您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 空管报警和电极报警,求教

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5844  2024年可用积分:2

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

空管报警和电极报警,求教

jijun  发表于 2011/6/29 7:14:56      1017 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

电磁流量计的右边是一个手动阀门,水由左至右流动,当水泵启动并且阀门全部打开大约二十分钟之后,电磁流量计瞬时流量为零,空管报警和电极报警,当把参数“空管报警”参数设成禁止后,瞬时流量仍然为零,但过了一天一夜之后,表突然间正常,瞬时流量非常正确,这是为什么,往大家一起来讨论讨论!!!
1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/6/29 10:15:32

    流量计在适应环境 装好后,通流前,流量计校零了么
    2楼 回复本楼

    引用 fung 2011/6/29 10:15:32 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/6/29 14:43:35

    气体影响导致测量不准,一般建议电磁流量计安装位置不要处于管道的最高处和最低处
    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/6/29 14:43:35 发表于3楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2011/6/29 16:03:42

    看来是仪表运行初期还不稳定,24小时稳定后,指示正常了。楼主再把“空管报警”参数设成使用,看看结果?
    4楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2011/6/29 16:03:42 发表于4楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/6/30 6:38:04

    恩,这种解释比较妥当点!!!
    5楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/6/30 6:38:04 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /