-
-
xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-03-21
最后登录时间: 2012-03-20
-
电气操作的主要危险点及控制措施
xiao_xiao1 发表于 2009/9/10 14:19:44 885 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
电气操作的危险点预测,是指在操作前,对操作中可能存在的危险点进行分析判断,并采取相应措施消除或控制,防止在操作过程中发生人身、电网、设备事故,实施超前控制的方法之一。
操作的危险点生成有下列几种情况:
(1)伴随着操作活动而生成的危险点,随着操作结束,危险点也随之消失;
(2)操作时伴随着特殊天气变化而生成的危险点,天气变好,危险点也不再存在;
(3)设备制造或维修不良,存在缺陷,在操作时潜伏的缺陷就会变成现实的危险;
(4)违章操作直接生成的危险点;
(5)人本身存在的心理和生理缺陷,如不够镇定、听错觉、视错觉等。由于危险点很多,为了突出重点,笔者把电气操作时容易发生事故的危险点及相应控制措施列出,供同行们参考。
1、操作前的准备工作
1.1 检修后的工作终结不认真
(1)要作出规定:检修工作结束时,设备状态(包括一、二次设备)应与工作开始时一样,如果不一样,检修人员要说明原因;
(2)要严格履行工作结束手续,值班人员到现场细致检查设备是否有变动,如开关、刀闸、地刀、地线、压板、保险的位置和状态等;
(3)操作前,必须核对一次系统图,并查清与操作有关的一、二次设备状况;
(4)根据操作任务或设备检修后的验收方案、新设备的起动方案,由操作人正确填写操作票并由监护人和现场负责人审核签名,确保操作票正确无误。
1.2 监护人和操作人选派不当
(1)现场运行负责人要根据每个值班员的技术业务水平、性格、心理和身体状况选派监护人和操作人,对重要操作,站长或值班长要亲临现场监督;
(2)人事部门要挑选基础好,素质较高的同志加入运行队伍。
2、操作中
2.1 监护人代替操作人操作
(1)这是违章行为,应该禁止并对违章人员作出处理;
(2)操作人员身体条件不胜任操作任务时不应安排其进行操作。
2.2 不认真执行唱票、核对设备、复诵、发出操作命令等规定
(1)这是习惯性违章行为,对违章人员及变电站站长和当班值班长应进行处理;
(2)加强对值班人员的教育,使他们认识到这是防止发错、听错命令,看错设备名称,走错设备间隔的一项重要措施。
2.3 发现异常情况未查清原因就继续操作
(1)发现异常情况要查清原因,得到值班负责人允许才能继续操作;
(2)加强人员的技术业务培训,及时发现异常情况,正确判断处理;
(3)熟悉防误操作装置的闭锁功能,防止误判断闭锁装置失灵,强行解锁而发生误操作。
2.4 操作不协调,操作人存在依赖监护人的心理
(1)监护人与操作人既有分工又需呼应,平时就应有意识地进行训练;
(2)特殊情况下几个人进行操作时,应有专人统一指挥,并明确指挥方式。使用通信工具时需事先检查是否完好;
(3)监护人要注意自己的行为,让操作人消除依赖心理,例如,应该操作人做的事,监护人不要代替;行走时,操作人先行,监护人在后监督,防止走错设备位置等。
3、高压设备的操作
3.1 操作人员的摔伤、撞伤和物体击伤
(1)操作时戴好安全帽;
(2)操作路线的照明要充足;
(3)操作时行走路线不得有障碍物,如检修工作需要揭开盖板时,应在周围装设遮栏和警示灯;
(4)在高处装拆接地线、测绝缘等操作时,要穿防滑性能良好的软底鞋,系好安全带,或采取其他防止高处坠落的措施;
(5)刀闸瓷柱断落时有发生,刀闸要尽可能使用远方操作,如不能远方操作则要采取防范措施;(6)操作时,人员应选择好位置,避免操作过程中部件伤人。
3.2 接触电压或跨步电压触电伤人
(1)要使用合格、合适的安全工器具,使用的方法要正确;
(2)装、拆接地线时要戴绝缘手套。装设接地线时,先接接地端,后接导体端;拆除时的顺序与此相反;
(3)高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内,