您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » CPM2A与GP2300-SC41通讯问题

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8595  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

CPM2A与GP2300-SC41通讯问题

swy  发表于 2011/6/28 13:31:28      1180 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

通电后gp2300的显示窗口没有数字,没有出错提示,也不能输入数字,plc的comm灯是亮的。plc换成CJ1M后将波特率改为115200后一切正常,同样在9600下出现相同的现象。请各位帮忙指出原因,谢谢!
1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/6/28 15:21:26

    首先PLC侧通讯参数设置有问题: 应该选择定制协议。

    至于波特率,不管是9600还是115.2k只要PLC和GP侧保持一致都是可以的。

    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/6/28 15:21:26 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/6/29 7:03:17

    GP侧协议选择OMRON C SERIES协议。 而CJ1M选择的是OMRON CS1 SERIES协议。

    通讯协议不要选择错了。

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/6/29 7:03:17 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /