您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 判断电力电容器好坏的方法

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

判断电力电容器好坏的方法

ababab  发表于 2011/6/4 10:52:16      2228 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

电力电容器在使用几年后发现容量不够,有的在外观可看到起鼓(已坏)有的无明显迹象不知怎样判断它的好坏,(摇表、卡表、万用表等)判断方法。
1楼 0 0 回复
  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/6/4 11:06:16

        拿电容表测量
    2楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/6/4 11:06:16 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/6/4 15:28:18

    在路的话测量电容电流。

    不在路的话可以用万能表测量一下充放电的情况。电容器是有使用寿命的。我们就曾经发生过电容器使用时间太久没换,导致烧电容器。整个电容柜都起火了。

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2011/6/4 15:28:18 发表于3楼的内容

  • ezcui

    ezcui   |   当前状态:在线

    总积分:1831  2024年可用积分:10

    注册时间: 2009-05-20

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    ezcui   发表于 2011/6/4 15:53:00

     
    电力电容器测试符合性能参数的就是好,否则就可判定为“坏”!参数测试需用许多专用仪器仪表,几乎所有的电力电容器使用者全都不可能具备正规的测试条件。摇表、卡表、万用表等是绝不可能如实判断出电力电容器好坏的!
    4楼 回复本楼

    引用 ezcui 2011/6/4 15:53:00 发表于4楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/6/5 8:25:57

    一、外部观察听诊法

    1、如发现电容器‘>电容器外壳变形,膨胀鼓肚现象,则说明电容器‘>电容器内部的绝缘介质或电极必有损坏,应立即退出运行报废并更换新品。

    2、如发现电容器‘>电容器高压瓷瓶闪烙炸裂或已出现喷油、溢出内部绝缘介质等现象,也应立即判断为电容器‘>电容器损毁,要妥善处理和回收上缴损毁品,更换新品。

    3、电容器‘>电容器在正常运行时,不应有任何响声。如听到有异常“噼”、“啪”放电声或“嗡嗡”的沉闷响声,说明电容器‘>电容器内部必有故障,应立即停运做进一步检查处理或更换新品。

    4、电容器‘>电容器在运行时,如发现该组电容器‘>电容器开关出现事故跳闸或高压跌落保险丝熔断现象,应退出运行,待查明电容器‘>电容器确无故障后方可再次投运。

    二、绝缘摇表测试法

    放电并解开电容器‘>电容器的外部连线待测。

    选取一只与电容器‘>电容器工作电压相当的电压等级的兆欧表(一般规定:1000伏以下用500伏或1000伏兆欧表;1000伏以上的使用1000伏或2500伏的兆欧表)摇测电容器‘>电容器的绝缘电阻。摇测时应戴绝缘手套或站在绝缘体上,按约120转/分的转速保持匀速,再将测试线(笔)一次性可靠触及电容器‘>电容器被测导体搭试测量,经摇表发电机连续30秒~60秒对电容器‘>电容器充电并读取数据后,迅速将测试线(笔)离开被试品切断电路,然后才降低和终止摇表摇把的转动,以避免被充的电容器‘>电容器的剩存电荷通过摇表内电路放电漏掉和打坏指示表针,烧毁摇表内二极管等内部元件。

    将电容器‘>电容器短路放电,可按下列会出现的三种结果进行判断:

    1、如果兆欧表摇测时表针从零开始,逐渐增大至一定数值并趋于平稳,摇测后将电容器‘>电容器短路时有放电的清脆响声和火花,说明电容器‘>电容器充放电性能良好,只要绝缘不低于规定值,即可判断该电容器‘>电容器为合格,只管放心投入运行。

