目前,控制器(仪表)已经很多,产品已在工程实际中得到了广泛的应用,基型控制器的使用方法如下:

1.基型控制器主要性能指标

基型控制器的主要技术指标介绍如下:

测量信号:1~5VDC;

外给定信号:4~20mADC(250Ω±0.5%);

内给定信号:1~5VDC;

输出信号:4~20mADC;

输出保持特性:-0.1%/h;

测量及给定指标:0~100%,双针,±1%;

输出指标:0~100%,±2.5%。

控制器参数如下。

比例度:2%-500%;

积分时间:0.01%~2.5min或0.1~25min;

微分时间:0.04~210min;

软手动操作:100s/满量程或6s/满量程;

硬手动设定精度:±5%。

切换特性如下。

自动←→软手动:<±0.25%;

软手动→硬手动:预调后<±5%;

硬手动→手动:<±0.25%;

闭环跟踪相对误差:±5%;

供电电压:24VDC±10%;

负载电压:250~750Ω。

2.使用方法

DDZ-Ⅲ型控制器使用时,应首先进行通电前德检查及准备。

(1)通电前应检查电源端子接线极性是否正确。

(2)根据工艺和系统要求,设置正/反作用开关的位置。

(3)按照控制阀的作用方式,确定阀门指示器的方向。

开车投运时,用手动方法操作。

(1)软手动操作启动:把自动(A)/软手动(M)/硬手动(H)切换开关置“软手动”位置(M),然后用内给定轮调整给定信号;用软手动操作键调整控制器的输出信号,使得测量信号尽可能地靠近给定信号。

(2)硬手动操作启动:把自动(A)/软手动(M)/硬手动(H)切换开关置“硬手动”位置(H),同样用给定轮调整给定信号,然后操作硬手动操作杆,调整控制器的输出信号,使得测量信号尽可能地靠近给定信号。

当手动控制达到平衡且系统稳定后,由手动切换到自动,一般情况下,切换前应将比例度置为最大,切断微分,且积分时间也置为最大。

把控制器切换到自动状态后,需整定PID参数。若已知PID参数,可直接调整δ、TI、TD刻度盘到所需的数值,否则,可按衰减法或经验法进行参数的整定。

当需要从自动切换到手动时,有两种情况:从自动切换到软手动可以直接切换;从自动向硬手动切换时,要先调整硬手动操作杆,使操作杆与自动时的输出值一致,然后才能切换到硬手动。

当需要将内给定无冲击地转换到外给定时,先将自动切换到软手动位置,然后由内给定切换到外给定,调整外给定信号使其切换前的内给定指示相等,再把方式开关切换到自动位置。

当需要由外给定无冲击地转换到内给定时,同样先将自动切换到软手动位置,然后由外给定切换到内给定,调整内给定值使之与外给定时一样,再把方式开关拨至自动位置。http://www.yibiaojob.com