您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 多台S7-200之间网络读写的通信协议

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7505  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

多台S7-200之间网络读写的通信协议

fung  发表于 2011/5/19 8:38:48      3570 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

下面仅简单说明一下部分通信协议:

PPI(Point to point interface)协议:
........该协议是西门子内部协议,不公开。点对点接口,是一个主/从协议。主站向从站发送申请,从站进行响应,从站器件不发信息,不初始化信息,只是等待主站的要求并对要求作出响应。但当主站发出申请或查询时,从站对其响应。主站可以是其他CPU主机(如S7-300等)、编程器或TD200文本显示器。网络中的所有S7-200都默认为从站。S7-200系列中一些CPU如果在程序中允许PPI主站模式,则在RUN模式下可以作为主站,此时可以利用相关的通信指令来读写其他主机,同时它还可以作为从站来响应其他主站的申请或查询。
........主站靠一个PPI协议管理的共享连接来与从站通讯。PPI并不限制与任意一个从站通讯的主站数量,但是在一个网络中,主站的个数不能超过32。如果在用户程序中使能PPI主站模式,S7--200 CPU在运行模式下可以作主站。在使能PPI主站模式之后,可以使用网络读写指令来读写另外一个S7--200。当S7--200作PPI主站时,它仍然可以作为从站响应其它主站的请求。
........PPI高级允许网络设备建立一个设备与设备之间的逻辑连接。对于PPI高级,每个设备的连接个数是有限制的。所有的S7--200 CPU都支持PPI和PPI高级协议,而EM277模块仅仅支持PPI高级协议。
........PPI协议是专门为S7-200开发的通信协议。S7-200 CPU的通信口(Port0、Port1)支持PPI通信协议,S7-200的一些通信模块也支持PPI协议。Micro/WIN与CPU进行编程通信也通过PPI协议。S7-200 CPU的PPI网络通信是建立在RS-485网络的硬件基础上,因此其连接属性和需要的网络硬件设备是与其他RS-485网络一致的。S7-200 CPU之间的PPI网络通信只需要两条简单的指令,它们是网络读(NetR)和网络写(NetW)指令。在网络读写通信中,只有主站需要调用NetR/NetW指令,从站只需编程处理数据缓冲区(取用或准备数据)。PPI网络上的所有站点都应当有各自不同的网络地址。否则通信不会正常进行。
........可以用两种方法编程实现PPI网络读写通信:1.使用NetR/NetW指令,编程实现;2.使用Micro/WIN中的Instruction Wizard(指令向导)中的NETR/NETW向导。
........使用PPI通讯方式(这是S7-200的专用通讯方式)使用1对RS-485中继器可以最远达到1200M。支持的波特率有9.6 19.2 187.5三种。这种方式是最容易实现的通讯,只要编程设置主站通讯端口的工作模式,然后就可以用网络读写指令(NetR/NetW)读写从站数据。

 

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/5/19 8:39:00

    MPI (Multipoint interface)协议:

    ........该协议是西门子内部协议,不公开。MPI (Multipoint interface)是SIMATIC S7多点通信的接口,是一种适用于少数站点间通信的网络,多用于连接上位机和少量PLC之间近距离通信。通过PROFIBUS电缆和接头,将控制器S7-300或S7-400的CPU自带的MPI编程口及S7-200CPU自带的PPI通信口相互连接,以及与上位机网卡的编程口(MPI/DP口)通过PROFIBUS或MPI电缆连接即可实现。网络中当然也可以不包括PC机而只包括PLC。
    ........MPI允许主--主通讯和主--从通讯。每个S7-200CPU通信口的连接数为4个。与一个S7--200 CPU通讯,STEP 7--Micro/WIN建立主--从连接。MPI协议不能与作为主站的S7--200 CPU通讯。网络设备通过任意两个设备之间的连接通讯(由MPI协议管理)。设备之间通讯连接的个数受S7--200 CPU或者EM277模块所支持的连接个数的限制。
    ........对于MPI协议,S7--300和S7--400 PLC可以用XGET和XPUT指令来读写S7--200的数据。要得到更多关于这些指令的信息,参见S7--300或者S7--400的编程手册。
    ........MPI的通信速率为19.2K~12Mbit/s ,但直接连接S7-200CPU通信口的MPI网,其最高速率通常为187.5Kbit/s (受S7-200CPU最高通信速率的限制)。
    ........在MPI网络上最多可以有32个站,一个网段的最长通信距离为50米(通信波特率为187.5Kbit/s时),更长的通信距离可以通过RS-485中继器扩展——使用中继器则可达到1000M,最多使用10个中继器达到9100M。速率从19.2~12M。
    ........MPI协议不能与一个作为PPI主站的S7-200CPU通信,即S7-300或S7-400与S7-200通信时必须保证这个S7-200 CPU不能再作PPI主站,Micro/WIN也不能通过MPI协议访问作为PPI主站的S7-200CPU。S7-200CPU只能做MPI从站,即S7-200CPU之间不能通过MPI网络互相通信,只能通过PPI方式互相通信。
    ........STEP 7-Micro/WIN可以与S7-200CPU建立MPI主-从连接。硬件使用CP5611卡加上PROFIBUS或MPI电缆,S7-200 CPU通信口上要使用带编程口的网络连接器。S7-200CPU的通信口最低通信速率可设为19.2K,最高187.5K。
    ........注:CP5613不能通过MPI方式与S7-200 CPU通信口进行编程通信。
    ........S7-300和S7-400 CPU可以作为MPI主站用XGET(SFC67)和XPUT(SFC68)指令读取S7-200数据,通信数据包最大为64个字节。S7200 CPU中不需要编写任何与通信有关的程序,只需要将要交换的数据整理到一个连续的V 存储区当中即可。

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2011/5/19 8:39:00 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/5/19 8:39:19

    PROFIBUS协议:
    ........该协议是标准协议,公开。PROFIBUS是Process Field Bus的简称。PROFIBUS由相互兼容的三个部分组成,即PROFIBUS-FMS(Fieldbus Message Specification,现场总线信息规范)、PROFIBUS-DP(Decentralized Periphery,分布式I/O系统)、PROFIBUS-PA(Process Automation,过程自动化)。
    ........PROFIBUS-FMS:用于车间级通用的控制及通讯任务,是一个令牌环结构、实时多主网络。
    ........PROFIBUS DP:是一种高速且优化的通讯方案,主要用于实现现场级控制系统与分布式I/O及其他现场级设备之间的通讯。
    ........PROFIBUS-PA:专为过程自动化而设计,符合本征安全规范,适用于在防爆区的应用。

    ........PROFIBUS提供了三种数据传输类型:1.用于DP和FMS的RS485传输。2.用于PA的IEC1158-2传输。3.光纤。

    ........PROFIBUS协议通常用于实现与分布式I/O(远程I/O)的高速通讯。可以使用不同厂家的PROFIBUS设备。这些设备包括简单的输入或输出模块、电机控制器和PLC。PROFIBUS网络通常有一个主站和若干个I/O从站。主站器件通过配置可以知道I/O从站的类型和站号。主站初始化网络使网络上的从站器件与配置相匹配。主站不断地读写从站的数据。当一个DP主站成功配置了一个DP从站之后,它就拥有了这个从站器件。如果在网上有第二个主站器件,那么它对第一个主站的从站的访问将会受到限制。

    ........S7-200 CPU可以通过EM277 PROFIBUS-DP 从站模块连入PROFIBUS-DP网,主站可以通过EM277对S7-200 CPU进行读/写数据。作为S7-200的扩展模块,EM277像其它I/O扩展模块一样,通过出厂时就带有的I/O总线与CPU相连。因M277只能作为从站,所以两个EM277之间不能通信。但可以由一台PC机作为主站,访问几个连网的EM277。通过EM277模块进行的PROFIBUS-DP通信,是最可靠的通信方式。建议在与S7-300/400或其他系统通信时,尽量使用此种通信方式。

    ........EM277是智能模块,其通信速率为自适应。在S7-200 CPU中不用做任何关于PROFIBUS-DP的配置和编程工作,只需对数据进行处理。PROFIBUS-DP的所有配置工作由主站完成,在主站中需配置从站地址及I/O配置。在主站中完成的与EM277通信的I/O配置共有三种数据一致性类型,即字节、字、缓冲区。所谓数据的一致性,就是在PROFIBUS-DP传输数据时,数据的各个部分不会割裂开来传输,是保证同时更新的。即字节一致性保证字节作为整个单元传送。字一致性保证组成字的两个字节总是一起传送。缓冲区一致性保证数据的整个缓冲区作为一个独立单元一起传送。如果数据值是双字或浮点数以及当一组值都与一种计算或项目有关时,也需要采用缓冲区一致性。
    ........EM277作为一个特殊的PROFIBUS-DP从站模块,其相关参数(包括上述的数据一致性)是以GSD(或GSE)文件的形式保存的。在主站中配置EM277,需要安装相关的GSD文件。EM277的GSD文件可以在西门子的中文下载网站,或者ProDIS网站条目113652下载,文件名是EM277.ZIP。如果需要在主站(如S7-300)中如何配置EM277的详细文档,可访问客户支持部网站上的“网上课堂”网页,在“网络(NET)”目录中下载《S7-200与S7-300之间的通信》。

    ........EM277模块同时支持PROFIBUS-DP和MPI两种协议。EM277模块经常发挥路由功能,使CPU支持这两种协议。EM277实际上是通信端口的扩展,这种扩展可以用于连接操作面板(HMI)等。

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2011/5/19 8:39:19 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/5/19 8:40:15

    AS Interface(Acturator Sensor Interface,简称AS I):

    ........该协议是标准协议,公开。

    ........在控制的最底层, 传感器、接触器、电机启动器、指示灯和按钮等要传送二进制的大量信息, 必须首先在它们之间建立通讯。AS I 是一个传感器、执行器接口的技术, 用于自动化控制层的最底层, 用简单经济的方式将二进制的数字化执行器和传感器连接起来, 既可以直接连接到控制箱中, 单独或与PLC , IPC 一起独立就地运行; 或与上层现场总线相连, 作为现场总线的一个分支, 应用于网络系统, 从而满足工业控制的各种要求。

    ........AS-i(Actuator-Sensor-Interface)是执行器-传感器-接口的英文缩写,它是一种用在控制器(主站)和传感器/执行器(从站)之间双向交换信息的总线网络,它属于现场总线(Fieldbus)下面底层的监控网络系统。

    ........一个AS-i总线系统通过它主站中的网关可以和多种现场总线(如FF、Profibus、CANbus)相连接。AS-i主站可以作为上层现场总线的一个节点服务器,在它的下面又可以挂接一批AS-i从站。AS-i总线主要运用于具有开关量特征的传感器和执行器系统,传感器可以是各种原理的位置接近开关以及温度、压力、流量、液位开关等。

    ........执行器可以是各种开关阀门,电/气转换器以及声、光报警器,也可以是继电器、接触器、按钮等低压开关电器。当然AS-i总线也可以连接模拟量设备,只是模拟信号的传输要占据多个传输周期。必须注意的是在连接主站和从站的两芯电缆上除传输信号外,同时还提供工作电源。

    AS-i总线技术特点

    1、AS-i总线系统完整

    ........AS-i总线是在分析了传统的I/O并行和树型结构的优缺点以及开关量技术特点后发展起来的,它省去了各种I/O卡、分配器的控制柜,节约了大量的连接电缆。因采用了两芯扁平电缆和特殊的穿刺安装技术,能很方便地将传感器/执行器连接到AS-i网络上。

    2、应用十分简便

    ........AS-i总线是一个主从系统,主站和所有的从站可双向交换信息,当主站与上层现场总线进行通信时,主站担当了AS-i和上层网络信息交换的出入口,因AS-i主要传输的是开关量,所以它的数据结构比较简单,用户仅需关心数据格式、传输率和参数配置等。

    3、传输速率快捷

    ........在AS-i总线系统中,主站和从站之间采用了串行双向数字通信方式。因为报文较短,如若在有一个主站和31个从站的系统中,ASI的通信周期大约为5ms,也就是说主站在5ms内就可以对31个从站轮流访问一遍。

    4、功能可靠

    ........在AS-i总线不同的应用情况下,功能可靠包含下列内容,首先是通信数据的可靠性方面,AS-i总线在许多方面采取了抗干扰措施。在接收数据时,必须进行错误检验,此方法十分有效,出错误后信息可以重发。另外如系统部件出现故障时主站会很快检测到故障信息,并自动与发生故障的从站切断通信联系,通知操作人员故障地址,以便及时进行维修。主站还具备网络运行监视功能,在任何时刻用户都能得到系统中所有从站当前运行状态的完整资料。

    5、节省资金

    ........AS-i总线系统与传统的I/O并行方式树形结构相比,可节省大量的连接导线和安装费用。若用户因生产流程变化需要扩展系统、改变控制动作,或在运行中出现故障,则AS-i总线系统具有的快速安装、故障诊断、自动测试、预防性维护、程序参数变化等功能可以大大缩短系统重新配置和排除故障的时间,提高了效率,节省了资金。

    6、系统开放

    ........AS-i总线系统在研制开发的初期就确定它必须是一个开放系统,AS-i不同的部件在规范和行规中均有详细的定义和技术要求,任何AS-i部件都必须遵守这些规范,其中如包括两芯电缆,机电一体化接口EMS,功能模块与I/O标准接口等。所有厂商的产品均通过AS-i协会指定机构的标准测试和程序认证,以保证AS-i产品的兼容性和互操作性。

    ........AS-i总线系统的开发是由11个公司联合赞助和规划的,它得到德国科技工业部的支持,诸多科研机构和AS-i协会也加入到这个队伍中来,由此形成了一个世界性的组织——AS-i国际协会,这个组织对任何公司和企业都是开放的。

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2011/5/19 8:40:15 发表于4楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/5/19 8:40:29

    USS协议:

    ........USS 协议(Universal Serial Interface Protocol通用串行接口协议)是SIEMENS 公司所有传动产品的通用串行通讯协议,公开。它是一种基于串行总线进行数据通讯的协议。比较详细的介绍,请参阅《S7-200可编程控制器系统手册》第11章:使用USS协议库去控制一个Micr.master驱动。

    5楼 回复本楼

    引用 fung 2011/5/19 8:40:29 发表于5楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/5/19 8:40:45

    Modbus协议:

    ........该协议是标准协议,公开。ModBus协议是Modicon公司于1978年发明的一种用于电子控制器进行控制和通讯的通讯协议。通过此协议,控制器相互之间,控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以进行通信。它的开放性,可扩充性和标准化使它成为一个通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以简单可靠地连成工业网络,进行系统的集中监控,从而使它成为最流行的协议之一。
    ........ModBus协议包括ASCII,RTU,PLUS,TCP等,并没有规定物理层。此协议定义了控制器能够认识和使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。标准的ModBus是使用RS-232C兼容串行接口,RS-232C规定了连接器针脚,接线,信号电平,波特率,奇偶校验等信息,ModBus的ASCII,RTU协议则在此基础上规定了消息,数据的结构,命令和应答的方式。ModBus控制器的数据通信采用Master/Slave方式(主/从),即Master端发出数据请求消息,Slave端接收到正确消息后就可以发送数据到Master端以响应请求;Master端也可以直接发消息修改Slave端的数据,实现双向读写。
    ........ModBus可以应用在支持ModBus协议的PLC和PLC之间,PLC和个人计算机之间,计算机和计算机之间,远程PLC和计算机之间以及远程计算机之间(通过Modem连接),可见ModBus的应用是相当广泛的。由于ModBus是一个事实上的工业标准,许多厂家的PLC,HMI,组态软件都支持ModBus,而且ModBus是一个开放标准,其协议内容可以免费获得,一些小型厂商甚至个人都可根据协议标准开发出支持ModBus的产品或软件,从而使其产品联入到ModBus的数据网络中。因此,ModBus有着广泛的应用基础。在实际应用中,可以使用RS232,RS485/422,Modem加电话线,甚至TCP/IP来联网。所以,ModBus的传输介质种类较多,可以根据传输距离来选择。

    6楼 回复本楼

    引用 fung 2011/5/19 8:40:45 发表于6楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/5/19 8:41:02

    自由口通信协议:

    ........S7-200的自由口通讯方式,使用户可以通过PLC指令自己定义通讯协议,从而与任何公开通讯协议的RS-422或RS-232C接口设备进行通讯,使通讯范围大为增加,控制系统配制更加灵活。

    使用自由口模式控制串行通讯口

    ........通过编程,您可以选择自由口模式来控制S7--200的串行通讯口。当选择了自由口模式,用户程序通过使用接收中断、发送中断、发送指令和接收指令来控制通讯口的操作。当处于自由口模式时,通讯协议完全由梯形图程序控制。SMB30(对于端口0)和SMB130(对于端口1,如果您的S7--200有两个端口的话)被用于选择波特率和校验类型。
    ........当S7--200处于STOP模式时,自由口模式被禁止,重新建立正常的通讯(例如:编程设备的访问)。在最简单的情况下,可以只用发送指令(XMT)向打印机或者显示器发送信息。其它例子包括与条码阅读器、称重计和焊机的连接。在每种情况下,您都必须编写程序,来支持在自由口模式下与S7--200通讯的设备所使用的协议。
    ........只有当S7--200处于RUN模式时,才能进行自由口通讯。要使能自由口模式,应该在SMB30(端口0)或者SMB130(端口1)的协议选择区中设置01。处于自由口通讯模式时,不能与编程设备通讯。

    7楼 回复本楼

    引用 fung 2011/5/19 8:41:02 发表于7楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/5/19 8:55:23

    是啊,200的系统手册很值得看啊 ,很不错的
    8楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/5/19 8:55:23 发表于8楼的内容

总共 , 当前 /