您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 有人知道通电后接触器触头不能闭合的原因吗?

hannan

hannan   |   当前状态:离线

总积分:0  2024年可用积分:0

注册时间: 0001-01-01

最后登录时间: 0001-01-01

空间 发短消息加为好友

有人知道通电后接触器触头不能闭合的原因吗?

hannan  发表于 2011/6/1 14:19:00      1097 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

通电后接触器的触头不能闭合的可能原因?

1楼 0 0 回复
  • lose

    lose   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    lose   发表于 2011/6/1 14:22:05

      分析:
      (1)线圈供电线路断路
      (2)线圈断路
      (3)线圈控制电压偏低
      (4)接触器的线圈已经烧坏,线圈骨架热变形导致动铁芯无法吸合到位,最终导致触头不能闭合.
    2楼 回复本楼

    引用 lose 2011/6/1 14:22:05 发表于2楼的内容

  • lose

    lose   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    lose   发表于 2011/6/1 14:22:12

      (5)主触头粘连
      (6)衔铁中有异物,麻点
      (7)主触点错位(多见于大接触器,桥式触点)
      (8)辅助接点安装不好.
    3楼 回复本楼

    引用 lose 2011/6/1 14:22:12 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /