一.填空:
1.在热电偶测温回路中,只要显示仪表和连接导线两端温度相同,热电偶(总电势值)不会因他们的接入而改变,这是根据(中间导体)定律而得出的结论。
2.热电偶产生热电势的条件是(两热电极材料相异)、(两接点温度相异)。
3.分度号S、K、E三种热偶中,100℃时的电势分别为(0.645mv)、(4.095mv)、(6.317mv)。
4.用热偶测量温度时,其连接导线应该使用(补偿导线)。
5.补偿导线是热偶的延长,但必须考虑热偶冷端的(补偿)。
6.弹性式压力计是根据弹性元件的(变形)和(所受压力)成比例的原理来工作的。
7.常用的弹性式压力表有(膜片)式、(波纹管式)和(弹簧管)式。
8.膜片式压力表主要由(测量系统)、(传动系统)、(指示系统)、(表壳接头)部分组成。
9.精密压力表精度等级较高,一般有(0.6)、(0.4)、(0.25)级。
10.电接点压力表在压力低于下限或压力高于上限时均可发出(报警信号)。
11.活塞式压力计一般分为单活塞、双活塞两种,其工作原理是(静压平衡)。
12.活塞式压力计上的砝码标的是(压力)。
13.气体压力变送器可分为两大类,分别是按(位移平衡)原理构成的压力变送器和按(力平衡)原理构成的压力变送器。
14.1千克力=(9.8)牛顿 1MPa=(10×6)Pa
15.单位时间内流过的流体以体积表示的称为(体积流量),用(Q)表示。
16.气体的密度随(温度)升高而减小,随(压力)的增大而增大。
17.气动差压变送器一般都是基于(力矩平衡)原理工作的。
18.气动差压变送器在结构上由(测量 )和(力-气转换)两部分组成。
19.差压变送器的膜盒内充有(硅油),它除了传递压力之外,还有(阻尼)作用,所以仪表输出平稳。
20.玻璃液位计是根据(连通器)原理工作的。
21.静压式液位计是根据流体(静压)平衡原理工作的。
22.法兰式差压变送器的型号后面带"A"表示可进行(正)迁移,带"B"表示可进行(负)迁移。
23.浮筒式液位计测量液位是基于(阿基米德)原理。
24.浮球式液位计是根据(恒浮力)原理。
25.一个10的电阻上加载220VAC电压,那么流过此电阻上的电流在理论上应该是(22A)。
26.因半导体中掺加的杂质不同,含杂质半导体可分为(N)型半导体和(P)型半导体两类。
27.PN结的特性是(单向导电性)和(电容效应)。
28.二极管的击穿分两种,一种是(雪崩)击穿,另一种为(齐纳)击穿。
29.数字电路中三种最基本的逻辑关系为(与)、(或)、(非)。
30.自动调节系统主要由(调节器)、(调节阀)、(调节对象)和(变送器)四大部分组成。
31.自动调节系统按调节器具有的调节规律来分,通常有(比例)、(比例积分)、(比例微分)、(比例积分微分)等调节系统。
32.在测量过程中,由仪表读得的被测值与真实值之间存在一定的差距称为(测量误差)。
33.系统输出的被调量和输入端之间存在着反馈回路的系统为(闭环)系统。
34.调节阀所能控制的最大流量Qmax与最小流量Qmin之比,称为调节阀的(可调比),以R表示。
35.在物理学中,流体的液位用(L)表示。
36.流体的流量与其压力成(方根)关系。
37.调节阀前后压差较小,要求泄露量小,一般可选用(单座)阀。
38.调节阀调节低差压,大流量气体,可选用(蝶阀)。
39.即调节,又要切断时,可选用(偏心旋转)阀。
40.汽包给水调节阀应选用(气关)式或附加保位阀。
41.当调节阀摩擦力大,需要精确定位的场合需要采用(阀门定位器)。
42.气动调节阀中阀门定位器包括(电气)阀门定位器和(气动)阀门定位器。
43.可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(1~5V),电流(4~20mA)。
44.PMK可编程调节器共有三类模块,它们分别是(输入模块)、(控制运算模块)和(输出模块)。
45.在自动化领域中,把被调参数不随时间而变化的(平衡状态)称为系统的静态。
46.动系统中静态是(暂时的)、(相对的)、(有条件的)。
47.在热电阻温度计中,R0和R100分别表示(0℃)和(100℃)时的电阻值。
48.仪表测量中的五大参数是(温度)、(压力)、(物位)、(流量)、(在线分析)
49.锅炉汽包液位一般用(给水流量)、(蒸汽流量)、(汽包液位)组成三冲量液位控制系统。
50.250Pa=(25)mmH2O
51.反馈分为(正)反馈和(负)反馈。
52.管道内的流体速度,一般情况下,在(管道中心线)处的流速最大,在(管壁)处的流速等于零。
53.若(雷诺数)相同,流体的运动就是相似的。
54.中差压变送器的膜盒比高差压的(大),而比低差压的(小)。
55.转子流量计是属于(恒压)降流量计。
56.涡轮式流量计是一种(速度)式流量计。
57.涡轮流量变送器应(水平)安装。
58.用压力表测量液位时,仪表安装的高度应与零液位的高度(相同),否则,应对(高度差)进修正。
59.摄氏100℃,相当与华氏(212)℉。
60.温度越高,铂、镍、铜等材料的电阻值越(大)。
61.集散控制系统I/A’s是(FOXBORO)公司的产品。
62.继电器的动作功率越小,其灵敏度越(高)。
63.调节阀的理想可调比取决于(阀芯结构)。
64.实际可调比取决于调节阀的(阀芯结构)和(配管状况)。
65.过程控制计算机软件分为(系统软件)和(应用软件)。
66.按集成块的功能分为(数字集成电路)和(模拟集成电路)。
67.实现交流电变成直流电的转变过程为(整流)。
68.典型的整流有(单相半波整流)和(桥式整流)。
69.数字信号的另一个来源是采用各种数字式仪表测量(温度)、(压力)、(流量)、(速度)等物理量,产生数字或脉冲信号。
70.数字量信号不需要进行(A/D)转换,可以直接经数字输入借口与(计算机)连接。
71.为了实现微机对生产对象的控制,必须把计算结果送给相应的(执行机构)。
72.执行器所要求的信号分为(连续的控制电压、控制电流信号)和(数字量或开关量信号)。
73.执行机构所要求的连续的控制电压、控制电流信号作用于各种(调节阀)、(显示记录仪)、(伺服机构)等。
74.压缩机入口应选(气关)式调节阀,加热炉燃料气系统应选用(气开)式调节阀。
75.继电器的三个主要机构是(接收机构)、(中间机构)、(执行机构)。
76.调节器的比例度越大,则放大倍数(越小),调节作用就(越弱),余差也(越大)。
77.气动调节阀调校的主要项目有(基本误差)、(回差)、(始终点偏差)和(额定行程偏差)等四项。
78.管道连接的方法常用的有(螺纹连接)、(法兰连接)和(焊接)三种方式。
79.FOXBORO公司的I/Asevies系统控制回路由控制处理机中的(Block)和(Compound)组成。
80.已知仪表的读数是495℃,修正值为+5℃,那么测量温度的绝对误差是(-5℃),被测介质的实际温度为(500℃)。
81.1mmH2O是温度为(4)℃纯水1毫米水柱所产生的压力。
82.为了避免阀门对液体造成扰动,流量调节阀应装在被检仪表之(后)。
83.在联锁系统中,若要求现场自保电磁阀常带电,自保时失电,应选用继电器的(常闭)触点。
84.在自控系统中,仪表位号首位为F代表(流量),D代表(密度)。
85.数字电路中的基本逻辑关系有(与)(或)(非)三种。
86.差压流量计正压管线不畅,仪表指示偏(小),带反吹风差压表正压管嘴不畅,仪表指示偏(大)。
87.安装在管线上,感受到设定压力而送出报警信号的仪表装置是(压力开关)。
88.加热炉燃料气系统应选用(风开)式调节阀,而其进料系统应选用(风关)式调节阀。
89.差压式流量计包括(节流装置)、(导压管)、(变送器)三部分。
90.常用电缆分为(电力电缆)电缆和(控制电缆)电缆。
91.联锁线路通常由(输入)部分、(逻辑)部分和(输出)部分组成。
92.按误差本身单位不同,误差可分为(绝对)误差、(相对)误差和(引用)误差。
93.测量液体压力时,取压点设在管道的(下)半部,在导压管的最高点应装设(集气)器,测量气体压力时,取压点设在管道的(上)半部,在导压管的最低点应装设(气液分离器)器
94.流量装置被检仪表前直管段长度可取流量计运行管直径的(30)到(50)倍,被检仪表后直管段长度取直径的(10)到(15)倍。
95.涡轮流量变送器输出信号的(频率)与流量成正比。
96.直行程电动执行机构通常用来推动(直通单座阀)、(双座阀)、(三通阀)、(角型阀)等,它直接安装在(阀体)上与(阀杆)相连接。
97.应用最广泛的工业核仪表是(料位计)、(密度计)、(厚度计)、(核子称)。
98.自动调节系统常用的参数整定方法有(经验法)、(衰减曲线法)、(临界比例度法)、(反应曲线法)。
99.测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路(串联)。为了使电流表的接入不影响电路的原始状态,电流表本身的(内阻抗)要尽量小。
100.构成A/D转换器的方法有:(计数式A/D转换)、(逐次逼近型A/D转换)、(双积分式A/D转换)、(并行A/D转换)、(串-并行A/D转换)。
二.选择题。
1.万用表的作用:(500型或30型及普通万用表)。(2)
1)测量导线的长度 2)测量元件的电阻 3)测量空中含氧量 4)测量物体的重量
2.万用表的电池正极是:(1)
1)接地一端 2)正端(插红笔的一端)
3.测4~20mA电流信号时用以下哪些工具:(2)
1)螺丝刀 2)万用表 3)校验仪(气压) 4)试电笔
4.220VAC电压可用以下工具测量其电压值:(3)
1)24V直流电源 2)电笔 3)万用表AC~档 4)校验仪(气压)
5.220VAC交流电 可用以下工具检测是否有电。(3、4)
1)万用表R档 2)万用表DC档 3)万用表AC~档 4)试电笔
6.1~5VDC用以下供电。(3)
1)24V直流电源 2)万用表 3)1~24V直流电源 4)24V交流电源
7.直流电与交流电说的是:(3)
1)24V 电 2)220V电 3)经过整流滤波后的交流电为直流电
8.。直流电有:(1、2、3、4)
1)1V 2)5V 3)24V 4)220V
9.热电偶供电为:(1)
1)直流 2)交流 3)三相交流 4)不供电
10.处理仪表故障需要:(1、3)
1)仪表修理工 2)工艺操作工 3)有关的工具
11.一台测量变送器,量程为6MP,当变送器显示50%时,测量输出值应为;(4)
1)1MP 2)2MP 3)3MP 4)4MP
12.一台电Ⅲ型差压变送器,所供电电压为12VDC,那么它能正常工作吗?(3)
1)可以 2)显示不正常 3)不可以 4)视具体情况而定
13.以下哪一个符号代表电气转换器。( 2 )
1)FE 2)FY 3)FT 4)FV
14.隔离液要灌在:(3)
1)表体中 2)工艺管线中 3)隔离罐中
15.在测量误差中,按误差数值表示的方法误差可分为:(1、2)
1)绝对误差 2)相对误差 3)随机误差 4)静态误差
16.按误差出现的规律,误差可分为:(2)
1)绝对误差 2)系统误差 3)静态误差 4)随机误差
17.按仪表使用的条件来分,误差可分为:(3)
1)相对误差 2)疏忽误差 3)基本误差
18.按被测变量随时间的关系来分,误差可分为:(1、2)
1)静态误差 2)动态误差 3)相对误差 4)疏忽误差
19.按与被测变量的关系来分,误差可分为:(2)
1)系统误差 2)定值误差 3)附加误差 4)疏忽误差
20.(2)是测量结果与真值之差。
1)相对误差 2)绝对误差 3)基本误差
21.仪表的精度等级是根据引用(3)来分的。
1)精度 2)等级 3)误差
22.系统误差又称(1)。
1)规律误差 2)精度等级 3)全不是 4)全都是
23.疏忽误差又称(1)。
1)粗差 2)细差 3)中差
24.一块压力表的最大引用误差(2)其精度等级时,这块压力表才合格。
1)大于 2)小于 3)等于
25.测量范围为0~100摄氏度的上限值为(3)。
1)0摄氏度 2)50摄氏度 3)100摄氏度
26.测量范围是-100~-20摄氏度其量程为(3)。
1)-100摄氏度 2)-20摄氏度 3)80摄氏度
27. 1.5级仪表的精度等级可写为:(1)
1)1.5级 2)+-1.5级 3)+1.5级 4)1.5
28.仪表的精度等级指的是仪表的(4)
1)误差 2)基本误差 3)允许误差 4)基本误差的最大允许值
29.准确度等级是仪表按(2)高低分成的等级。
1)精度 2)准确度 3)限度
30.一压力变送器的输出范围为20~100KPa,那么它测量时最大可以测到(3)
1)99.999KPa 2)101KPa 3)100Kpa 4)20Kpa
31.灵敏度是表达仪表对被测参数变化的灵敏程度(2)。
1)不正确 2)正确 3)不一定正确
32.仪表的死区用输入量程的什么来表达?(1)。
1)百分数 2)分数 3)小数 4)整数
33.灵敏度数值越大,则仪表越灵敏。(1)
1)正确 2)不正确 3)不一定正确
34.压力是(2)均匀地作用于单位面积上的力。(2)
1)水平 2)垂直 3)斜着
35.压力的单位是(3)。
1)N牛顿 2)Kg公斤 3)Pa帕斯卡
36.环境温度对业主压力机的测量精度有无影响?(2)。
1)无 2)有 3)全不对
37.电接点压力表在检定时,必须检查示值精度吗?(2)。
1)不一定 2)必须 3)不需要
38.电接点压力有无报警限(1)。
1)有 2)无 3)不一定
39.流量是指(2)内流过管道某一截面积的流体数量。
1)单位体积 2)单位时间 3)单位面积
40.流体流动时,由于流层彼此间的相互作用而形成了流体的内摩擦力,从而使流体显示出粘滞性,这叫做流体的(2)。
1)液位 2)粘度 3)流速 4)内阻力
41.一般气体的压缩系数,是根据什么结果绘成曲线的,由此在确定该数值时,可以直接查相应的曲线。(3)
1)理论计算 2)公式计算 3)实验
42.相同差压下,压力损失最大的节流装置的名称是(2)。
1)喷嘴 2)孔板 3)文丘利管
43.测量大管径,且管道内流体压力较小的节流装置的名称是(3)。
1)喷嘴 2)孔板 3)文丘利管
44.孔板的法兰取压也叫做什么法(1)
1)1英寸法兰取法 2)2英寸法兰取法 3)5英寸法兰取法
45.对称孔板的两侧端面均无圆锥角,两端面的技术要求也相同,所以孔板的流向是不固定的。(2)
1)不对 2)正确 3)不一定正确
47.向差压变送器的正、负压室同时输入相同的的压力时,变送器的输出零位产生偏移,偏移值随着静压的增加而发生变化,这种由于静压而产生的误差叫什么?(1)
1)静压误差 2)相对误差 3)基本误差
48.电容式、振弦式、扩散硅式等变送器是新一代变送器,它们的优点是。(1、2、3、4)
1)结构简单 2)精度高 3)测量范围宽,静压误差小 4)调整、使用方便
49.不同的测量范围的1151差压变送器是由于测量膜片的(1)。
1)厚度不同 2)材料不同 3)直径不同
50.杠杆式差压表送器的测量范围不同,主要是由于其测量膜盒的(3)。
1)厚度不同 2)材料不同 3)直径不同
51.安装电容式差压变送器应注意(1、2)
1)剧烈振动 2)腐蚀
52.电容式差压变送器的正负导压管与正负压室方向相反时,不必改动导压管,只需将其电路部件相对于测量膜盒不见转动多少角度?(3)
1)90度 2)360度 3)180度
53.变送器法兰基座上的排气、排液阀门孔位置不对时,应怎样处理(1)
1)可将正负法兰基座对换一下 2)可将正负电极对换一下
54.电容式差压变送器在调校时不应该怎样作?(4)
1)调零点 2)调量程 3)调线性度 4)切断电源
55.电容式差压变送器无输出时可能原因是(1、2)
1)无电压供给 2)无压力差 3)线性度不好
56.液体的密度与其质量的关系(2)
1)无关 2)正比(体积一定) 3)反比(体积一定)
57.密度的基本单位(1)
1)Kg/m3 2)N/cm3 3)Kg/m2
58.用压力法测量开口容器液位时,液位的高低取决于(2)。
1)取压点位置和容器横截面 2)取压点位置和介质密度 3)介质密度和横截面
59.用差压法测量容器液位时,液位的高低取决于(3)
1) 容器上、下二点的压力差 2)压力差、容器截面积和介质密度 3)压力差、介质密度和取压点位置
60.浮力式液位计中根据阿基米德原理的有(1)
1)浮筒 2)浮球
61.浮子钢带液位计出现液位变化,指针不动的故障时其可能的原因为(1、2)
1)显示部分齿轮磨损 2)链轮与显示部分轴松动 3)指针松动 4)导向保护管弯曲
62.浮子钢带液位计读数有误差时可能的原因是(2、3)
1)显示部分齿轮磨损 2)指针松动 3)恒力盘簧或磁偶扭力不足
63.扭力管浮筒液面计的浮筒破裂,则仪表指示为(2)
1)最大 2)最小 3)不定
64.扭力管浮筒液面计的浮筒脱落,则仪表指示为(1)
1)最大 2)最小 3)不变
65.同一型号的扭力管液面计测量范围愈大,则浮筒的直径(3)
1)越大 2)不变 3)越小
66.当液面由最低到最高时,浮筒所受的浮力(1)
1)增加 2)减少 3)不变
67.在自控系统中一般微分时间用(3)表示
1)P 2)I 3)D
68.操作温度下不结晶、不粘稠,但在环境温度下可能结晶或粘稠的液体应选用(1)
1)内浮筒液面计 2)外浮筒液面计 3)二者均可
69.不允许轻易停车的工艺设备中的 液体应选用(2)
1)内浮筒液面计 2)外浮筒液面计 3)二者均可
70.波动较大的液体应选用(2)
1)内浮筒液面计 2)外浮筒液面计 3)二者均可
71.气、液两相之间的平衡温度称(2)
1)熔点 2)沸点 3)凝固点
72.固液两相之间的平衡温度称(3)
1)熔点 2)沸点 3)凝固点
73.固液气三相之间的平衡温度称(3)
1)沸点 2)冰点 3)三相点
74.冰和空气饱和的平衡温度称(1)
1)冰点 2)熔点 3)沸点
75.水的沸点是多少绝对温度(3)
1)-273.16 2)273.16 3)373.15 4)100
76.玻璃液体温度计常用的感温液有(1、2)
1)水银 2)有机液体 3)无机液体
78.玻璃液体温度计的测量下限有感温液的什么决定(2)
1)沸点 2)凝固点 3)导热系数
79.为了提高水银温度计的测量上限,通常在毛细管内感温液上部充一定压力的(2)
1)空气 2)隋性气体 3)氧气
80.压力式温度计中感温物质的体膨胀系数越大,则仪表越(1)
1)灵敏 2)不灵敏 3)无影响
81.压力式温度计中的毛细管越长,则仪表的反应时间越(2)
1)快 2)慢 3)不变 4)无规律
82.热电偶测温时,显示不准,应用毫伏表测其(1)
1)电压 2)电流 3)电容 4)电阻
83.热电偶的延长用(3)
1)导线 2)三芯电缆 3)补偿导线 4)二芯电缆
84.用k分度号的热偶与其匹配的补偿导线测量温度,但在接线中把补偿导线的极性接反了,则仪表的指示(3)。
1)偏大 2)偏小 3)可能大,也可能小,要视具体情况而定。
85.温度越高,铂、镍、铜等材料的电阻值越(1)。
1)大 2)小 3)不变
86.Pt100铂电阻在0度时的电阻值为(3)。
1)0欧姆 2)0.1欧姆 3)100欧姆 4)108欧姆
87.在热电阻温度计中,电阻和温度的关系是(1)。
1)近似线性 2)非线性 3)水平直线
88.常用补偿导线把热电偶电势引入测温仪表,补偿导线的长度对其测量有无影响(2)。
1)有影响 2)无影响 3)要根据具体情况而定
89. FRCAS101中FRCAS表示(1)
1)流量记录调节报警联锁 2)流量显示联锁报警控制
3)流量调节显示记录联锁。
90.如何选用热电偶和热电阻(1)。
1)根据测温范围选用 2)根据环境温度选用 3)根据测温对象
91.反馈调节系统是闭环系统(3)。
1)不一定 2)不是 3)是
92.恒值调节系统、程序调节系统、随动调节系统是按什么来划分的(3)。
1)按自动调节系统的结构 2)按自动调节系统的特性 3)按给定值变化的规律
93.在自动化领域中,把被调量随时间变化的不平衡状态称为(3)。
1)动作 2)运动 3)动态
94.自动调节系统中,静态与动态的关系(2)。
1)是线性关系 2)静态是动态的一种特例 3)非线性关系
95.在计算机控制系统中,计算机的输入和输出信号是(2)。
1)模拟信号 2)数字信号 3)4~20mA的标准信号
96.在计算机控制系统中主机与外设备是(1)。
1)硬件部分 2)软件部分 3)中间部分
97.计算机控制系统中主机接收现场信号经过运算、判断和处理后,作出各种控制决策,这些决策以什么形式输出(3)。
1)十进制 2)十六进制 3)二进制
98.计算机软件包括(3)。
1)外部设备 2)各种仪表 3)用各种语言编写的程序等
99.DCS系统中DO表示:( 3 )
1)模拟输入 2)模拟输出 3)开关量输出
100.BASIC语言属于(1、3)。
1)计算机软件 2)计算机硬件 3)计算机语言
101.补偿导线的正确敷设应从热电偶起敷到( 3 )为止。
1)就地接线箱 2)二次仪表 3)与冷端补偿装置同温的地方。
102.自动式调节阀适用于( 1、2 )的场合。
1)流量变化小 2)调节精度要求不高 3)仪表气源供应方便。
103.调节器加入微分作用是用来( 3 )。
1)克服对象的纯滞后 2)克服对象的惯性滞后 3)克服对象的惯性滞后和容易滞后。
104.在节流装置的流量测量中进行温压补正是是修正( 3 )
1)随机误差 2)相对误差 3)系统误差 4)偶然误差
105.用孔板测量流量,孔板应装在调节阀( 1 )
1)前 2)后 3)任意位置
106.压力表的使用范围一般在它量程的1/3-2/3处,如果低于1/3则( 3 )
1)精度等级下降 2)因压力过低而没指示 3)相对误差增加。
107.调节系统中调节器正反作用的确定是依据( 2 )
1)生产的安全性 2)实现闭环回路的负反馈 3)系统放大倍数恰到好处
108.下列不需要冷端补偿的是(1、3)
1)铜电阻 2)热电偶 3)铂电阻
109.用K分度号的热电偶和与其匹配的补偿导线测量温度,但在接线中把补偿导线的极性接反了,则仪表指示会( 3 )。
1)偏高 2)偏低 3)可能大,也可能小,视具体情况而定。
110.用变送器输出直接控制调节阀,能否起到调节作用。( 3 )
1)能 2)不能 3)视控制要求而定。
111.某调节系统的比例带的数值已基本合适,在加入积分作用的过程中( 2 )。
1)适当减少比例带 2)适当增加比例带 3)无需改变比例带
112.用单法兰液面计测量开口容器液位,液面计已校好后因维护需要仪表安装位置下移了一段距离,则仪表指示( 1 )。
1)上升 2)下降 3)不变
113.一台正在使用的PMK调节器,若供电突然停后又恢复正常,则恢复后的调节器输出值为( 1 )。
1)刚停电前的值 2)预置值 3)0%
114.低噪音调节阀常用的是( 2 )。
1)单座阀 2)套筒阀 3)隔膜阀 4)角阀。
115.调节器加入微分作用主要是用来( 3 )。
1)克服对象的纯滞后 2)克服对象的惯性滞后 3)克服对象的惯性滞后和容易滞后。
116.用孔板测量流量,孔板装在调节阀( 1 )是合理的。
1)前 2)后 3)任意位置。
117.在节流装置的流量测量中进行温压补正是修正( 4 )。
1)随机误差 2)相对误差 3)偶然误差 4)系统误差
118.差压式流量计,负压管线不畅,则表指示( 1 )。
1)偏大 2)偏小 3)不变
119.今有恒节流孔两个,其孔径相同,但孔的长度A大于B,则在相同压差下,A的气阻( 1 )B的气阻。
1)大于 2)小于 3)等于
120.判断以下调节对象哪个滞后最大。( 3 )
1)贮槽液位 2)蒸汽直接加热器温度
3)管道压力 4)管道流量
121.调节系统的稳定性是对调节系统最基本的要求,稳定调节过程的衰减率Ψ应是:( 3 )
1)Ψ=0 2)Ψ<0 3)0<Ψ<1 4)Ψ=1
122.一个线性调节系统的稳定性取决于( 2 )。
1)干扰作用的形式及强弱 2)系统本身的结构及参数
3)干扰作用的形式及强弱和系统本身的结构及参数
123.单纯的前馈调节是一种能对( 3 )进行补偿的调节系统。
1)测量与给定之间的偏差 2)被调量的变化
3)干扰量的变化 4)输出的变化
124.玻璃液位计是根据( 2 )原理工作的。
1)阿基米德 2)连通器 3)牛顿定律
125.下述有关与电阻温度计配用的金属丝的说法,哪一条是不合适的。( 4 )
1)经常采用的是铂丝 2)也有利用铜丝的
3)也有利用镍丝的 4)有时采用锰铜丝
126.耐振最好的是( 2 )温度计。
1)玻璃液体 2)双金属 3)压力式
127.如果把1151变送器的电源极性接反,则仪表( 2 )。
1)烧坏 2)没有输出 3)输出跑最大
128.转子流量计中转子上下的压差由( 3 )决定。
1)流体的流速 2)流体的压力 3)转子的重量
129.转子流量计必须( 2 )安装。
1)水平 2)垂直 3)可任意安装
130.转子流量计中的流体流动方向是( 2 )
1)自上而下 2)自下而上 3)都可以
131.一台气动薄膜调节阀若阀杆在全行程的50%位置,则流过阀的流量也在最大量的50%处。( 3 )
1)对 2)错 3)不一定,视阀的结构特性而定。
132.在DDZ-Ⅲ型仪表中,现场与控制室之间采用( 1 )的信号。
1)4-20mA 2)1-5V 3)0-10mA
133.我们常提到的PLC是( 2 )。
1)可编程序调节器 2)可编程序控制器 3)集散控制系统
134.下面哪一个是集散控制系统的英文缩写( 3 )
1)PMK 2)PLC 3)DCS 4)TMD
135.锯割软材料和厚度较大的材料时,为了便于排屑,一般选用( 1 )齿锯条。
1)粗 2)细 3)粗细都可以
136.锯割硬材料和薄材料(如板料、管料)时,为了克服“打齿”现象,使几个齿可以同时切削,应选用( 2 )齿锯条。
1)粗 2)细 3)粗细都可以
137.I/A’s DCS系统单回路调节器不包括哪个模块。( 3 )
1)AIN 2)PID 3)CIN 4)AOUT
138.在串级控制中,串级一次设定值sv是在内部设定还是在外部设定,由( 2 )来选择。
1)平衡开关 2)EXT/INT开关 3)变换开关
139.DDZ-Ⅲ型仪表与DDZ-Ⅱ型仪表相比,有(1、2、3)主要特点。
1)采用线性集成电路 2)采用国际标准信号制 3)集中统一供电
140.用万用表判断三极管的好坏,应将万用表置( 3 )挡。
1)直流电压挡 2)交流电压档 3)欧姆档
141.稳压电源的保护电路具有尖压和短路保护。( 2 )
1)对 2)错 3)不一定
142.用补偿导线把热电偶电势引入测温仪表,补偿导线的长度对测量( 2 )影响。
1)无 2)有 3)视具体情况而定
143.铜热电阻的测温范围与铂热电阻的相比( 2 )。
1)宽 2)窄 3)一样 4)视具体情况而定
144.在镍铬-镍硅热电偶中,稍亲磁的是( 2 )
1)镍铬 2)镍硅 3)都一样
145.在稀酸溶液中,PH值增加时,溶液的酸性( 3 )。
1)增强 2)不变 3)减弱
146.参比电极的电极电位( 1 )。
1)恒定不变 2)等于零 3)按一定规律变化
147.甘汞电极通常以( 3 )作盐桥。
1)汞 2)甘汞溶液 3)饱和的氯化钾溶液
148.用电子电位差计测热偶温度,如果热端温度升高2℃,室温(冷端温度)降低2℃,则仪表的指示( 1 )。
1)升高2℃ 2)下降2℃ 3)不变 4)升高4℃
149.下面哪个符号代表孔板。( 4 )
1)FV 2)FT 3)FY 4)FE
150.下面哪个符号代表调节阀。( 1 )
1)FV 2)FT 3)FY 4)FE
三.判断题
1.准确度是指测量结果和实际值的一致程度,准确度高意味着系统误差和随机误差都很小。(√)
2.单位时间内导线流过的电荷数量为电流强度。(√)
3.导线的电阻与导线的长度有关。(√)
4.三冲量液位控制系统一般用来控制分馏塔液位。
(╳)三冲量液位控制系统一般用来控制锅炉汽包液位。
5.相同材料,长度相同,粗细不同的导线其电阻值相同。
(╳)电阻值不相同,粗的电阻值小
6.有的仪表所用电压是直流电,有的用交流电。(√)
7.FT代表孔板。
(╳)FT代表变送器
8.热电阻应采用两线制。(╳)
热电阻应采用三线制
9.一台仪表的功率就是它所要求的电压与电流的乘积。(√)
10.仪表的量程就是它所能测量的范围。(√)
11.仪表的给定值就是它的测量值。
(╳)仪表的给定值是工艺的设定值。
12.自动调节系统的给定值是根据生产要求人为设定的。(√)
13.隔离罐内的隔离液就是水。
(╳)乙二醇、甘油等
14.真值是一个变量本身所具有的真实值。
(√)
15.测量值小数点后的位数愈多,测量愈精确。
(╳)小数点后的有效位数愈多,测量愈精确
16.选定的单位相同时,测量值小数点后位数愈多,测量愈精确。(√)
17.并不是计算结果中保留的小数点位数越多,精确度越高。
(√)
18.测量数据中出现的一切非零数字都是有效数字。(√)
19.在非零数字中间的零是有效数字。(√)
20.在非零数字右边的零是有效数字。(√)
21.在整数部分不为零的小数点右边的零是有效数字。(√)
22.仪表的精度等级就是它的合格证明。
(╳)仪表的精度等级是仪表的基本误差的最大允许值
23.仪表的精度等级若是1.0级,那么就可以写为+-1.0级。(╳)应写为1.0级
24.仪表的精度级别指的是仪表的误差。
(╳)仪表的精度级别是仪表的基本误差的最大允许值
25.仪表的精度级别是仪表的基本误差的最大允许值。(√)
26.1.5级仪表的测量范围为(20~100度),那么它的量程为80度。(√)
28.仪表的灵敏度就是仪表的灵敏限。
(╳)仪表的灵敏度不是仪表的灵敏限
29.各种材料的导线电阻相同。
(╳)不同材料的导线电阻不同
30.灵敏度数值越大,则仪表越灵敏。(√)
31.灵敏限数值越大,则仪表越灵敏。
(╳)灵敏度数值越大,则仪表越灵敏。
32.动态误差的大小常用时间常数、全行程时间和滞后时间来表示。(√)
33.电磁流量计可以测量气体介质流量。
(╳)电磁流量计所测介质必须是导电性液体,所以不能测量气体介质流量
34.压力是单位面积上所受到的作用力,其单位是牛顿或Kg。
(╳)单位是帕斯卡(Pa)
35.温度变送器是用来测量介质温度的。
(╳)温度变送器的作用是将热电偶或热电阻的电势或电阻信号转换成DC1-5V电压或DC4-20VmA电流标准信号。
36.在精密压力测量中,U型管压力计不能用水作为工作液体。(√)
37.在冬季应用酒精、甘油来校验浮筒液位计。(√)
38.使用U型管压力计测得的表压值,与玻璃管断面面积的大小有关。
(╳)使用U型管压力计测得的表压值,与玻璃管断面面积的大小无关。
39.环境温度对液柱压力计的测量精度没有影响。
(╳)环境温度对液柱压力计的测量精度有影响
40.质量流量与体积流量相同。
(╳)质量流量是体积流量与密度的乘积
43.孔板是节流装置。(√)
44.孔板是测量仪表的一部分。(√)
45.标准节流装置是在流体的层流型工况下工作的。
(╳)标准节流装置是在流体的紊流型工况下工作的
46.角接取压和法兰取压只是取压方式不同,但标准孔板的本体结构是一样的。(√)
47.差压变送器的检测元件一般有单膜片和膜盒组件两种。(√)
48.大部分差压变送器的检测元件都采用膜盒组件,因它具有很好的灵敏和线性。(√)
49.差压变送器的膜盒内充有水。
(╳)膜盒内充有硅油
50.差压变送器的膜盒内充有硅油。(√)
51.系统误差又称规律误差,其大小和符号均不改变或按一定规律变化。(√)
52.当流体流动时,流线之间没有质点交换,迹线有条不紊,层次分明的流动工况称紊流流型。
(╳)层流流型
53.对转子流量计的上游侧的只管要求不严。(√)
54.对转子流量计的锥管必须垂直安装,不可倾斜。(√)
55.压力是垂直均匀地作用在单位面积上的力,它的法定计量单位是牛顿。
(╳)法定计量单位是帕斯卡。
56.由于被测流体可能混有杂物,所以为了保护流量计,必须加装过滤器。(√)
57.电磁流量计是不能测量气体介质流量的。(√)
58.电磁流量计的输出电流与介质流量有线性关系。(√)
59.玻璃管液位计是根据连通器原理工作的。(√)
60.用浮筒式液位计测量液位是基于牛顿定律。
(╳)是基于阿基米德定律原理
61.用浮筒式液位计测量液位是基于阿基米德定律原理。(√)
62.用浮筒式液位计测量液位时的最大测量范围就是浮筒的长度。(√)
63.浮子钢带液位计由于链轮与显示部分轴松动,会导致液位变化,指针不动。(√)
64.浮球液面计平衡锤在最上时,实际液位最高。
(╳)实际液位最低
65.平衡锤在中间时,浮球液面实际测得液面在中间。(√)
66.浮球液面计浮球脱落后,输出风压跑最大。(√)
67.调节阀的稳定性,是指阀在信号压力不变时,能否抵抗各种干扰的性能。(√)
68.浮球式液位计的液位示值与被测介质的密度有关。
(╳)浮球式液位计的液位示值与被测介质的密度无关
69.大型贮罐清洁液体的液位测量和容积计量可用浮子式测量仪表。(√)
70.双法兰液位计是一种差压变送器(√)
71.两种液体的比密度有变化的界面不可用浮子式测量仪表。(√)
72.常用的温标有摄氏、华氏和凯氏温标三种,即 ℃、℉ 和K。(√)
73.水的沸点是373.15K或100摄氏度。(√)
74.调节器的比例度越大,则放大倍数越大,比例调节作用越强。(╳)调节器的比例度越大,则放大倍数越小,比例调节作用越弱
75.铂电阻测温范围比热电偶高
(╳)铂电阻测温范围比热电偶低
76.热电偶的E(200度,100度)等于E(100度,0度)。
(╳)热电偶的E(200度,100度)不等于E(100度,0度)
77.热电偶的延长线必须用补偿导线。(√)
78.热电偶与热电阻测温范围不同。(√)
79.一般情况下用热电阻测温度较低的介质,而热电偶测温度较高的介质。(√)
80.热电偶的输出为4~20mA信号。
(╳)热电偶的输出为热电势信号
81.热电阻的输出为1~5V电压信号。
(╳)热电阻的输出为电阻信号
82.保护接地可与装置区或单元的电气保护接地网相连,不必单独设置。(√)
83.仪表的信号回路接地就是其屏蔽接地。
(╳)仪表的信号回路接与屏蔽接地不同。
84.信号回路接地一般在二次仪表一端。(√)
85.屏蔽电缆及屏蔽电线的屏蔽层必须接地,接地点应在控制室一侧。(√)
86.信号回路接地不应与屏蔽接地只用同一接地网。
(╳)信号回路接地可以与屏蔽接地共用同一接地网
87.信号接地电阻应小于10欧姆。(√)
88.仪表回路联校就是仪表的调校。
(╳)仪表回路联校是指回路中所有仪表的联合调试
89.引起自动调节系统被调量波动的因素叫干扰。(√)
90.在闭环自动调节系统中,反馈是不可缺少的。(√)
91.在自动调节中,PID调节器主要靠比例作用避免过分振荡,靠积分作用消除静态偏差,靠微分作用减少动态偏差。(√)
92.DCS控制系统就是指集散控制。(√)
93.计算机控制调节系统中,I/A通道越多,控制的回路就越多。(√)
94.数模转换就是A/D转换。
(╳)数模转换就是D/A转换
95.工业自动化仪表就是计算机。
(╳)工业自动化仪表是计算机控制系统的基本组成部分之一
96.工业自动化仪表是计算机控制系统的基本组成部分之一。(√)
97.计算机控制系统就是自动控制系统。(√)
98.工业控制计算机包括一切计算机。
(╳)工业控制计算机是计算机中的一类。
99.计算机控制只需要程序。
(╳)计算机控制需要硬件和软件
100.串级调节系统就是将调节系统的各个环节串联起来。
(╳)串级调节系统由两个单回路构成,主调节器的输出作为副调节器的给定。
101.在串级调节系统中,主回路是个定值调节系统,而副回路是个随动系统。(√)
102.气动薄膜调节阀可以在小开度工作。
( ╳ )气动薄膜调节阀不可以在小开度工作
103.当危险侧发生短路时,齐纳式安全栅中的电阻能起限能作用( √ )
104.调节器的输出值随测量值增加而增加的称为正作用( √ )
105.智能变送器的校验只需用手持终端通讯器再在线与智能变送器进行通讯,就可任意改变智能变送器的量程范围( √)
106.ASCO电磁阀单电控的带自锁功能,ASCO电磁阀双电控的不带自锁功能。
(╳)单电控的不带自锁功能,双电控的带自锁功能
107.活塞式压力计常被称为实验室的压力标准器(√)
108.格炼气分聚丙稀装置用的ABB公司的MOD300DCS;甲醇装置上的是FOXBORO公司的I/A系统。
(╳)气分聚丙稀装置用的FOXBORO公司的I/A系统;甲醇装置上的是ABB公司的MOD300DCS。
109.PID调节器的三个重要参数是比例度,积分时间,微分时间。( √ )
110.电子电位差计自动平衡是由阻尼器来实现的。
( ╳ )是由可逆电机来实现的。
111.自动平衡电桥的测量桥路有交流和直流两种(√)
112.当调节过程不稳定时,可增大积分时间或加大比例度使其稳定( √ )
113.调节阀的填料是防止介质因阀杆移动而泄漏( √ )
114.在自控系统中,安全栅处于现场仪表与控制室仪表之间(√)
115.铜电阻的测温范围比铂电阻测温范围宽。
( ╳ )铂电阻的测温范围比铜电阻测温范围宽。
116.安全栅与变送器配合使用的叫输出式安全栅。
( ╳ )输入式安全栅
117.电磁流量计不能用来测量蒸汽。( √ )
118.涡轮流量计是一种速度式流量计。(√)
119.吹气式液位计一般只能检测密闭设备液位。
( ╳ )一般只能检测敞口设备液位
120.流量与差压成正比。
( ╳ )流量与差压的平方根成正比
121.热电阻测温度时不需要冷端补偿。( √ )
122.FR101中的F代表流量R代表是显示。
( ╳ )R代表记录
123.孔板测流量时,若将孔板装反,变送器指示将偏大。( )
124.当信号为20mA时,调节阀全开,则该阀为气关阀。
( ╳ )该阀为气开阀
125.双法兰变送器测液位时,其量程范围与表头安装高度有关。( ╳ )量程范围与表头安装高度无关
126.差压变送器测流量时,若负压引压线堵,则测量值显示100%以上。( √ )
127.热电偶补偿导线短路,二次表将显示短路处的环境温度。( √ )
128.AND表示或门,OR表示与门。
( ╳)AND表示与门,OR表示或门
129.测油水界位时,当罐内充满水时,界位为0。
(╳)为100%
130.不灵敏区,反映放大器的稳定性。
(╳)反映放大器的放大倍数。
131.不平衡电压,反映谐波干扰电压。
(╳)反映基波干扰电压。
132.干扰电压,反映基波干扰电压。
(╳)反映谐波干扰电压。
133.零点漂移,衡量放大器的放大倍数。
(╳)反映放大器的稳定性。
134.转子流量计的环型流通截面是变化的,基本上同流量大小成正比,但流过环形间隙的流速变化不大。(√)
135.对转子流量计上游侧的直管要求不严。(√)
136.转子流量计的锥管必须垂直安装,不可倾斜。(√)
137.为了消除余差,应引入微分调节作用来克服。
(╳)为了消除余差,应引入积分调节作用来克服
138.当调节过程不稳定时,可增大积分时间或加大比例度,使其稳定。(√)
139.比例调节过程的余差与调节器的比例度成正比。(√)
140.比例度就是放大倍数。
(╳)比例度放大倍数互为倒数
141.均匀调节系统的调节器参数整定与定值调节系统的整定要求不一样。(√)
142.使用U型管压力计测得的表压值,与玻璃管断面面积的大小有关。
(╳)与玻璃管断面面积的大小无关,只与液面差和液体密度有关。
143.在液柱式压力计中封液在管内的毛细现象所引起的误差并不随液柱高度变化而改变,是可以修正的系统误差。(√)
144.安装椭圆齿轮流量计可以不需要直管段。(√)
145.椭圆齿轮流量计的进出口差压增大,泄露量增大;流体介质的黏度增大,泄露量减小。(√)
146.对于含有固体颗粒的流体,也可以用椭圆齿轮流量计测量其流量。
(╳)椭圆齿轮流量计不能测量含有固体颗粒的流体的流量。
147.既要求调节,又要求切断时,可选用蝶阀。
(╳)应选用偏心旋转阀。
148.调节低压差、大流量气体,可选用蝶阀。(√)
149.比例调节过程的余差与调节器的比例度成正比。(√)
150.在串级调节系统中,主回路是个随动系统,而副回路是个定值调节系统。
(╳)在串级调节系统中,主回路是个定值调节系统,而副回路是个随动系统
四.问答题:
1. 什么是电源?
答:在电路中,能够提供能源的部件。
2. 什么是负载?
答:在电路中,消耗能量的部件称为负载。
3. 什么叫直流电流?
答:电流的大小和方向都不随时间变化,单位时间内通过导体横截面的电荷量均相同,其方向也始终不改变。
4. 解释欧姆定律:
答:流过电阻R的电流I,与电阻两端的电压U成正比,与电阻R成反比,这个结论叫做欧姆定律,即I=U/R。
5. 什么是短路?
答:电源通过负载的两根导线不经过负载而相互直接接通。
6. 什么是断路?
答:在电路中,由于导线之间互相没有接通,而使电流不能流过,导致负载及其它元件无电压降的现象。
7. 解释自动调节系统:
答:指输出量基本保持某个不变值或是随时间和其他要求变化的系统。
8. 什么是被调对象?
答:指与被调节物理量相应的那个生产过程,或者进行生产过程的设备、装置等。
9. 什么是给定值?
答:根据生产要求,规定被调量需要达到的数值。
10. 什么是闭环系统?
答:系统输的被调量和输入端之间存在着反馈回路的系统。
11. 什么是开环系统?
答:被调量并未以任何形式反馈到输入端的系统。
12. 线性系统的叠加原理:
答:如果有好几个输入同时作用于系统上,那么在输出端引起的总效果等于每个输入单独作用时所引起的效果之和。
13. 什么是主机?
答:计算机的整个系统的核心装置,其它设备都要在它的指挥下工作。
14. 什么是软件?
答:决定计算机应该做什么和该如何做,并使这些解答为计算机理解的全过程。
15.导体是如何导电的。
答:导体内的电子,在外加电场的作用下定向移动形成电流。
16.为什么PN结有电容效应?
答:因为PN两侧各具有一定的电量,外加电压变化时,电量就变化。
17.怎样用万用表来测量电阻器的电阻
答:1)根据电阻器的大约阻值来选择万用表的电阻档;2)调万用表的零点;3)将万用表的两表笔搭接在电阻器的两侧,进行测量。4)若万用表的电阻档选的大或小要重新选择,重复以上的步骤。
18.硅二极管和锗二极管的死区电压的典型值约为多少
答:硅二极管的死区电压值约为0.5V。锗二极管的死区电压约为0.2V。
19.三极管放大电路由几种组态形式,各是什么
答:三极管放大电路由三种组态形式,它们分别是共射极放大电路,只集极放大电路和共基极放大电路。
20.在放大电路中引入负反馈的作用是什么?
答:在放大电路中引入负反馈是为了改善放大器的性能,包括静态和动态性能。
21.负反馈放大电路有哪些类型?其作用?
答:负反馈放大器由电压、电流反馈和串联、并联组合成四种反馈类型:电压负反馈能稳定输出电压;电流负反馈能稳定输出电流;串联负反馈能提高输入电阻;并联负反馈能降低输入电阻。
22.化工自动化的主要内容是什么?
答:化工自动化一般要包括自动化监测系统;自动化信号和联锁保护系统;自动操纵及自动开停车系统;自动调节系统。
23.测量压力的仪表,按其转换原理的不同,可分为几类,各是什么?
答:测量压力的仪表,按其转换原理的不同,可分为四大类,分别为:1)液柱式压力计;2)弹簧式压力计;3)电器式压力计;4)活塞式压力计。
24.测量的基本方程式是什么?它说明了什么?
答:
25.测量物位仪表按其工作原理主要有哪些类型?
答:1)直读式物位仪表;2)差压式物位仪表;3)浮子式物位仪表;4)电磁式物位仪表;5)和辐射式物位仪表;6)声波式物位仪表;7)光学式物位仪表。
26.什么是温度?温度能够直接测量吗?
答:温度是表征物体冷热程度。 温度不能直接测量,只能供助于冷热不同物体之间的热交换,以及物体的某些物理性质随冷热程度不同变化的特性来加以间接测量。
27.什么是压力式温度计,它是根据什么原理工作的?
答:应用压力随温度的变化来测量的仪表叫压力式温度计。它是根据在密闭系统中的液体。气体或低沸点液体的饱和蒸汽受热后体积膨胀或压力变化这一原理制作的,并用压力表来测量这种变化,从而测得温度。
28.差压变送器的检测元件为什么要做成膜盒结构,用单膜片行不行?
答:因为膜盒组件在使用的差压范围内,具有很好的灵敏度和线性,而当差压超过使用范围时,即单向过载时,膜盒不但不坏,而且也极少有影响;由于膜盒内充有硅油,它除了传递压力之外,还有限尼作用,所以仪表输出平稳;由以上可知单膜片不能耐单向过载,尽管它加工方便,灵敏度高,不宜使用。
29.浮筒液位计的校验方式有哪几种?
答:主要有罐液法和挂重法两种。在现场一般采用液校法,倘若被测液体不是水和酒精,则可以通过密度换算涌水和酒精代校,在检修期间可采用挂重校验法。校验时,把浮筒取下,挂上砝码盘,计算出浮筒的起始端、中间和终端的值,进行加法码校验。
30.什么是温标的三要素?
答:1)选择了一些纯物质的平衡态温度作为温标的基准点;2)规定了不同温度范围内的基准仪器;3)建立了基准仪器的示值与国际温标间关系的插补公式。
31.在分度号S、K、E三种热偶中,100摄氏度时的电势那种最大?那种最小?
答:100度时,分度号S的热电势为0.645mv;100度时,分度号K的热电势为4.095mv;
100度时,分度号E的热电势为6.317mv。所以E热电势最大,K次之,S最小。
32.补偿导线和与其相匹配热偶的热电特性完全相同吗?
答:补偿导线比热电偶便宜,在0~100度范围内,它的热电性质和所配的热偶性质相同,所以使用补偿导线犹如将配偶延长,把热偶冷端延长到远离热源的控制室或其他读数方便地的方;不过严格地说,补偿导线和热偶电势并不完全相同。例如:补偿导线铜-康铜,100度电势为4.27mv,二和其相配的K型热电偶则为4.095mv;补偿导线铜-镍铜,100度电势为0.643mv,而和其相配的S型热电偶则为0.645。
33.复杂调节系统分哪些类?
答:复杂调节系统种类繁多,根据系统的结构和担负的任务来说,常见的复杂调节系统有:串级、均匀、比值、分程、前馈、取代、三种量等调节系统。
34.信号回路接地和屏蔽地以及保护地可以共用吗?
答:信号回路地(工作地)和屏蔽接地可以共用同一接地网,但不应与保护接地网相连,应单独设置地网,其接地电阻不应超过10欧姆。
35.什么是绝对误差?
答:是测量结果与真值之差。
36.什么是相对误差?
答:是绝对误差与被测量值之比。
37.什么是引用误差?
答:是绝对误差与量程值比。
38.调整差压变送器时,零点和量程会不会互相影响?
答:调整量程时,因为改变了力平衡关系,所以影响零位。调整零位时,虽然也会引起膜盒、密封膜片、拉条等弹性元件的位置变化,因而产生附加力,但是很微小,所以一般不影响量程。
39.法兰液位计的毛细管、差压变送器的膜盒等的填充液,一般为什么用硅油?
答:因为硅油的沸点高、膨胀系数小、凝固点低,而且化学活性差,因此环境温度的变化不会影响测量精度。
40.什么是输入量?
答:泛指输入到自动调节系统中的各种信号,包括给定值和扰动。
41.什么是反馈?
答:将输出量的全部或一部分信号返回到输入端称之为反馈。
42.什么是干扰?
答:引起对象中被调量变化的各种外界因素叫干扰。
43.在孔板和文丘利管这两种节流装置中,当差压相同时,哪一种压力损失大?当管径和差压相同时,哪一种流量大?
答:对于同一个差压,孔板的压力损失要比文丘利管大3~5倍。当管径和差压相同时,文丘利管的流量系数大,因而流量也大。
44.前馈调节系统有哪些特点?
答:1)前馈调节是根据干扰作用的大小进行调节的。如果节拎到好处,一般比反馈调节要及时。2)前馈调节是"开环"调节系统。 3)前馈调节使用的是视对象特性而定的"专用"调节器。4)一种前馈作用只能克服一种干扰。
45.双金属温度计是怎样工作的?它有什么特点?
答:它有两片膨胀系数不同的金属牢固的粘合在一起,其一端固定,另一端通过传动机构和指针相连。当温度变化时,由于膨胀系数不同,双金属片产生角位移,带动指针指示相应的温度。这便是双金属温度计的工作原理。 双金属温度计结构简单,价格便宜,使用方便,耐振动,没有水银温度计的"汞害",刻度也比较水银温度计清晰,所以用得很广。
46.某加热炉在停工检修时,发现测炉膛温度的热偶套管拔不出来,这是什么原因?
答:这是因为热偶保护套管在被测温度下发生了弯曲。所以在加热炉等高温设备上安装测温元件时,最好应垂直安装,若必须水平安装,则当插入深度大于1m或被测温度大于700度时,应用支架将测温元件撑住。
47.什么叫做保护接地?
答:在用电仪表、电气设备的金属部分,由于绝缘损坏等意外事故可能带危险电压的情况下,为了防止这种电压危及人身安全而设置的接地,称为保护接地。
48.哪些装置应进行保护接地?
答:应进行保护接地的有:仪表盘及底座、用电仪表外壳、配电箱、接线盒、汇线槽、导线管、铠装电缆的铠装护层等。
49.什么叫做工作接地?
答:为保证仪表精确度和可靠安全地工作而设置的接地,称为仪表系统的工作接地。
50.工作接地包括哪些内容?
答:工作接地包括:信号回路接地、屏蔽接地、本安仪表接地,其目的是提供电位参考点、抑制干扰、防爆等。
51.DCS在生产过程中正常运行不需要维护,对吗?
答:不对。还需要定期删除其中的一些无用文件,以免这些无用文件占用硬盘空间,而影响机器的运行速度。另外对于一些重要的操作参数的历史记录要进行归档处理,并拷入磁带机作为资料。
52.差压变送器的停用步骤是什么?
答:1、缓慢关闭正压阀
2、同时打开平衡阀
3、再缓慢关闭负压阀
4、将一次取压阀关闭
53.热电偶冷端补偿一般采用哪几种方法?
答:1、冰点法 2、计算法 3、平衡电桥法
4、机械零点调整法
54.二位四通电磁阀应用于哪些场合?
答:二位四通电磁阀配用在双作用汽缸执行机构和活塞执行机构上,自动切换实现调节阀的开关动作,大量用于顺序控制系统。
55.气动长行程执行机构有何特点?
答:气动长行程执行机构具有行程长、转矩大的特点,它将20~100Kpa的气信号转变成相应转角(0~90º)或位移(200~400mm)
适用于角行程调节阀的需要,或用于大转矩的蝶阀、闸阀(风门)等。
56.调节阀按结构形式可分为哪几类?
答:1、直通单座调节阀 2、直通双座调节阀
3、角型阀 4、三角阀
5、隔膜阀 6、低温调节阀
7、蝶阀
57.浮球液位计有时输出达不到100Kpa,试分析其原因。
答:1、供风不足 2、发讯器风箱漏
3、发讯器盘根漏 4、连杆变位
5、输出管线漏
58.如何校验气动调节阀的额定行程偏差?
答:将120%的信号加入执行机构气室,从100%到120%信号阀杆再走的行程与额定行程之比即为额定行程偏差(其目的是保证气关阀关到位)。
59.双金属温度计是怎样工作的?
答:它由两片膨胀系数不同的金属牢固地粘合在一起,其一端固定,另一端通过传动机构和指针相连。当温度变化时,由于膨胀系数不同,双金属片产生角位移,带动指针指示相应温度。这便是双金属温度计的工作原理。
60.如何检查氧气压力表内有无油脂?
答:在进行氧气压力表示值检定时,应先检查表内有无油脂。方法是,先将纯净的温水注入弹簧管内,经过摇荡,再将水倒入盛有清水的器皿内,如水面上没有彩色的油影,即可认为没有油脂。
六.计算题
1)一用电器内阻为24欧姆,外加电源60V,电源内阻为1欧姆,则流过用电器的电流为多少?
解:I=U/R
=60/(24+1)
=2.4A
2)1151GP压力变送器的测量范围原为0~100KPa,现零位迁移100%。则
1.仪表的测量范围变为多少?
2.仪表的量程是多少?
3.输入多少压力时,仪表的输出为4、12、20mA?
解:仪表的原测量范围为0~100KPa,现零位正迁了100%,所以:
1.测量范围成了100~200KPa。
2.仪表的量程是200-100=100KPa。
3.输入为100KPa时,仪表的输出为4mA。
输入为150KPa时,仪表的输出为12mA。
输入为200KPa时,仪表的输出为20mA。
3)有两台测温仪表,其测量范围分别是0~800℃和600~1100℃,已知其最大绝对误差均为±6℃,试分别确定它们的精度等级。
解:据基本误差δm=Δmax/(A上-A下)×100%可得
δm1=6/(800-0)×100%=0.75%
δm2=6/(1100-600)×100%=1.2%
根据常用工业仪表的精度等级系列,测量范围为0~800℃的测温仪表应定为1级精度,测量范围为600~1100℃的测温仪表应定为1.5级精度。
4)有一台气动差压变送器,表量程为25000Pa,对应的最大流量为50t/h,工艺要求40t/h时报警。问:(1)不带开方器时,报警值设在多少?(2)带开方器时,报警值设在多少?
解:1. 不带开方器时对应40t/h流量的差压
ΔP1=25000×(40/50)2=16000Pa
对应40t/h流量的输出
P出1=(16000/25000)×80+20=71.2 KPa
所以报警值S=71.2 KPa
2. 带开方器时
因为ΔQ=K×ΔP
对应40t/h流量的差压
ΔP2=25000×(40/50)=20000Pa
对应40t/h流量的输出
P出2=(20000/25000)×80+20=84 KPa
所以报警值S=84 KPa
5)某节流装置在设计时,介质的密度为520Kg/m3,而在实际使用时,介质的密度为480Kg/m3.如果设计时,差压变送器输出100Kpa,对应的流量为50t/h,则在实际使用时,对应的流量为多少?
解:根据以质量流量为单位的基本公式
现在除了介质密度以外,其余条件均未改变,所以
现设计介质密度ρ设=520Kg/m3, 实际介质密度为ρ实=480Kg/m3, 变送器输出100Kpa时的设计流量M设=50t/h
所以实际流量M实为
6)有人在校验1151AP绝对压力变送器时,发现只要通上电源,仪表就有12mA输出。这种现象是正常的吗?(如果仪表的测量范围是50-150 KPa绝压,当时的大气压为100 Kpa)
解:绝对压力变送器测的是绝对压力,该仪表的测量范围是50-150 Kpa,也就是说
输入50 KPa绝压时,仪表输出4mA;
输入150 KPa绝压时,仪表输出20mA;
仪表在大气压下,即输入的是大气压力100 Kpa时,仪表的输出为 ×(100-50)+4=12mA
现仪表输出正好12mA,所以是正常的。
7)有一台差压变送器,其测量范围为0-10000Pa,在该仪表的说明书中规定可实现的负迁移100%(最大迁移量-100%),试问该表的最大迁移量是多少?
解:负迁移就是在不改变量程的情况下将零点向负方向迁移,迁移量占量程的百分数就是迁移的百分数。
迁移量=10000×100%=10000 Pa,因此,对0-10000Pa的变送器可迁移成-10000-0 Pa。
8)镍铬-镍硅热电偶的检测系统处于运行状态时,其冷端温度为t0=30℃,仪表测得热电势E(t,t0)=39.17mV,试求被测介质的实际温度。
解:查表得E(30º,0º)=39.17mV
E(t,0º)= E(t,30º)+ E(30º,0º)
=39.17+1.2
=40.37 mV
再查表得977℃
9)用差压变送器测流量,差压为25Kpa,二次表量程为0-200T/h,差压变送器输出电流为4—20mA,试求流量为80T/h、100T/h时对应的差压值和电流值是多少?
解:根据差压流量公式:F2=K×△p
△px/△p=(Fmax/F)2
△px=△p(Fmax/F)2=2500(80/200)2=4000Pa
I=(Fmax/F)×16+4=6.56mA
△px=2500(100/200) 2=6250
I=(100/200) 2 ×16+4=8 mA
10)用差压变送器测流量,差压为25Kpa,二次表量程为0-200T/h,计数器在满量程时每小时走1000个字,差压变送器输出电流为4—20mA,求在流量为80T/h、100T/h时计数器每小时走的字数和每个字代表的电流数
解:设所走的字数为X
1、流量为80T/h时:
80:200=X:1000
X=80×1000/200=400字/h
2、流量为100T/h时:
80:200=X:1000
X=80×1000/200=500字/h
3、每个字所表示的流量为
200t/h/1000字/h=0.2t/字
11)若调节阀全开时,阀前后压差为400KPa,每小时通过清水流量为100m3问:阀的流量系数C为多少,CV值?
解:已知Q=100m3/h ΔP=400KPa r=1gf/cm3
Cv=1.17C=1.17×50=58.5
12)利用玻璃U型管测量B容器中PA处的真空度。安装图如下,从图中可知PA处的真空度是380mmHg,外面大气压是760mmHg,问PA处的绝对压力是多少?
解:P绝= P表 + P大气
P表= -380 mmHg= -50.67 KPa
P大气= 760mmHg= 101.33 KPa
P绝=-50.67 KPa + 101.33 KPa = 50.66 KPa
PA处的绝对压力是50.66 KPa
13)某套节流装置蒸汽流量计,原设计的蒸汽压力为2.94MPa,温度为400℃。实际使用中,被测处蒸汽压力为2.84MPa(温度不变),当流量计指示数为102t/h,求实际流量为多少?
水蒸汽密度表:2.94MPa、400℃时ρ=9.8668kg/m3; 2.84MPa、400℃时ρ=9.5238 kg/m3
真正的流量是100.2 t/h
14)一金属导线,长200M横截面为0.20cm2,测得其阻值为10欧姆,试确定其金属性能?
解:由电阻定律知:R=ρt/s,
而ρ=Rs/t=10×0.00002/200=0.000001(Ωm)
即金属导电率为1.0×10-6欧姆米
15)试计算三只并联仪表箱内的总电阻。
解:设每只仪表箱的内阻为r,并联仪表箱的总内阻为R,
由电阻并联可知:1/R=1/r1+1/r2+1/r3
所以1/R=3/r R=r/3
16)已知仪表电源24V,输出功率32W,求其输出电流。
解:P=UI I=P/U I=32W/24V=1.33A
17)用WZG型热电阻测温,测得其热电阻值为71.02欧姆,若R0=53欧姆,A=4.25×10-31/度,此时被测温度为多少摄氏度?
解:Rt=R0(1+At)
t= (Rt—R0)/(R0A)
t=(71.02-53)/53×4.25×10-3
t= 80℃
18)用一支铂铑-铂热偶测炉膛温度,在无其他补偿方法时,测得热电势为10.638mv,自由端温度为50℃,试求实际温度。
解:50℃查表为0.299mv
E(t,0℃)=10.638+0.299=10.93mv
查表得t=1118℃
19)用DDZ-Ⅲ型差压变送器测量流量,流量范围是0-16m3/h,问当流量为12m3/h时,输出信号是多少?
解:差压与流量的平方成比例,变送器的输出电流与其差压成比例,所以,变送器输出的4-20mA电流与其流量平方成比例。
即:(I-4)/(20-4)=Q22/Q12=122/162例
I=4+[(20-4)/162]×122=13mA
答:输出信号是13mA。
20)已知,24VDC供电箱,为几个串联12V指示灯供电,若指示灯正常工作,可串联几只指示灯?
若每只指示灯5欧姆,通过每只指示灯的电流为多少?
解:串联为分电压 24/12=2
可串联2只灯
I=U/R=24/(5×2)=2.4A
通过每只指示灯的电流为2.4A
21)已知某容器为圆筒形,底面积为4.0平方米,全部盛满水后高35米,试求底面积压力为多少?
解:F=ρhS=1000×35×4=140000Kg
答:求底面积压力为140000Kg
22)检定一块1.5级刻度为0-100KPa的压力表,发现在50KPa处的误差最大,为1.4KPa,其它刻度处的误差均小于1.4KPa,问这块压力表是否合格?
解:该表的最大引用误差= ×100%=1.4%<1.5%
所以,这块压力表合格。
23)有一个变化范围为320-360 KPa的压力。若用下列A、B两台压力变送器进行测量,那么在正常情况下哪一台的测量准确度高些?压力变送器A:1级,0-600KPa;压力变送器B:1级,250-500KPa
解:用变送器A时,测量结果的最大误差
δmax=±1%×(600-0)=±6 KPa
用变送器B时,测量结果的最大误差
δmax=±1%×(500-250)=±2.5 KPa
所以用变送器B测量准确度高
24)现用一单管水银压力计测某空气罐内的压力。若当地的重力加速度为标准重力加速度(即g=980.665cm/s2),当地环境温度为 30℃时,从压力计上读得的表压值为420mmHg,试求罐内的绝对压力是多少mmHg,折合多少Pa?(标准重力加速度下的大气压为760mmHg,0℃与30℃时,汞的密度分别为13.5951和13.52g/cm3)
解:罐内绝对压力为
P绝=P大气+P表=760+420× =760+417.68=1177.68 mmHg
1177.68 mmHg=156.866 KPa
罐内的绝对压力是1177.68 mmHg,约等于156.866 KPa。
25)已知工作状态下的质量流量标尺上限qm=500t/h,工作状况下被测流体密度ρ=857.0943kg/m3,试求工作状态下最大的体积流量qv
解:质量流量和体积流量之间的关系为:
qm =ρqv
qv=qm /ρ=50000/857.0943=583.37 m3/h
26)过热蒸汽的质量流量M=100 t/h,选用的管道内径D=200mm。若蒸汽的密度ρ=38kg/m3,则蒸汽在管道内的平均流速为多少?
解:质量流量M和体积流量Q之间的关系为:
Q=M/ρ=100×1000/38=2631 m3/h=0.731 m3/s
管道截面积S为
S=(л/4)D2=(л/4)×(0.2)2=0.0314 m2
因为Q= S×u
所以蒸汽的平均流速u为
u =Q /S=0.731/0.0314=23.3 m/s
27)如图所示,用差压变送器测量闭口容器的液位.已知h1=50cm, h2=200cm, h3=140cm,被测介质密度ρ1=0.85 g/cm3,负压管内的隔离液为水,求变送器的调校范围和迁移量.
解:仪表的量程ΔP为
ΔP= h2×ρ1×g=200×0.85×980.7 ×( 100/1000)=16671.9Pa
当液位最低时,变送器正、负压室的受力为(不考虑容器内的工作压力)
P+= h3×ρ1×g=140×0.85×980.7 × (100/1000)=11670.3Pa
P_=(h1+h2+h3)ρ0×g=(50+200+140) ×1×980.7×(100/1000) =38247.3Pa(ρ0----水的密度)
于是仪表的迁移量P为
P= P+ - P_=11670.3-38247.3=-26577Pa
因P+ < P_,故为负迁移。
仪表的调校范围为
-26577 ~ (-26577+16671.9)=-9905.1 Pa
28)若调节阀的流量系数C为50,当阀前后差压为16 ×100kPa、流体重度为0.81gf/cm3时,所能通过的最大流量是多少?
答:体积流量:
29)有一测温点,热电偶基本误差为δ1=±4℃;补偿导线基本误差为δ2=±4℃;记录仪基本误差为δ3=±6℃;附加误差为δ4=±6℃,试计算这一温度测量系统的误差是多少?
解:这一测温系统的误差
30)如图所示用吹气法测开口容器液位,已知被测的最低液位到最高液位的垂直距离H=2540mm,被测液体的密度ρ=1.1g/cm3,试确定变送器的压力测量范围。
解:当导管下端有微量气泡逸出时,导管内的气压几乎和静压力相等。
Hρg=2.541.1×103×9.8064=27400Pa
因此,压力测量范围为0~27400Pa
31)如图所示,某塔气相压力为2MPa(表压),液相高度为20m,液体的相对密度为1.1,一隔离膜片式压力表P1装在塔底,另一充有相对密度为0.9的隔离液的压力表P2装在距塔底10m高的位置上。问P1、P2两只压力表的指示值各是多少?
解:根据流体静力平衡原理可得
P1 = 2 +((20×1.1)/10)×0.0981 =2.2158 MPa
P2 = P1-((10×0.9)/10)×0.0981 =2.2158-0.0883=2.128 MPa
32)有一用隔离液测量的差压变送器,负压管在运行中由于隔离液漏完而充满残油介质,设孔板取压点到差压变送器正负压室的垂直距离为1.5m。残油密度0.885,隔离液密度1.26仪表的测量范围40000Pa,对应最大流量为40t/h。试问在管道内没有流量,实际差压为零时由于负压管漏引起的测量误差为多少?
解:负压管充满残油后的附加差压变化为:
ΔP=(ρ甘+ρ残)×h=(1.26-0.885)×1500=5625Pa
由于:ΔP/ΔPmax=M2/Mmax2
33)有一用隔离液测量的差压变送器,负压管在运行中由于隔离液漏完而充满残油介质,设孔板取压点到差压变送器正负压室的垂直距离为1.5m。残油密度0.885,隔离液密度1.26仪表的测量范围40000Pa,对应最大流量为40t/h。试问在仪表输出最大时,由于负压管漏引起的测量误差为多少?
解:当仪表输出最大时, ΔP=(ρ甘+ρ残)×h=(1.26-0.885)×1500=5625Pa
则实际差压只有40000-5625=34375(Pa)
测量误差为:40-37=3(t/h)
34)已知某流体的密度为996kg/m3,其动力粘度为790×10-6Pa·s
则它的运动粘度为多少?
解:因为动力粘度η和运动粘度ν的关系是η=ρ×ν
所以ν=η/ρ=790×10-6/996=0.793×10-6m2/s=0.793cSt
35)有一空气,压力P1=0.14MPa,温度T1=173.15K,压缩系数Z=1,试计算该空气在工作状态下的密度(在t20=20℃,Pn=0.1013MPa下干空气的密度ρ20=1.2046kg/m3)
解:ρ1=ρ20 (P1T20/T1PnZ)=1.2046×((0.14×293.15)/(173.15×0.1013×1))=2.8186Kg/m3
36)活塞直径D=350mm,汽缸效率η=0.9,定位器气源压力Ps=500KPa,求此活塞执行机构的输出力。
解:F=л/4×η×D2×Ps
=3.14/4×0.9×352×5
=4300(×10N)
37)用氧化锆氧分析器测定烟气中的氧含量,若在750℃条件下,烟气中氧含量分别为1%,5%,10%时,试用能斯特方程分别求出所产生的池电势值。
解:750℃条件下氧化锆测氧电池的能斯特方程是:
E(mv)=50.74×lg(P0/P)
分别以P=1%,5%,10%带入上式后分别得:
E=50.74×lg(20.6%/1%)=66.7mv
E=50.74×lg(20.6%/5%)=31.2mv
E=50.74×lg(20.6%/10%)=15.9mv
38)用单法兰液位计测量开口容器内的液位,其最高液位和最低液位到仪表的距离分别为h1=1m和h2=3m(见图)。若被测介质的密度为ρ=980kg/m3,求
1、变送器量程为多少?
2、是否需要迁移?迁移量为多少?
3、如液面的高度h=2.5m,电液面计的输出为多少?
解:1、仪表的量程是指当液位由最低升到最高时,液面计上所增加的压力。故量程ΔP为
ΔP=(h2-h1)ρg=(3-1)×980×9.807=19221.7Pa
2、当液位最低时,液面计正、负压室的受力分别为
P+ = h2ρg=1×980×9.807=9610.9 Pa
P_ = 0
于是液面计的迁移量P为
P = 9610.9-0 = 9610.9 Pa
因P+ > P_ ,故仪表为正迁移。
3、当液位h=2.5m时,仪表的输出为
I=(h-h2)/(h1-h2) ×(20-4)+4=(2.5-1)/(3-1) ×16+4=16mA
39)图示为用差压变送器测量闭口容器的液位。已知h2=200cm,h3=140cm,被测液体的密度为0.85g/cm3。求变送器的量程和迁移量。
解:ΔP = h2ρg = 200×0.85×980.7×(100/1000)= 16671.9Pa
液位最低时
P+ = h3ρg = 140×0.85×980.7×(100/1000)= 11670.3 Pa
P_ = 0
因P+ > P_ ,故仪表为正迁移。迁移量是11670.3 Pa,量程是16671.9Pa。
40)如图所示,通过双室平衡容器来测量锅炉汽泡水位。已知P1=3.82 MPa, ρ汽=19.7 Kg/m3, ρ液=800.4 Kg/m3, ρ冷=915.8 Kg/m3, h1=0.6m, h2=1.5m,求差压变送器的量程及迁移量。
解:差压液位计的量程ΔP
ΔP= h1(ρ液-ρ汽)g=0.6×(800.4-19.7)×9.807 =4593.8Pa
当液位最低时,差压液位计的正、负压室的受力为
P+=P1+ h1ρ汽×g+ h2ρ水×g
=3.82×106+0.6×19.6 × 9.807 + h2ρ水×g
=3820115.3+ h2ρ水×g
P_=ρ1+ h1ρ冷×g+ h2ρ水×g
=3.82×106+0.6×915.8× 9.807 + h2ρ水×g
=3825388.8+ h2ρ水×g
于是仪表的迁移量P为
P= P+ - P_= -5273.5Pa
因P+ < P_,故为负迁移.
仪表的测量范围为
-5273.5~(-5273.5+4593.8)=679.7 Pa
-
-
-
wenxiao_violet | 当前状态:离线
总积分:332 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-09-29
最后登录时间: 2014-01-10
-
wenxiao_violet 发表于 2007/1/11 21:02:08
下,下,下
赫赫,谢谢。
引用 wenxiao_violet 2007/1/11 21:02:08 发表于2楼的内容
-
-
引用 dcmax 2007/1/12 21:56:06 发表于3楼的内容
-
引用 daniukill 2007/3/22 14:49:18 发表于4楼的内容
-
引用 JNZHLF 2007/3/22 22:55:34 发表于5楼的内容
-
引用 swei_2 2007/3/31 17:57:22 发表于6楼的内容
-
引用 逆时针712 2007/4/11 16:58:43 发表于7楼的内容
-
引用 peamay 2007/7/10 22:30:41 发表于8楼的内容
-
引用 钟灵山 2007/7/11 8:39:59 发表于9楼的内容
-
-
-
szzunzheng | 当前状态:离线
总积分:180 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-06
最后登录时间: 2009-10-12
-
szzunzheng 发表于 2007/7/11 11:19:25
引用 szzunzheng 2007/7/11 11:19:25 发表于10楼的内容
-