请教差压变送器工作原理:是先测质量流量然后再换算成体积流量吗
zidonghua123 发表于 2011/1/19 17:03:59 1639 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
-
引用 equipment 2011/1/19 17:06:32 发表于2楼的内容
-
-
qugd 发表于 2011/1/23 17:41:50
差压式变送器测量流量的数学基础是,差压值的开方值与介质的流速成正比。根据这个原理,差压变送器测量的值是介质的体积流量,该体积流量可以是标准状态下,也可以是操作条件下的。
对于双参数的差压变送器测量质量流量,是通过对介质进行温度、压力、密度等进行补偿后,通过软件计算出来介质的质量流量。这与楼主所说的情况是正好相反的。
横河电机和罗斯蒙特都有这种差压变送器,但需要把相关的补偿信号输入到变送器内,再通过相差软件计算质量流量,然后输出质量流量信号。
引用 qugd 2011/1/23 17:41:50 发表于3楼的内容