响到起动/备用电源的引接方式。

  5 单元厂变的连接

  图5-1~5—8,列举了一些可能的单元厂变的接线,也是美国电站设计中采用的接线(1)。习惯上,大多数发电机采用单元制接线,但不能认为这些例子已包括所有的接线,而仅是为了说明美国电站厂用电系统的基本设计理念。

  (1) 三绕组厂用变压器,具有两级厂用电压和公用厂用母线(图5-1)

  (a)一级降压 (b)自耦变压器降压 (c)两级降压

 

 

  UAT和SST的绕组额定容量和阻抗,可以相同也可以不同。如果每台机组采用两台UAT,通常这两台UAT的额定容量和阻抗是相同的。SST的主要功能是起/停机组,或者当UAT因故退出运行时,作为它的替代电源。因此,SST的额定容量应满足起动负荷和替代单元厂变的要求,一般按后者选择。图5—1中,公用母线由SST供电,而公用母线向数台机组或全厂公用负荷供电。SST还可作为其他机组的起动/备用电源,如图中的虚线(至#2机组)所示。这种接线,因两台机组只有一台SST,会失去某些运行灵活性,如不能同时起动两台机组,或只能作为一台故障UAT的备用。但该接线具有经济上的优点,因它的投资比较省。

  (2)三绕组厂用变压器(具有分裂厂用母线,图5-2)

 

  UAT的每个二次绕组与两段厂用母线连接,称为分裂厂用母线(split auxiliaries bus,俗称裤衩接线),而不是仅与一段母线相连,其余与图5—1十分相似。这种接线的优点是,每段额定电流比较小,对某些故障具有附加的隔离作用,如一段母线系统故障,另一段母线还可保持继续运行。缺点是母线和断路器的数量比较多,需要增加配电装置的面积,布置上比较困难,它的投资也相对较高。但某些设备采用比较低的额定电流以后,其价格也可低一些,就可以抵消一部分附加投资成本。

  (3)双绕组厂用变压器(具有分裂厂用母线,图5-3)

  将图5—2中的三绕组变压器,换成两台双绕组变压器,就成为图5—3。这种接线的明显缺点是,在相同的厂用负荷条件下,增加了投资成本。因两台双绕组变压器的价格,总要比一台三绕组变压器高。但是,由于采用双绕组变压器,使整个厂用电系统的可用性,比图5一2的接线有所改善。

  (4)两台三绕组厂用变压器(具有两级厂用电压,图5—4)

 

  相对而言,这种接线的规模比较大,可以用于大容量机组的厂用电系统。变压器每个绕组的额定容量、阻抗和电压是不同的。为了改善电压调整和设备的开断能力,采用两个电压等级。容量比较大的电动机,连接到比较高的电压母线上;而对比较小的电动机,选择更为经济、比较低的电压等级。

  (5)双绕组变压器(具有两级厂用电压,设中间厂用变压器和公用厂用母线,图5-5)

 

  这种接线用的不多,但可以用于向多台机组供电的大型系统。每台机组装设一台双绕组单元厂变,其二次侧采用裤衩接线带两段13.8kV母线,并通过13.8kV/4.16kV的中间厂用变压器,向4.16kV配电装置供电。13.8kV母线向大电动机供电,比较小的电动机由4.16kV母线供电。

  需要注意的是,备用电源也可由其他机组通过适当的切换提供。公用母线向所有机组公用的负荷供电。这种接线的缺点是系统比较复杂。从这里也可以看出,具有多重电源的系统,可能成为一个复杂的系统。经济上的优点和整个系统的可靠性,与这种接线的具体应用有关。

  (6)三绕组单元厂变(SST为自耦变的△绕组,分裂厂用母线,两级厂用电压,图5—6)

  这种接线与采用三绕组单元厂变的接线相似。每台机组采用一台三绕组单元厂变,每个低压绕组采用裤衩接线带两段母线,即13.8kV绕组带两段母线,4.16kV绕组带两段母线。13. 8kV的SST电源,直接由系统自耦变压器的第三绕组(△)提供。而4.16kV的SST电源,由SST通过13.8kV/4.16kV的中问变压器提供,如图5—6所示。

  如果以系统自耦变压器的第三绕组作为起动/备用电源,则故障几率会增加,并要考虑厂用电系统对电力系统运行带来的影响。这样,可能会使两个系统的运行可靠性降低。

  (7)三绕组单元厂变,装设发电机出口负荷开关或断路器(不设SST,图5-7)

 

 

  这种接线的明显特点是,发电机出口装设负荷开关或断路器,作为发电机与系统的并网开关。打开发电机出口负荷开关或断路器,可由系统通过主变压器UT和单元厂变UAT,向机组厂用母线供电起动机组,而不需要装设起动/备用变压器。省略SST以后,也就不需要进行由SST向UAT的同期切换操作。

  装设发电机出口装设负荷开关或断路器以后,如果省略SST,为了解决厂用备用电源,需要将相邻机组的厂用电系统互相联络,构成互为备用的接线,如图5—7所示。但这种接线,开关柜的额定参数可能比较高,也有可能需要增加UAT的容量。当然,也可采用将相邻机组的厂用母线互联的接线。

  (8)仅由SST供给厂用电源(不设UAT,图5-8)

  实际上,这种接线是将SST与UAT“合二为一”,不单独装设单元厂变,机组厂用电源直接由SST供给。这样,全厂SST的数量可能会增加,由于不同机组的厂用母线互相联络,接线复杂,厂用开关设备的额定参数也有可能提高。主变压器UT的容量,必须满足发电机输出额定容量,而不再是发电机容量减去厂用电负荷。在评估这种接线时,应考虑附加的损耗成本,如主变压器损耗的增加,支付电网的用电费用;变压器占用的空间,其中包括高压断路器间隔、进线位置等。图5—8中,一台发电机组配备两台半容量的主变压器,这对提高运行可靠性是有利的。

 

  在国外燃机电厂中可以看到这种接线,然而,在国内厂网分开和新的计费办法下,这种接线是很难实施的,因运行费用昂贵。

  6 输电系统和发电单元的考虑(1)(3)

  6.1 输电系统

  6.1.1 电压变化范围

  在确定起动/备用变压器SST的电压调整要求时,SST一次侧的最高和最低预期电压是必不可少的数据。这些预期电压数据,可从系统规划部门获得。为了获得更加精确的具有代表性的数据,所采用的负荷潮流应包括电厂使用的负荷。如果忽略电厂使用的负荷,则必须由输电系统计算电压调整。确定最低电压的条件为:系统电压最低,系统阻抗最大和电厂使用负荷最大。确定最高电压的条件为:系统电压最高,系统阻抗最小和电厂使用负荷最小。

  在确定起动/备用变压器SST的阻抗和分接头要求时,上述分析是十分重要的。电压变化大,可能需要采用带负荷调压,或者变压器的热负荷极限要比它们的最高额定值低。此外,应考虑变压器的过激磁极限,特别是当使用的分接头电压低于止常电压时,更应注意变压器的过激磁问题。

  6.1.2 输电系统的短路阻抗

  为了研究电厂使用电压的调整范围,一般以短路阻抗后的电压源来表示电力系统。通过研究线路和机组的停电组合,可以获得最大和最小系统短路阻抗。通常,这项任务是由计算机短路程序完成的。当输电系统电压最高和它的阻抗最小时,由系统提供的短路电流最大。而起动/备用变压器SST,仅是系统的一个元件,改变它的阻抗可以限制由输电系统供出的故障电流。因此,在给定电厂使用负荷的情况下,变压器分接头的整定,系统电压,系统短路阻抗,厂用母线的额定短路参数,所需变压器的阻抗等均可以确定。当然,这个阻抗还必须满足电压调整的要求。

  6.1.3 相序和相角差

  如所周知,在三相电力系统中,相序表示三个电压,相对于一个固定参考点,到达其正的最大值的次序。将两个独立设备或电力系统互相连接时,两者的相序必须相同。处理对相序敏感的设备时,需要特别注意相序问题,如电动机、发电机(正确的转向)、变压器(正确的相移位、接线组别)、某些保护继电器等。因此,设计一个新系统或修改现有的供电系统时,必须认真考虑系统和设备的相序,以及下面将要讨论的相角差。

