您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 恳请大家帮我 ,星三角启动怎么接线

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

恳请大家帮我 ,星三角启动怎么接线

jijun  发表于 2011/5/25 15:39:21      2103 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

网上星三角启动的接线图,看图不太明白,有文字叙述出来最好
1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/5/26 8:39:05

    Y—△降压起动也称为星形—三角形降压起动,简称星三角降压起动。这一线路的设计思想仍是按时间原则控制起动过程。所不同的是,在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。 
     1。电机的额定电压为380V的才能星形--三角形; 
     2。最好在主回路中用空开,因为星形与三角形运行时可能方向不一致。
    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/5/26 8:39:05 发表于2楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2011/5/26 9:45:06

    KM1先吸合,同时KM2吸合,延时后,KM2断开,KM3吸合。

    3楼 回复本楼

    引用 218hty 2011/5/26 9:45:06 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/5/27 8:12:29

    这个东西已经成熟100多年了,一看图就明白了,用文字描述越描越乱
    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/5/27 8:12:29 发表于4楼的内容