lyc19730508  发表于 2010/11/16 12:47:44      2156 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

小弟在改造数控机床时,主轴电机是个双速电机,高速时额定电流16.8A,功率8KW,请问能用7.5KW的变频器吗?要是用11KW的是不是浪费了!
1楼 0 0 回复
  • fu_dawn

    fu_dawn   |   当前状态:在线

    总积分:179  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-17

    最后登录时间: 2019-05-29

    空间 发短消息加为好友

    fu_dawn   发表于 2011/2/28 21:27:13

    想做好用11KW,想省钱用7.5KW,当然,如果是普通设备,7.5KW没有问题,因为电机一般用不到那么大,最好问问机械设计师工作功率

    2楼 回复本楼

    引用 fu_dawn 2011/2/28 21:27:13 发表于2楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2011/3/1 12:20:26

    最好清楚高速时的电机功率再来确定变频器的功率
    3楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2011/3/1 12:20:26 发表于3楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2011/3/7 12:13:01

    8KW的电机还是比较少见的 

    负载不重用7.5的应该差不多 

    4楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2011/3/7 12:13:01 发表于4楼的内容