您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 4-20mA信号不能远传是什么原因啊!好着急!

marry123

marry123   |   当前状态:在线

总积分:902  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-29

最后登录时间: 2012-04-23

空间 发短消息加为好友

4-20mA信号不能远传是什么原因啊!好着急!

marry123  发表于 2011/7/1 14:47:08      2152 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在工控机中增加了一块艾雷斯的DAC7226卡,以提供六路4-20mA的输出送到DCS。工控机与DCS的距离有300米左右,连接电缆用1.5mm2的屏蔽线,但是出现了一个问题,如果只接一路4-02mA信号,DCS中显示正确,但是如果同时从DAC7226卡接两路以上4-20mA信号时,DCS中就显示不正常。即使增加24V电源,也不行。与艾雷斯科技联系也无法提供答案,问题至今无法解决。是否板块输出的4-20mA信号不能远程?怎样解决?希望各位大虾鼎力相助!  
1楼 0 0 回复
  • zhuyanmei

    zhuyanmei   |   当前状态:在线

    总积分:1009  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-28

    最后登录时间: 2011-12-09

    空间 发短消息加为好友

    zhuyanmei   发表于 2011/7/1 14:48:54

    推动功率不够,电平定义不对,可以选用隔离器,信号输出和DCS端输入接线或共用线有电平混乱,不如加装配电器安全有可靠。
    2楼 回复本楼

    引用 zhuyanmei 2011/7/1 14:48:54 发表于2楼的内容

  • belle

    belle   |   当前状态:在线

    总积分:672  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-29

    最后登录时间: 2012-04-18

    空间 发短消息加为好友

    belle   发表于 2011/7/1 14:50:35

    可能是卡件提供的功率不够,可以考虑通过信号转换,外加电源方式来提高功率!
    也许是共地的问题,但是在DAC卡输出6路直接接电阻测试,6路信号都是正确的,但是如果接到DCS的信号采集模块上就不对了 !
    3楼 回复本楼

    引用 belle 2011/7/1 14:50:35 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /