您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 工业线路板什么断电会丢数据?

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

工业线路板什么断电会丢数据?

jijun  发表于 2011/6/22 17:28:03      1586 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

参数存在哪个存储器?

板子上共有三个存储器,一个存储器型号是93S56(SEPROM),一个存储器型号为HY6264动态存储器,最后一个型号为M27C256(E/EPROM),我对比了一下M27C256里面的参数跟好的机器里面的一致,然后换掉93S56从新写好数据后关闭电源还是不记忆设定的参数,我看我们其它的设备上也都使用这三个类型的存储器。

1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/6/23 8:02:23

    93S56是存设定数据的.以前多用93c46,24??什么之类的.
    6264是ram,一般用来中间暂存,断电丢失.
    27c256是程序存储器,一般不能擦除和写入,永久保持,编程器或紫外擦除.
    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/6/23 8:02:23 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /