您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 大家讨论讨论,这样做,行不?

lyc19730508

lyc19730508   |   当前状态:在线

总积分:21344  2024年可用积分:2

注册时间: 2008-03-20

最后登录时间: 2021-05-27

空间 发短消息加为好友

大家讨论讨论,这样做,行不?

lyc19730508  发表于 2010/12/9 11:12:21      1066 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一变频器,使用在起重机上面,用途是调速。

目前只有一只变频器。机构有主钩,副钩和大车三个机构。因为在升降工作的时候。不允许大车运行,在主钩工作时,副钩不允许工作。

鉴于此,我想采用一台变频器控制三机构的电动机。

变频器输出电源采取接触器分别供给三只电动机。主钩电动机要求是采取带PG矢量闭环控制,大车要求是采取V/F开环控制。

参数:主钩55KW、副钩22KW、大车22KW。

大家讨论一下,这样做可行性好吗?最大缺点和优点是哪些?

1楼 0 0 回复
  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21344  2024年可用积分:2

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2010/12/10 9:02:08

    不积极啊                          
    2楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2010/12/10 9:02:08 发表于2楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2010/12/26 12:29:42

    理论上实现没有任何问题.

    有些变频器可以设置几套参数,根据需要可以用外部端子控制切换.

    3楼 回复本楼

    引用 hege377 2010/12/26 12:29:42 发表于3楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2010/12/26 15:05:46

    不知楼主用的是什么变频器,其矢量控制和V/控制,是否是在设定时进行选择?利用端子控制功能能否进行切换?
    4楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2010/12/26 15:05:46 发表于4楼的内容

  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21344  2024年可用积分:2

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2011/1/30 8:58:05

    回答楼上的朋友

    变频器是安川A1000系列。采用电机1和2参数,其中电机参数1为矢量控制模式,电机参数2为V/F控制模式。

    5楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2011/1/30 8:58:05 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /