偶现在想同时使用232和485通讯,PLC是三菱的。但闻过厂商说三菱的机子不能同时使用 232和485。偶想问一下有没有什么方法可以实现。(还是用三菱的PLC) 此外,我还想问一下,那个编程口可不可拿来做触摸屏的通讯口
1楼 0 0 回复
  • jiewinds

    jiewinds   |   当前状态:离线

    总积分:200  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-05-12

    最后登录时间: 2007-01-25

    空间 发短消息加为好友

    jiewinds   发表于 2005/1/13 18:53:54

    你用的 FX2N系列吗? 如果是 以下是我的一点意见 所谓232通讯,是建立在FX 232BD基础之上的 485亦然 而PLC只有一个位置安装232BD或者485BD的 就是在通讯口的上面那个位置 (如果你的通讯口指的是左下方的那个圆口的话) 因此应该只能用一种来通讯 此外,触摸屏是可以和那个圆口通讯的 比如三菱自己产的F930之类的 btw:这个口是422的