    2、如果兆欧表有一些读数,但短路时却没有放电火花,则表示电极板和接线柱之间的连接导线已断裂,须退出运行或更换新品。

    3、如果兆欧表停在零位,则表明电容器‘>电容器已经击穿损坏,不得再次使用。

    5楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/6/5 8:25:57 发表于5楼的内容

  •    |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

       发表于 2011/6/5 13:34:20

    楼上的说的太好了,基本上都涵盖了。
    6楼 回复本楼

    引用 2011/6/5 13:34:20 发表于6楼的内容

  • fenglidz

    fenglidz   |   当前状态:在线

    总积分:89  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-08-15

    最后登录时间: 2012-08-24

    空间 发短消息加为好友

    fenglidz   发表于 2012/8/23 11:22:34

     现场检查和判断电力补偿电容器的好坏,可按如下简易方法和步骤进行:
      一、 外部观察听诊法
      1、 如发现电容器外壳变形,膨胀鼓肚现象,则说明电容器内部的绝缘介质或电极必有损坏,应立即退出运行报废并更换新品。
      2、如发现电容器高压瓷瓶闪烙炸裂或已出现喷油、溢出内部绝缘介质等现象,也应立即判断为电容器损毁,要妥善处理和回收上缴损毁品,更换新品。
      3、电容器在正常运行时,不应有任何响声。如听到有异常“噼”、“啪”放电声或“嗡嗡”的沉闷响声,说明电容器内部必有故障,应立即停运做进一步检查处理或更换新品。
      4、电容器在运行时,如发现该组电容器开关出现事故跳闸或高压跌落保险丝熔断现象,应退出运行,待查明电容器确无故障后方可再次投运。
      二、 绝缘摇表测试法
      放电并解开电容器的外部连线待测。
      选取一只与电容器工作电压相当的电压等级的兆欧表(一般规定:1000伏以下用500伏或1000伏兆欧表; 1000伏以上的使用1000伏或2500伏的兆欧表) 摇测电容器的绝缘电阻。摇测时应戴绝缘手套或站在绝缘体上,按约120转/分的转速保持匀速,再将测试线(笔)一次性可靠触及电容器被测导体搭试测量,经摇表发电机连续30秒~60秒对电容器充电并读取数据后,迅速将测试线(笔)离开被试品切断电路,然后才降低和终止摇表摇把的转动,以避免被充的电容器的剩存电荷通过摇表内电路放电漏掉和打坏指示表针,烧毁摇表内二极管等内部元件。
      将电容器短路放电,可按下列会出现的三种结果进行判断:
      1、 如果兆欧表摇测时表针从零开始,逐渐增大至一定数值并趋于平稳,摇测后将电容器短路时有放电的清脆响声和火花,说明电容器充放电性能良好,只要绝缘不低于规定值,即可判断该电容器为合格,只管放心投入运行。
      2、 如果兆欧表有一些读数,但短路时却没有放电火花,则表示电极板和接线柱之间的连接导线已断裂,须退出运行或更换新品。
      3、 如果兆欧表停在零位,则表明电容器已经击穿损坏,不得再次使用。
      三、 容量和电流的关系
       I/1.44=Kvar
       例如:电流=36A,
       36/1.44=25Kvar.
       反之,标称容量为30Kvar,
       30×1.44=43A.
    7楼 回复本楼

    引用 fenglidz 2012/8/23 11:22:34 发表于7楼的内容

  •    |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

       发表于 2012/9/11 14:05:34

    万用表呀,有专门测电容容量的,比较精确!
    8楼 回复本楼

    引用 2012/9/11 14:05:34 发表于8楼的内容

  • kristen

    kristen   |   当前状态:在线

    总积分:152  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-07-13

    最后登录时间: 2013-05-27

    空间 发短消息加为好友

    kristen   发表于 2012/9/11 22:32:10

    可以用万用表测量一下啊,我用的是福禄克家的数字万用表,确实不错,在精度和灵敏性方面也还是不错的,质量过硬,而且操作也很简单...
    9楼 回复本楼

    引用 kristen 2012/9/11 22:32:10 发表于9楼的内容

  • zhanglitsj

    zhanglitsj   |   当前状态:在线

    总积分:156  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-09-07

    最后登录时间: 2012-10-24

    空间 发短消息加为好友

    zhanglitsj   发表于 2012/9/12 16:37:11

    非常感谢楼主介绍了判断电力电容器好坏的方法,不知道精密电阻的好坏判断方法,是否一样?
    10楼 回复本楼

    引用 zhanglitsj 2012/9/12 16:37:11 发表于10楼的内容

  • jiezkj

    jiezkj   |   当前状态:在线

    总积分:142  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-09-28

    最后登录时间: 2013-01-28

    空间 发短消息加为好友

    jiezkj   发表于 2012/9/28 19:55:31

    确实不错,在精度和灵敏性方面介绍的很详细,不过希望多介绍些传感器方面的信息
    11楼 回复本楼

    引用 jiezkj 2012/9/28 19:55:31 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /