您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 急停按钮的接点进入PLC的接法有何不妥?

218hty

218hty   |   当前状态:在线

总积分:9071  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-18

最后登录时间: 2019-06-25

空间 发短消息加为好友

急停按钮的接点进入PLC的接法有何不妥?

218hty  发表于 2011/5/8 19:22:46      2646 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近看到一个控制电路急停按钮用常开点接PLC输入点,急停按钮的接点进入PLC的接法有何不妥?大家议议。
1楼 0 0 回复
  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2011/5/16 21:32:55

    最其码有两点不妥:

    其一,最常识的问题是急停要用常闭点接入。

    其二,用急停直接接入PLC不符合安全规则,一般要通过安全继电器进入PLC。

    2楼 回复本楼

    引用 hege377 2011/5/16 21:32:55 发表于2楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2011/5/16 21:47:25

    不过安全继电器一般都是比较贵的,其码都千元以上!
    3楼 回复本楼

    引用 hege377 2011/5/16 21:47:25 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/5/17 14:48:43

    在PLC中,接常开常闭基本上没有多大差别。如果可能最好是按照习惯来接。这种急停,一旦线路出问题(断线)将失去了急停的作用。
    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/5/17 14:48:43 发表于4楼的内容

  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2011/5/17 21:22:56

    个人认为接常开比较符合PLC编程习惯。按下以后PLC程序“接通”,不按时为停止工作状态。
    5楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2011/5/17 21:22:56 发表于5楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2011/5/19 16:54:52

    绝非习惯问题,

    这是安全问题!必须用常闭!

    6楼 回复本楼

    引用 hege377 2011/5/19 16:54:52 发表于6楼的内容

  • fs_yy

    fs_yy   |   当前状态:在线

    总积分:696  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-15

    最后登录时间: 2013-06-23

    空间 发短消息加为好友

    fs_yy   发表于 2011/7/4 10:15:22

    真的想安全一点,就用安全继电器.

    私人给个方法你,急停装两组触点,NO和NC,同时按入PLC,相互判断,这样出错的可能性应当是很低的.

    7楼 回复本楼

    引用 fs_yy 2011/7/4 10:15:22 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /