您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频与工频的用电量问答(原创)

xxkjfw

xxkjfw   |   当前状态:在线

总积分:6843  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-04-18

最后登录时间: 2019-09-14

空间 发短消息加为好友

变频与工频的用电量问答(原创)

xxkjfw  发表于 2011/1/4 10:49:44      2535 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

Q1:我最近做了一个实验,两台15KW的风机,工频时测得总电流55A,变频时(分别用两台变频器带,50HZ)输入端总的电流是38A,问题是电度表测出的用电量(各运行2小时),用变频器比用工频还多出1度电,我不明白是电流大为什么用电量还小了,请帮忙解释一下,谢谢!
 
    A1:这是正常的,因为变频器本身还要耗电。变频器节能是有前提的,如果风机一直是处于满负荷运行的,来谈节能是不可能的,只有当用风的实际流量小于额定流量(100%)时,变频器才有用处,这时转速的变化(下降)才会有节能效益。

 

    Q2:为什么测的变频器输入端的电流(38A)比工频时的电流(55A)要小呢,难到是工频比变频的无功功率大造成的吗?
 
   A2:为什么不用变频器的输出电流(指的是变频器面板的电流显示值)来作比较,如果都接近380V/50HZ,则悬殊不应太大。输出频率低于50HZ后则不太好说明问题,因为还与输出电压有关吧,这样可能更客观些。
    变频器的输入电流为什么比输出电流小, 原因有:
    变频器的输出电流是由逆变器提供的,通过脉宽调制电流的波形近似于正弦,只有增大输出,才能保证负载的需要。一般大于输入的10%
    输入输出的功率因数不一样,你的负载是电机,使用变频器后输出端的功率因数是高于输入端的功率因数。
    变频器在运行时输入端(输出端)电流含有高次谐波,很难测量出相位角,按传统测量方法会产生很大误差。
    但不管测量的结果如何,但变频器输入功率因数一般较高,约0.95以上,而电机输入功率因数,一般为0.85左右,那么从能量守恒来考虑。输出电流必定比大于输入电流才能满足等式的平衡。
    还有一种解释认为:用变频器后,一般会对电网起到一定的保护,因为电机的电流都在变频器这端,变频器前端电流就会小很多,主要是靠的是变频器内部的主电容。
    关于变频器的电压电流测量可以看看以下这个帖子,“变频器输入输出电压电流波形及测量方法”
http://blog.gkong.com/more.asp?name=zhyo720211&id=18946

    我有点印象几年前论坛上就有过:变频器的输入/输出端电流不一样的帖子讨论,您可以搜索下,以许能找到,看网友们是怎样讨论的。
    以上仅供参考,有什么看法,我们可以再讨论。

       (本帖子是根据回复网友提问整理的)

1楼 0 0 回复
  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2011/1/22 15:26:49

    变频器对电源的影响,会不会影响电度表的测量结果呢。

    有些变频器有自动节能功能,比如说你是15kw的电机,但实现负载只需要13KW,这样变频器也会让功耗变小。

    2楼 回复本楼

    引用 hege377 2011/1/22 15:26:49 发表于2楼的内容

  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2011/1/29 8:34:00

    学习了……                        
    3楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2011/1/29 8:34:00 发表于3楼的内容