  当厂用电源由SST切换到UAT,或反方向切换时,由于机组和电厂电源之间的相角差,对设备可能造成严重的工作条件,如变压器、电动机和断路器。相角差在本质上,既属于稳态又属于暂态。厂用电源的暂态相角差,可能由电力系统的扰动引起的,更多的是发生在由UAT向SST自动切换时。引起UAT和SST之间的稳态相角差的主要原因有:

  (1)发电单元和SST虽然可能布置在同一个电厂中,但可能连接在两个不同电气点的输电系统上。例如主变压器UT与500kV连接,SST与115kV连接。这两台变压器可能通过一台自耦变压器或降压变压器,连接在发电单元上;或者它们可能仅凭借互联的输电系统连接在一起。在最差的潮流情况下,发电单元和SST之间的最大相角差,由系统专业通过运行潮流分析确定。因为这个相角不可能调整为零,因此电力系统设计和所采购的设备,应能忍受已被确定的最大相角。

  (2)对由变压器绕组连接(即Y-△,△-Z等)引起的相角差,也必须进行检查。两个系统如采用并列切换,两个电源之间的相角差必须是零。即便是放射的系统,当将这些系统意外地互相连接时,或者增加某些自动转换方式时,维持零相角差也是很好的做法。需要注意,这可能要采用非标准接线的变压器。图6—1是相位图,列举了正确和不准确连接的具体例子。

  6.2 发电机

  (1)额定容量

  发电机组的额定容量,对厂用系统设计有着直接的影响。一般,主发电机容量越大,它的厂用负荷也越大。以前,燃煤机组的厂用负荷消耗约占发电机输出的5%~8%。然而,在严格的环境保护法律下,厂用负荷迅速增长,某些燃煤机组的厂用负荷消耗,已经上升到发电机额定容量的10%~12%。厂用系统容量的增大,也使得厂用电系统的设计更加复杂。

  随着机组额定容量的增加,要求机组的可靠性也应相应增加。这是因为:

  (a)大容量机组带基本负荷;

  (b)机组的初始投资和能源的置换成本非常高。

  (2)额定电压

  按照发电机标准,发电机应在95%~105%额定电压范围内,成功运行在额定容量(kVA)、额定频率和功率因数,但不需要满足按照额定电压时建立的标准运行性能。这就意味着与发电机主母线连接的厂用电源系统,应允许发电机母线电压有±5%的摆动。

  假如发电机运行电压的变化范围确是±5%,则势必需要增加厂用母线的数量,以减小母线电压波动范围,或采用有载调压变压器。另一种做法是,确定所需的发电机母线电压的摆动,这就需要研究主变压器的电压调整、分接头整定、电力系统的无功要求、输电系统的电压分布,并要研究这些参数与机组辅助设备、电厂运行和负荷中心变压器分接头整定的配合。因为主变压器的电压调整,与电网运行电压水平、发电机的无功出力、变压器的阻抗等因素有关。

  实际上,随着电网容量和储备容量的增大,以及电网网架结构的日益加强,发电机运行电压压日趋稳定,它的变化范围是比较小的。许多机组的电压摆动仅±2%左右。

  6.3 机组的接线

  首先,要决定是否采用发电机出口断路器或负荷开关。这个决定不能仅仅依靠厂用电源的要求,但它终究对厂用电系统设计有很大的影响。采用发电机断路器和发电机负荷开关的最明显的影响是,有可能省略或减少起动/备用变压器SST。在保留SST的情况下,可将它作为第三个厂用电源。在没有装设SST时,当机组起动或与此相类似的条件下,厂用系统可通过主变压器供电,而备用电源由相邻机组提供。因此,由系统电源向厂用系统供电, 荷潮流要经过两台变压器,即主变压器UT和单元厂变UAT,电压调整和由系统提供的短路 电流,取决于有关输电系统的强度和UT分接头的整定。通常,UT的分接头是根据输电系统的运行来整定的,而并不是根据厂用电源要求整定的。

