xiao_xiao1 发表于 2009/9/10 13:35:43 971 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
变电所二次回路经常会出现很多故障,如线路出口或变压器的保护单元本身元件烧蚀、电流回路开路或控制回路断线、混线等故障,都会引起断路器拒动或误动,从故障的引发和影响面来看,受影响的仅仅是一个馈线回路。但直流回路故障会影响到整个变电所,直流故障由直流接地引起。
直流接地是变电所经常出现的一个小问题,变电所的保护无论是采用常规、还是微机的,其故障的查找方法都是一致的。其查找原则是先分母线;再分段;再次分回路的顺序来进行。使用的仪表是500 V接地电阻仪和万用表。
1 直流屏分母线排查
变电所中的直流屏充电机不论是采用桥式整流,还是脉宽变频技术,都有直流监控装置。当直流接地时,光字牌、监控装置的液晶显示屏或后台机都会出现告警,会看到直流接地(直流压差告警)信号。此时应先找直流屏的输出面板,可看到一系列直流输出开关(保险),那些开关大致可分为动力直流部分和控制、保护直流部分。此时开始分母线排查。
首先,选择动力直流部分。
每个变电所的动力直流都与具体的电压等级分用不同的开关控制,因此要按开关排列顺序依次拉开开关,一定要每拉一路就观察直流屏的监控单元情况,如果当拉开某路后告警信号消失,可以判断就是该路接地。为了进一步确定,再次合上该路开关,如果告警信号再次出现,可以断定就是此路接地。此时可以断开该开关,根据该开关的标示文字,找到该电缆,然后用工具解除该电缆,根据现场具体情况,开始分段解除并联的电缆,运用500 V接地电阻仪分段判断是否接地,当找到是某一段时,再根据与该段电缆相连的开关情况具体判断即可。如果当全部动力直流输出开关都拉开后,告警信号还没有消失,可以断定不是动力直流部分接地,恢复动力直流供电后,进行下一步骤。
其次,选择控制、保护直流部分。
变电所的控制、保护直流部分的输出开关较多,对于采用常规保护的可分控制直流母线、信号母线、复归母线等,每一类可根据被保护装置的电压等级分若干路;对于采用微机保护的可分控制直流母线、单元保护工作电源母线等,每一类又可根据被保护装置的数量分为若干路。其选择步骤和方法同上述动力直流部分相同。值得注意一点是,因为监控装置响应需要一定的时间,当拉开某一路时,需要等待10 s的监控装置响应时间即可。
2 直流分段排查
在上一步骤排查直流接地过程中,如果选中的是某一段控制直流,在解开该电缆的接头的情形下,进行分段查找故障点的步骤。具体查找的过程如下。
熟悉和查看施工图纸(有经验的高水平的技术人员无需此过程),确定与该电缆相连各个环节,根据现场的电缆具体走向,断开各个节点,这就是母线分段。原则是:①拆解的接头应逐一记录下来,以免恢复接头时造成接线错误。②谁拆解的接头,谁恢复,恢复时逐一检查记录的断点,避免遗漏接头。断开各节点后,可先用500 V接地电阻仪,确定是否是与直流屏相连的主电缆接地,如果不是电缆问题,可恢复该电缆与直流屏相连的接头,合上直流屏出口开关,观察直流屏监控单元是否有异常情况,如果没有告警,即可进入下一环节。
当排除不是该电缆故障后,开始逐一恢复已断开的各段控制直流母线的连接,恢复时按主干到分支的顺序进行,如果恢复到某一段直流母线时,直流监控装置出现再次告警,即可断定是该段母线或与该段相连的分支母线接地故障。在此过程尽量不使用500 V接地电阻仪,如果拆解母线不彻底或拆解中出现错误,可以避免烧毁接地电阻仪,或接地电阻仪充电烧蚀与其相连的保护单元线路板上的电子元件。
此时需要详细查阅与该母线相连的保护屏原理图纸,通过讨论分析,初步明确进一步排查的路线,理清工作的思路。
通过对保护屏直流回路结构原理的了解,此时拉开该保护屏总的直流开关(保险),运用工具从端子排拆解与该分支母线相连的屏内连线(此过程一定要记录线头标号和位置,避免恢复时漏接或错接),用万用表确定是否是从端子排至总直流开关的那段连线,拆解完成后,再次确定该线与任何装置不相连,用500 V接地电阻仪确定该线是否屏内接地,如果没有接地,可断定是该屏总直流开关下段有故障,此时可以连接所有拆解的线头,恢复所有母线供电。观察直流监控屏上是否出现告警,如果出现告警,查找遗漏的原因,如果没有,可进行下一环节。这里要注意:①这一工作过程要快,防止保护因断电失效造成越级跳闸。②有些保护屏正在运行,保护单元直流工作电源是不能停的,如线路高频保护、采用光纤通讯的线路纵差等。停电会造成开关误动。现场具体情况还得不同对待。
3 直流分单元回路排查
上述已确定是某一保护屏内单元或与屏单元相连的回路接地,这样可以进行分单元回路排查。
首先,拉开本屏所有分支的直流开关(保险)。合上本屏总直流开关(保险),观察直流屏监控装置是否有异常,在没有任何异常情况下,可以依次合上分支直流的开关(保险)进行排查,排查要领和方法同上所述,在排查过程中找到某一保护单元及其回路接地时,恢复其它未接地单元供电,进入下一步骤。
其次,根据有接地单元现场具体情况,详细查阅图纸,进一步分析与直流母线相连接的具体回路后,依据图纸设计原理、图纸标明的标号和端子排接线上的标号区分各自回路,从端子排上断开这些回路,如果是主变的非电量保护单元相连的回路有:本体重瓦斯、本体轻瓦斯、有载重瓦斯、有载轻瓦斯、温度控制器、有载调压、压力释放等;如果是主变的差动回路有:变压器两侧断路器掉闸回路等;如果是变压器的高、低压后备的回路有:双侧的断路器控制、双侧的甲乙隔离开关位置、变压器中性点避雷器隔离位置、母连开关控制、母连隔离位置等;如果是线路的保护要简单的一些,要根据具体情况具体分析,不要遗漏任一回路。断开这些回路一定要有记录。
在断开这些回路后,恢复该单元供电。如果直流告警再次出现,说明是母线接地,可根据图纸查找。如果没有告警出现,此时可逐一恢复刚拆解下的回路供电,如果出现报警,可断定就是该回路接地,可进一步处理。
最后,当已确定是某回路接地时,断开该回路,恢复其它所有回路供电,针对该接地回路所有串接的具体元件逐一排除,很容易找到接地点,自行处理后恢复供电。该接地回路是开关控制回路,查找要难一些,可依据开关厂的控制回路图纸查找即可。