我们先对电磁阀有个初步的认识,电磁阀是由电磁线圈和磁芯组成,是包含一个或几个孔的阀体。当线圈通电或断电时,磁芯的运转将导致流体通过阀体或被切断,以达到改变流体方向的目的。电磁阀的电磁部件由固定铁芯、动铁芯、线圈等部件组成;阀体部分由滑阀芯、滑阀套、弹簧底座等组成。电磁线圈被直接安装在阀体上,阀体被封闭在密封管中,构成一个简洁、紧凑的组合。我们在生产中常用的电磁阀有二位三通、二位四通、二位五通等。这里先说说二位的含义:对于电磁阀来说就是带电和失电,对于所控制的阀门来说就是开和关。
我们制氧机仪控系统中,二位三通电磁阀用的最多,它在生产中可用来接通或切断气 源,从而对气动控制膜头气路进行切换。
它由阀体、阀罩、电磁组件、弹簧及密封结构等部件组成,动铁芯底部的密封块借助弹簧的压力将阀体进气口关闭。通电后,电磁铁吸合,动铁芯上部带弹簧的密封块把排气口关闭,气流从进气口进入膜头,起到控制作用。当失电时,电磁力消失,动铁芯在弹簧力作用下离开固定铁芯,向下移动,将排气口打开,堵住进气口,膜头气流经排气口排出,膜片恢复原来位置。在我们的制氧设备中,在透平膨胀机进口薄膜调节阀的紧急切断等处有应用。
四通电磁阀在我们的生产中应用也很多,其工作原理如下:
当有电流通过线圈时,产生励磁作用,固定铁芯吸合动铁芯,动铁芯带动滑阀芯并压缩弹簧,改变了滑阀芯的位置,从而改变了流体的方向。当线圈失电时,依靠弹簧的弹力推动滑阀芯,顶回动铁芯,使流体按原来的方向流动。在我们制氧生产中,分子筛切换系统强制阀的开关就是通过二位四通电磁阀来控制的,气流分别供至强制阀的活塞两端。从而来控制强制阀的启闭。
电磁阀的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查:
(1)电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头。
(2)电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0”位打到“1”位,使得阀打开。
(3)电磁阀卡住。电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,用CCI4清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确,还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。
(4)漏气。漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。
在处理切换系统的电磁阀故障时,应选择适当的时机, 等该电磁阀处于失电时进行处理,若在一个切换间隙内处理不完,可将切换系统暂停,从容处理。
-
-
mryxw 发表于 2006/12/10 19:14:31
我曾经碰到过一例电磁阀的故障:通电后电磁阀的吸合动作很差,有时吸合的好,有时似吸非吸!用万用表量阻值只有200欧姆,由于没有电磁阀的技术说明,不知道其本身的阻值大小!单凭经验觉得应该是线圈有匝间短路的故障。更换新的后故障排除。2楼 回复本楼
引用 mryxw 2006/12/10 19:14:31 发表于2楼的内容
-
引用 sanyliu 2007/1/20 22:05:38 发表于3楼的内容
-
引用 JNZHLF 2007/1/31 1:41:00 发表于4楼的内容
-
引用 钟灵山 2007/2/5 11:05:56 发表于5楼的内容
-
引用 z静静j 2007/6/26 14:31:46 发表于6楼的内容
-
引用 马军成 2007/6/26 20:42:59 发表于7楼的内容
-
引用 lm729 2007/6/29 21:26:38 发表于8楼的内容
-
引用 匿名 2007/6/30 18:22:08 发表于9楼的内容
-
-
hanping 发表于 2007/7/5 16:01:37
关于“气动电磁阀”的叫法显然不科学,应该称其为气动信号“继动器”,英文叫“BOOSTER" 。
它是用电磁阀或者阀门定位器输出的气信号控制作为驱动气源动力的一种转换元件。
引用 hanping 2007/7/5 16:01:37 发表于10楼的内容