您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » Quantum系列PLC经典问题解答(一)

芒果

芒果   |   当前状态:离线

总积分:61  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-04-20

最后登录时间: 2007-01-25

空间 发短消息加为好友

Quantum系列PLC经典问题解答(一)

芒果  发表于 2006/12/12 11:31:38      769 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1:Quantum以太网模板140NOE771X0上Appl灯亮,是什么原因?怎样使之熄灭?
  
   NOE模板如果发生过系统崩溃,就会在模板内部创建一个记录文件,并且NOE模板上的Appl灯亮。要想使之熄灭,用IE浏览器进入NOE模板,进入NOE Diagnostics,再进入Crash Log File Diagnostics,崩溃信息会显示出来,点击“Clear Crash Log File”,就可以清除这些崩溃信息,Appl灯也会熄灭。 
 2:如何获得Quantum内部的一些系统状态?以及RIO分站或DIO分站每个I/O模块的状态?
   在Concept中如用IEC编程,可通过功能块PLCSTAT获得Quantum内部的一些系统状态,此功能块的输出PLC-STAT包含了11个字,RIO-STAT包含了160个字,DIO-STAT包含了106个字,注意此功能块的输出DIO-STAT仅与RIO分站上的状态信息相关,而不是DIO分站上的信息。
   要获得某个RIO分站或某个DIO分站上I/O模块的状态,可分别用功能块RIOSTAT或DIOSTAT。
    3:Quantum中断锁存模块140HLI34000能用于双机热备系统中吗?Concept中用IEC编程,有中断指令吗? 
 
   中断锁存模块只能用于本地机架,不能用于RIO或DIO分站上,故不能用于双机热备系统中。Concept中只有984LL中才有中断处理指令,Quantum中断有基于硬件的中断和基于定时器的中断,所有中断指令在984LL/Fast I/O Instructions下。IEC中无中断指令。  
 4:配置Quantum远程I/O(RIO)时,主要应注意什么? 
 
RIO结构基于S908的I/O联网,传输介质为同轴电缆,配置时应注意:
1:RIO最多可有31个分站。

2:每个RIO分站,最多64个字输入, 64个字输出。此字数限制包括了离散量和模拟量。
  
3:RIO不带中继器的传输距离为4572米(15000英尺),如使用光纤中继器,网络总长能到13公里。

4:Quantum双机热备支持RIO结构。 
 5:如果连成双冗余MB+网, 则对CableA和CableB在长度上有没有要求? 
 
   为了减少双冗余MB+网同时被干扰或同时被损坏的机会, 建议用户CableA和CableB分开跑线, 且系统对CableA和CableB在长度上也有要求, 即在MB+网路上的任何节点间CableA和CableB的总长度差不得大于500ft (150m). 例: 如果MB+网路上的节点1和节点6间CableA的总长度为200米, 而CableB的总长度为100米,200-100=100<150m, 符合要求。 
6:Quantum远程I/O如果分布于主站的两个方向,是否可行? 
 
可行。常见有两种方案:

1: RIO处理器上有双电缆端口,在每个RIO分站适配器上有一单电缆端口,这样从RIO处理器的两个电缆端口有两个线性的电缆沿着分开的路线至不同的远程分站装置。干缆的长度和在每一根干缆上的分站数目在这种双电缆系统中不要求保持平衡。在大多数情况下,该两条线路的安装可看作是两个独立的电缆系统。但必须注意在两条线路上的分站总数不得超过由PLC支持的最大分站数目,在两条干缆上的每一个分站要有唯一的RIO网络地址。 
  
2:采用光纤中继器的光缆拓扑结构也可实现RIO分站分布在主站的两个方向。详细拓扑结构可见《Modicon远程I/O设计和安装手册》。 
1楼 0 0 回复