二线制传感器怎么替换三线制传感器

hege377  发表于 2011/5/10 13:00:59      11230 查看 11 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现场设备上原用三线制气缸磁感应开关。现在要用两线的替代,不从PLC端接线,就是把原感应器剪开,接成两条线的。

 

怎样接呢?

1楼 0 0 回复
  • haojun448

    haojun448   |   当前状态:在线

    总积分:620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-04-13

    最后登录时间: 2011-09-18

    空间 发短消息加为好友

    haojun448   发表于 2011/5/10 17:45:05

    最好发个实体的图片看一下  不然不好说   我的QQ :56741446  可以相互学习

    2楼 回复本楼

    引用 haojun448 2011/5/10 17:45:05 发表于2楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2011/5/10 21:12:40

    三线的是一个 信号线,另两个是电源线。而二线的是一个电源,一个信号。要看你PLC是共正极还共负极,确定二线中哪颗做信号输入线。
    3楼 回复本楼

    引用 218hty 2011/5/10 21:12:40 发表于3楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2011/5/10 23:17:08

    我们常用的都是PNP输出的磁感应器。

    现在想用两线制的,都是M8接插件的,

    不知可否代用。

    4楼 回复本楼

    引用 hege377 2011/5/10 23:17:08 发表于4楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2011/5/11 23:09:50

    如果是PNP的传感器,二线制的两条线接原来的DC24V和OUT

     

    5楼 回复本楼

    引用 hege377 2011/5/11 23:09:50 发表于5楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2011/5/11 23:11:39

    如果为NPN的传感器,则二线传感器接原来的0V和OUT。

    这是我的想法不知对否?

    6楼 回复本楼

    引用 hege377 2011/5/11 23:11:39 发表于6楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2011/5/12 7:39:09

    没错,就是这样接线。

    三线的比两线的抗干扰强一些。

    7楼 回复本楼

    引用 218hty 2011/5/12 7:39:09 发表于7楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/5/12 14:52:29

    两线制:两根线及传输电源又传输信号,也就是传感器输出的负载和电源是串联在一起的,电源是从外部引入的,和负载串联在一起来驱动负载。
    三线制:三线制传感器就是电源正端和信号输出的正端分离,但它们共用一个COM端。
    四线制:电源两根线,信号两根线。电源和信号是分开工作的。

    8楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/5/12 14:52:29 发表于8楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2011/5/13 8:49:02

    不错,是应该这样接线

    9楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2011/5/13 8:49:02 发表于9楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2011/5/13 20:16:05

    接线是可以。但不知M8的连接器型的不知是否可以替换!因为两线制的不分NPN和PNP。
    10楼 回复本楼

    引用 hege377 2011/5/13 20:16:05 发表于10楼的内容

  • duoweikeji

    duoweikeji   |   当前状态:在线

    总积分:109  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-08-15

    最后登录时间: 2012-08-28

    空间 发短消息加为好友

    duoweikeji   发表于 2012/8/25 13:54:51

    写的很好,但不知道角度传感器的连接器是否应该这样呢》?