您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 电容柜补偿问题

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

电容柜补偿问题

sweect  发表于 2011/5/30 11:01:49      1353 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

电容补偿柜,手动正常,功率因数表显示值是+,靠近1,应该是0.9以上了,但是打到自动,自动补偿控制器显示为a0.8左右(仪表上a代表显示的为功率因数),也不自动投切,但是用控制器上的手动投切是正常的。车间机器不多就几台机床,取的是a相电流,a相电压。仪表中有取样电流和取样电压值。现在有疑问1、2个显示的功率因数怎么不一样。2、+是容性负载?怎么会是容性负载。3、如果不是容性负载,0.8左右怎么都不自动投,表坏了? 谢谢大家
1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/5/31 9:58:45

    控制器上,自动投切的功率因数值是否设定低于0.9就补偿?
    2楼 回复本楼

    引用 swy 2011/5/31 9:58:45 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /