您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电接点压力表易坏的改进方法(原创)

xxkjfw

xxkjfw   |   当前状态:在线

总积分:6843  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-04-18

最后登录时间: 2019-09-14

空间 发短消息加为好友

电接点压力表易坏的改进方法(原创)

xxkjfw  发表于 2010/12/30 15:15:37      1504 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

       网友问:水压罐用电接点压力表控制,电接点压力表用不上一个月要坏3-4次。压力表工作很频繁,请问用什么办法可以解决?

    电接点压力表最易坏的就是电接点,为了延长其使用寿命,可从以下几方面进行改进:
    1.对压力指示波动大,就要在取压管上增加阻尼,也就是增加缓冲,如安装环形管、适当关小阀门等。
    2.在允许的情况下适当把上、下限范围调大一点。
    3.减小电接点的供电电压,当然相关的继电器也要作调换。在电接点上并接RC消火花元件。
    4.减小通过电接点的电流,行之有效的方法就是电接点通过电子放大电路(用三极管、IC)来驱动继电器。
    5.改用磁助电接点压力表。磁助式电接点压力表是通过磁力辅助来增大电接点的接触力矩,具有相对较高的电接点功率;由于磁力对电接点的作用其可以增加接点吸力,加快接触速度,而使触点接触可靠,能消除电弧,可避免仪表由于振动或介质压力波动造成触点的频繁动作。

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /