您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 温度PID控制程序中OB100程序是什么意思?

pass

pass   |   当前状态:离线

总积分:0  2024年可用积分:0

注册时间: 0001-01-01

最后登录时间: 0001-01-01

空间 发短消息加为好友

温度PID控制程序中OB100程序是什么意思?

pass  发表于 2011/5/31 13:18:03      1707 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  我在一本书上看见温度PID控制程序中OB100中有这一段程序:
  NETWORK 1
  S DB1.DBX0.0 //重启PID
  NETWORK 2
  R   DB1.DBX0.0
  弄不清除为什么一个程序置位以后又复位,这样在启动过程中能启动PID程序吗?
1楼 0 0 回复
  • tailor

    tailor   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    tailor   发表于 2011/5/31 17:17:36

    因为需要复位COM_RST引脚,因此在初始循环块中给一个COM_RST的复位脉冲。
    2楼 回复本楼

    引用 tailor 2011/5/31 17:17:36 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /