西门子变频器420  3KW上电显示A0503什么原因我在启动一下报F0060
1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2011/6/3 16:09:22

    F0060 如果断电不能或复位不能的话的那就只能更换变频器了,或者更换变频器内部通讯模块
    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2011/6/3 16:09:22 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/6/3 16:12:42

    F0060 内部通讯故障一般断电复位应该可以运行,不过上电显示A0503应检查一下电源电压(P0210)是否保持在允许范围内