您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 求教:关于干扰的解决办法

lyc19730508

lyc19730508   |   当前状态:在线

总积分:21345  2024年可用积分:3

注册时间: 2008-03-20

最后登录时间: 2021-05-27

空间 发短消息加为好友

求教:关于干扰的解决办法

lyc19730508  发表于 2010/11/18 15:35:06      1934 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

事情是这样的:现在客户现场有一台设备,15KW变频器驱动电机11KW,同时PLC采集温度传感器的模拟信号。刚都加装隔离器了。

问题还是出现如述:电机不转的时候,显示温度29-30摄氏度,一旦电机运转,显示的为13-30摄氏度之间跳动。

信号线也换成屏蔽电缆,同时都增加隔离器,温度变送器本身也自带隔离器,我们后又给他增加了一个导轨式安装的。

所以想请教一下,谁还有没有好办法,最好简单点的,因为我们人员已经撤回,需要客户来完成。

我甚至想到过换变频器,加隔离变压器380变220,但刚打完电话,让客户,寻外部地线,与屏蔽线相连,不要共用地线。

还望诸位师傅,高人,高工,给予良策!

1楼 0 0 回复
  • huang_he

    huang_he   |   当前状态:在线

    总积分:4117  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-03

    最后登录时间: 2022-10-20

    空间 发短消息加为好友

    huang_he   发表于 2010/12/14 13:52:31

    变频器运行起来干扰确实挺大的,你可以将温度传感器信号线屏蔽层接入仪表地。

    2楼 回复本楼

    引用 huang_he 2010/12/14 13:52:31 发表于2楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2010/12/17 12:14:27

    用的是什么温度传感器?是否可以用其它的温度传感器?
    3楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2010/12/17 12:14:27 发表于3楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2010/12/23 16:59:11

    如果是热电偶,因为信号微弱,易受干扰。

    是不是可以换成热电阻,或用温度变送器转换成0-20ma的电流信号。

    另外变频器的载波频率是不是可以试着调整下看看。

    4楼 回复本楼

    引用 hege377 2010/12/23 16:59:11 发表于4楼的内容

  • shuaike

    shuaike   |   当前状态:在线

    总积分:146  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-23

    最后登录时间: 2013-06-27

    空间 发短消息加为好友

    shuaike   发表于 2011/5/9 21:23:47

     

    1、干扰舌到底,德从电源上着手,,,然后再去使唤屏蔽咧接地咧那些招儿

          尤其接地这个事,接不好呀,干扰顺地爬上来?

           嘻嘻嘻,接地电阻,小于0.2Ω   ,俺觉得是个门槛哩凯    

    2、贵贱贵贱,别用变频器上带滴那那破电源,那臭屎电源,给变送器供电鸟~~~~~~~~~

    3、钱多就上净化电源、低纹波电源,钱少就上线性电源(变压器),

           再不中就奶奶滴搬几块汽车电瓶串并联个24VDC供电,嘿嘿嘿

           再再不中呀,就是温变太垃圾,没啥子好扯,直接换表

    4、温变最好是选择,那种一体化温变,或者探头可快插互换滴一体化温变

           最好是甭选那种,探头、温变模块两张皮的东东搞事

           两张皮,离心离德滴,有机会当然要出墙,改革和谐社会鸟~~~~~~~~~~~~~~~

    5、俄是大俗,上赛进口、中国最好滴野鸡毛蛋://www.sc-sensor.com/uppic/20112713114818617.pdf

           嘻嘻嘻嘻,

           不服滴贴资料上来 ,脱裤子亮剑,拼刺刀耍

     

     

    5楼 回复本楼

    引用 shuaike 2011/5/9 21:23:47 发表于5楼的内容

  • haojun448

    haojun448   |   当前状态:在线

    总积分:620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-04-13

    最后登录时间: 2011-09-18

    空间 发短消息加为好友

    haojun448   发表于 2011/6/12 22:06:31

    如果是热电偶,因为信号微弱,易受干扰。(点偶输出是mv信号)

    是不是可以换成热电阻(电阻输出的是RTD信号),或用温度变送器转换成0-20ma的电流信号。 (现在基本都是4-20mA)

    这个不太合适

    最好的办法是先接地 全部接仪表地,确认动力和仪表接地是分开。欢迎屏蔽接地的时候一头接地。

    你可以尝试用调试的时候PC和PLC连接上。

    如果有问题可以联系我QQ:56741446

     

    6楼 回复本楼

    引用 haojun448 2011/6/12 22:06:31 发表于6楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/6/14 9:16:14

    连线需使用屏蔽双绞线,并可靠接地,以解决因电气干扰可能造成的通讯故障。
    7楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/6/14 9:16:14 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /