OMRON公司PLC及伺服系统在搬运自动化中的应用
1楼
0
0
回复
随着伺服控制技术的发展,对于过去由液压马达或者变频器进行定位的设备,逐步被控制精度更高的伺服控制系统所取代,不仅仅是因为技术先进,更因为交流伺服控制系统故障率低,操作简单,控制定位精度高等优点极大的提升工厂技术装备的水平,为工厂的质量控制及效益的最大化创造了有力的条件。随着工业技术水平的不断提高,伺服控制也将成为传动和控制的主要方向之一。
系统原理
搬运系统在很多的行业有着广泛的应用,生产线对搬运中的要求是定位准确精,而且,运动频繁故障率低,所以笔者选择伺服系统作为控制部件。本系统采用OMRON公司的中型PLC CS1G系列和W系列伺服系统对3台交流伺服电机进行控制,其中2台伺服电机控制水平搬运,1台伺服电机对产品进行翻转。
图1是PLC系统配置示意图;
图1 PLC系统配置示意图
图2是伺服放大器接线示意图;
图2 伺服放大器接线示意图
图3是伺服中继单元及定位模块配置图。
图3 伺服中继单元及定位模块配置图
图4 伺服放大器特性曲线
硬件配置
CPU机架
CPU单元选用目前欧姆龙最新型的中型PLC该PLC的优点在于处理速度快通讯能力强等优点,配置如下:
CS1G-CPU42H,底板CS1W-BC103;
电源单元C200HW-PA204;
编程电缆XW2Z-500S-V;
输入单元C200H-ID216;
输出单元C200H-OD218;
NT31C系列的人机界面。
定位模块C200HW-NC413,集电极开路输出,4轴定位控制,高速启动性能,可以使用WINDOWS专用NC支持工具(CX-POSITION),在记忆运转时可以控制100点/轴。
伺服放大器
伺服放大器选用R88D-WT50H(5kW)、R88D-WT15H(1.5kW),再生制动电阻R88A-RR22047S。伺服放大器的选择主要是依据系统的负载转距、速度等。对于转动惯量较大的负载,要求安装外接的再生制动电阻,按照发热功率进行选择。
伺服放大器参数设定(见图4)
Pn000:功能选择基本开关设定,电机旋转方向、控制模式 0010;
Pn001:功能选择应用开关设定1,电机发生报警时的停机方式 1000;
Pn002:应用编码器设定,绝对值编码器、相对值编码器 0100;
Pn100:速度闭环增益,调整伺服系统的刚性;
Pn101:速度环时间积分常数;
Pn102:位置环增益,调整系统的相应性满足机械刚性;
Pn103:惯性比率,设定机械系统的惯性和电机惯性的比率;
Pn200:定位控制参数设定;
Pn201:编码器分辨率设定;
Pn202:电子齿轮设定,分子;
Pn203:电子齿轮设定,分母;
Pn600:再生制动电阻能力。
对于定位控制系统,以上参数必须进行设定及调整,保证设备机械系统的稳定运行,其它参数可以选择默认参数。
软件编制
定位模块C200HW-NC413的参数可以通过编程软件进行设定,也可以通过程序进行传送,本项目采用程序传送,目的是为了保证在模块出现故障时,一般的电气维修人员即可以对模块进行更换,不需要技术人员对参数进行重新设定,以下是X轴参数进行程序设定的样例,Y轴、Z轴、U轴可以参照编写,对不使用的轴参数要进行相应的修改,否则会出现错误报警。
LD P_First_Cycle
MOV(021) #D D20000
MOV(021) #500 D20001
MOV(021) #1 D20002
MOV(021) #0 D20003
LD P_First_Cycle
MOV(021) #60 D20004
MOV(021) #1021 D20005
MOV(021) #C200 D20006
LD P_First_Cycle
MOV(021) #0 D20007
MOV(021) #4250 D20008
MOV(021) #1250 D20009
LD P_First_Cycle
MOV(021) #0 D20010
MOV(021) #0 D20011
MOV(021) #0 D20012
MOV(021) #0 D20013
LD P_First_Cycle
MOV(021) #0 D20014
MOV(021) #2000 D20015
MOV(021) #0 D20016
LD P_First_Cycle
MOV(021) #2000 D20017
MOV(021) #0 D20018
MOV(021) #0 D20019
LD P_First_Cycle
MOV(021) #0 D20020
MOV(021) #1999 D20021
LD P_First_Cycle
MOV(021) #0 D20022
MOV(021) #999 D20023
LD P_First_Cycle
MOV(021) #0 D20024
MOV(021) #0 D20025
MOV(021) #0 D20026
MOV(021) #0 D20027
搬运机定位控制
定位控制的方式有两种,一种是直接定位,从CPU 模块直接设定位置数据、速度数据,在NC模块接受动作指令时进行定位。另外一种是记忆运转,把位置数据、速度数据,等和顺序数据用支持工具或者数据传送在NC内部,按照这个顺序进行定位。本项目采用直接控制方式,对搬运机的位置进行控制,程序简单、明了,易于理解。
结语
本控制系统运行2年来,极大的提高了生产线的稳定性、生产效率,建立了柔性化生产线,满足了不同产品的生产线快速切换。伺服系统优良的控制性能,准确的定位功能,简单的操作,免维护使用,极大的提高了设备的装备水平。
系统原理
