引用 jijun 2011/6/26 19:35:20 发表于2楼的内容
-
-
aaing 发表于 2011/6/27 8:23:45
Modbus协议帧:地址字段(1字节)+功能码(1字节)+数据(发送顺序每个字节MSB在前LSB而后)+CRC/LRC校验(LSB在前MSB而后) 你所指的"字节格式"是你使用串口发送的数据格式, 其中串口的数据位所包含的字节:是按照Modbus协议帧的格式来依次发送的。 例,从站地址01、功能码03、起始寄存器地址0x0005、数据量0x0002、CRC校验0x0AD4 Modbus帧为:010300050002D40A 串口数据为:起始位-数据(01)-停止位,下一个起始位-数据(03)-停止位,再下一个起始位........停止位....直到数据发往
引用 aaing 2011/6/27 8:23:45 发表于3楼的内容