  6.4 起动/备用变压器STT的连接

  SST的连接要求,主要受下列因素的影响:

  (1)输电系统的标称电压

  通常,输电系统电源电压大于等于115kV。起动/备用电源是否需要经过中间变换,取决于输电系统的标称电压,以及降压变压器将它直接降到厂用电电压的可行性、可靠性。举例来说,输电系统电压为500kV,假如制造厂不接受采用一级降压,则先将电压降为中间电压,如115 kV或220kV,而后再将它降为厂用电电压。此外,采用现有自耦变压器的第三绕组作为起动/备用电源,也可作为另一种选择。

 

 

 

  (2)变压器的型式

  变压器的型式是采用三绕组还是双绕组,会影响到具体的设计,这与各个电力公司的没计和运行经验有关。例如有些电力公司,习惯于在三绕组变压器上平衡绕组负荷,此时,二次侧电压只有一种选择,这种三绕组变压器就是分裂变压器。根据这个限制条件,对具有两种厂用电压等级的系统,就需要采用双绕组变压器。而其他电力公司,成功地采用了三绕组变压器,该变压器的两个低压绕组的负荷和电压均不相同。

  影响设计的其他因素是变压器的阻抗误差。按美国标准,三绕组和双绕组变压器的阻抗误差分别为10%和7.5%,我们国家均是10%。变压器阻抗误差上的差别,有时对厂用电系统初步设计阶段的影响非常大。

  在最初设计阶段,厂用变压器精确的阻抗是个未知数。为了计算变压器的阻抗,在计算短路电流和电压调整时,要适当考虑制造厂的阻抗误差。在某些设计条件下,阻抗误差相差2. 5%,就可能成为影响设计的一个关键因素,它的具体数值,影响到厂用设备额定参数的选择,限制它的值有时是很有必要的。

  6.5 变压器的工作条件

  UAT和SST经受着特殊的工作条件,它们可能会遭受到同期冲击,厂用辅助设备切换引起的大冲击电流,大电动机起动等。由于UAT与发电机主母线连接,如果没有装设发电机断路器,因不能将UAT与发电机隔离,则可能会遭受严重的穿越故障。因此,必须考虑由励磁系统,特别是无刷励磁系统,引起发电机故障电流的衰减过程。另外,UAT还会受到过大的电压比周率值(即V/Hz),这是由发电机不正常的电压和上升速度,或满载发电机突然甩负荷引起的。

  对这些特殊运行条件应进行量化,并将它写入变压器技术规范书。

  7 交流不间断电源系统(UPS)(1)

  图7-1为典型UPS(自带蓄电池)的接线示意图。UPS是一个成套装置,其中包括充电器、

  蓄电池、逆变器、静态旁路开关(或称静态开关)和手动旁路开关。蓄电池和充电器向逆变器提供直流电源,再由逆变器将它转换成交流电源。静态开关装在逆变器的输出回路。当逆变器输出消失或功能丧失时,静态开关将负荷切换到备用交流电源。有时,备用交流电源回路具有一台调压变压器,以保证按负荷需要调整电压。UPS始终与备用交流电源保持同步。上述切换可以在数毫秒内完成,对负荷的影响可以忽略不计。当UPS退出维修时,通常采用手动旁路开关,将负荷连接到备用交流电源。典型的手动旁路开关为“先合后分”型。

3位置手动旁路开关接点表

开关位置
1
2
3
4
5
正常运行
*
*
*
 
静态开关旁路
 
 
 
 
*
UPS系统旁路
 
 
 
*
 

图7-1 典型UPS系统的接线示意图
 
  一般,在该成套装置内包括控制、指示信号装置等附件,以及手动和自动切换电源的设施。必须指出,假如UPS具有冗余负荷,则应将它们分隔开来,并且每个负荷应由一台独立的UPS供电,这就是说,冗余负荷应接在不同的UPS上。
  在整个发电单元中,与多数厂用负荷相比,UPS是属于比较小的负荷,它的额定容量一般不超过150kVA。随着UPS的广泛应用,其价格也渐渐下降,这对优化UPS的配置是比较有利的。
  8 应急柴油发电机的接地(1)
  应急柴油发电机接地方式的选择,与每一保安功能的备用系统的数量、保安辅机的运行模式,以及保安功能的应急程度等因素有关。对于大容量汽轮发电机组,大多数重要的保安功能有轴润滑系统、氢密封系统,以及盘车电动机电源。在有些电厂内,将冷却和通风也作为一种重要安全预防措施。除了重要的负荷以外,可能还有其他一些次应急或者可以短时中断电源(1分钟以内)的负荷,这些负荷包括污水坑泵、通风机、蓄电池充电器等。
  通常,要进行应急柴油发电机的带负荷试验,将它与厂用电系统连接并带上负荷。
  (1)直接接地
  当选择直接接地或低阻抗接地时,保护继电器和断路器(或熔断器)尽可能迅速地将接地
  故障切除。这样,将造成保安辅机设备或应急柴油发电机停运。因此,当保安辅机不是至关应急,或者应急保安功能存在其他备用辅助设备和电源时,才允许采用直接接地系统。
  当直接接地的应急柴油发电机,与直接接地的厂用电系统并联运行时,由于三次谐波或不平衡电压,可能会引起不可接受的循环电流。
  (2)不接地和高电阻接地
  当应急柴油发电机中性点不接地,或者通过高阻抗接地,则必须具有接地检测系统。该检测系统也可这样来设计,减少不接地系统中由弧光接地故障引起电压升高的影响。故障检测和接地回路的阻抗,应将接地故障电流,限制到允许带单相接地故障连续运行的值。故障回路的定位和切除可能是有困难的。但是,一些不重要的负荷总是可以(手动)瞬时切除,而当危急时期已经过去(1/2~1h),可以将一些应急负荷短时切换,以检查接地故障。当然,也可以装设专用的接地检测系统。
  总之,直接接地或低阻抗接地的优点是,切除不重要回路的接地故障,以使对重要安全功能的危险最小。然而,不接地或高阻抗接地,允许带单相接地故障连续运行,但引入了由于弧光接地故障引起过电压的危险。就大多数保安电源系统而言,这些接地方式均没有现成的可供数学分析用的可信故障率资料,从而无法根据定量分析来确定哪种接地方式最可靠。因此,所选的接地方式取决于业主的观念以及运行经验。
  9 几点建议
  1.文献[1]列举了两条可靠性设计准则:
  (1)一个起动电源故障,不应妨碍任一台机组起动或停机。
  (2)当机组单元厂变中的某一台退出运行时,该机组仍能满负荷运行。
  。 对照国外同类型机组的接线,当600MW及以上机组发电机未装设出口断路器,每台机组设两台单元厂变时,多数采用两台机组装设两台起动/备用变压器,当其中一台起动/备用变压器被占用时,则另一台还可起/停另外一台机组。如果仅装设一台起动/备用变压器,且其容量与一台单元厂变的容量相当,则一旦该变压器被占用,就不能起/停另一台机组,这样考虑似乎标准偏低。
  2.随着单机容量的增加,其机组的可靠性也应相应提高,而厂用电系统的可靠性直接影响机组的可靠性。基于厂用电系统的投资占电厂总投资的比例不高,对600MW及以上机组厂用电系统的建设标准宜适当提高。
  3.文献[1]指出,机组的冗余UPS负荷应接在不同的UPS上。因此,对大容量机组每台机组宜设置2台电气上互不相连的独立UPS。
  4.文献[1]对应急柴油发电机中性点采用直接接地是有限制条件的,即当保安辅机不是至关应急(特别重要),或者应急保安功能存在其他备用辅助设备和电源时,才允许采用直接接地系统。
  5.对电气主接线和厂用电接线,应逐步推广采用数学分析法来评估可靠性,并逐步建立相应的可靠性分析数据库。
  参考文献
  [1]IEEE Std 666—1991《IEEE Design Guide for Electric Power Service Systems for Generating Stations》
  [2]Status of Project P666,Design Guide for Electric Power Service Systems for Generating Stations (1982-4 IEEE PAS-101)
  [3]SARGENT&LUNDY《Electrical Auxiliary System Design ESC—149 Rev.10-14-85》