增量式光电编码器检测不到输出脉冲

hypermill9  发表于 2011/6/23 20:09:09      1474 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

差动线性驱动输出型光电编码器,上电以后用手缓慢转动编码器的轴,用示波器直接检测输出信号,结果A,B,Z没有一相有信号波.
试过在A+和A-之间串1K的电阻,也没有得到脉冲信号;还试过把各相的差动信号接到AM26LS32芯片上测量芯片的输出,也没有检测到信号,实在不知道哪里有问题了。
1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/6/24 8:31:17

    你的测量方法有问题,必须A+和A-形成电流回路才能测量出来,查一下编码器输出电流能力,找一个几十欧姆电阻形成回路再测量。
    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/6/24 8:31:17 发表于2楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2011/6/24 13:24:44

    电源接线是否正确?         
    3楼 回复本楼

    引用 218hty 2011/6/24 13:24:44 发表于3楼的内容