wuyuxi_876 | 当前状态:在线
总积分:244 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-01-05
最后登录时间: 2019-06-28
-
如何察看和清除UCN电缆噪音
wuyuxi_876 发表于 2011/2/14 16:27:03 1498 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
首先调出系统状态画面,
选择NIM节点,然后选择NTWK/HWY STATUS选项,进入UCN状态画面
选择UCN CABLE STATUS 选项,然后选择UCN COMM STATUS 选项,进入下面画面
以上画面是无噪音时的正常画面,
以上画面是UCN 网络中NIM 节点出现严重噪音时的情景,其中NIM节点2的NOISE COUNT项下的值已达3万多,此时UCN电缆已处于不工作状态(注意前面四项下的红色星号,代表电缆通讯故障甚至不通讯,相当于电缆没有正确连接),一般噪音值达到上万时,就已经有可能造成UCN 电缆不工作,并导致其他UCN 节点OFFNET现象如下图:
噪音值的清除方法:通常在噪音值没有达到上万时就应该及时清除,即点中上图中Reset Stats选项然后按ENTER键确定,就可消除画面上的所有节点的噪音,这种方法只适用于噪音非常缓慢增长的情况,对于噪音增长很快的情况则需要彻底排查噪音增长原因,一般造成严重噪音的原因有以下几种情况:
1.NIM MODOM 卡件硬件故障,此情况最为严重,须维修或更换卡件。
2.UCN TAP盒接地不良。
3.UCN TAP盒故障,须更换TAP 盒。
4.UCN电缆75欧姆堵头阻值发生变化,须更换堵头。
5.UCN 连接时没有用力据扳手,接口处连接时用力不均造成松紧不一。
6.由于气候变化,温湿度变化大,有强振动源位于控制器附近等原因造成电缆接头松动或变形,须用力据扳手重新拧紧或更换接头。
7.电磁干扰等原因。
8.UCN 各节点接口模板(HPM)或MODOM(PM/APM)故障。