您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频设备需要考虑无功补偿吗?

xuwenbin

xuwenbin   |   当前状态:在线

总积分:4115  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-06-08

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

变频设备需要考虑无功补偿吗?

xuwenbin  发表于 2011/6/16 17:50:40      1878 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

单位新增220kw负荷,其中190KW都是用变频器控制的。据说变频器的功率因素能达到0.95。实际配电房中是否需要增加无功补偿电容器呢?谢谢 
1楼 0 0 回复
  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/6/16 18:02:34

     

    没人回,自己顶一下

    2楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/6/16 18:02:34 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/6/17 8:29:58

    不用专门补偿,有必要的话,可以加输入电抗器,既可以保证电网安全又可以补偿功率因数。
    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/6/17 8:29:58 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/6/18 11:46:16

    那这么说,如果一台变压器下的负荷全部都是变频设备,那就不需要设置无功补偿设备了?是不?
    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/6/18 11:46:16 发表于4楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/6/19 9:16:45

    是的,不过如果变频器的容量很大,有可能功率因数就变成负值了
    5楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/6/19 9:16:45 发表于5楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2011/6/19 11:17:53

    一台变压器下的负荷全部都是变频设备,这个不可能到吧
    6楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2011/6/19 11:17:53 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /