您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » S7300系统中,DP网频繁掉站原因,分享

aine

aine   |   当前状态:在线

总积分:552  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-29

最后登录时间: 2012-04-17

空间 发短消息加为好友

S7300系统中,DP网频繁掉站原因,分享

aine  发表于 2011/7/5 11:30:50      3759 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

自己找的问题,希望给大家分享一下!

一个S7-300系统PROFIBUS DP网中,采用ET200M做为从站,DP网频繁出现掉站现象,试分析故障产生的原因。

1楼 0 0 回复
  • liangliang1

    liangliang1   |   当前状态:在线

    总积分:796  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-05-23

    空间 发短消息加为好友

    liangliang1   发表于 2011/7/5 11:38:46

    DP网频繁掉站主要原因还是以下几个方面:

    1、主站DP端口接线是否虚接,建议端子重新拆除接线保证网线接口处无毛刺防止虚接或者屏蔽层处主线短路。

    2、检查去200站的中继是不是工作正常,接线是否规范。

    3、检查主站DP模块或更换一块备用模块看一下是不是可行。

    4、检查从站DPDP端口接线是否虚接,建议端子重新拆除接线保证网线接口处无毛刺防止虚接或者屏蔽层处主线短路。

    5、主站与从站分别检查一下24VDC供电是不是正常,外部I/O进线是不是有接地情况。

    总结:在以前的生产线(老线材)工作时偶遇到过这种情况,有时一天也不出事,有时一个班就出现几次事故,按照前4条检查没有问题,后来我到现场把所有的·24VDC进入PLC的信号及电源线进行了一次全面的检查,在排除了以上原因造成的事故外果然发现一处电源线供电24VDC正极的包扎的绝缘胶布脱落与现场的机械设备有接触的情况,重新处理后一直运行到现在也没有再次发生过类似的故障。后来到其他车间进行检查时也曾发生过这类事情。在东北曾遇到过因为DP模块损坏但偶尔能够通讯不定时发生掉站,检查发现因为网线与动力电缆走的一个槽,因为一个加油机在运行时电缆破损与电缆槽虚接打火造成几个设备不定时掉站,更换模块后正常。

    以上不排除因为972头烧毁或质量不可靠、接线虚及终端开关接触不良等原因造成这一现象

    2楼 回复本楼

    引用 liangliang1 2011/7/5 11:38:46 发表于2楼的内容

  • marry123

    marry123   |   当前状态:在线

    总积分:902  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-29

    最后登录时间: 2012-04-23

    空间 发短消息加为好友

    marry123   发表于 2011/7/5 11:40:29

    DP端口接线是否虚接,建议端子重新拆除接线保证网线接口处无毛刺防止虚接或者屏蔽层处主线短路。

    6 考虑DP电缆是不是太长,如果太长影响通讯质量;

    7.考虑DP电缆质量问题,因为我原来遇到过类似的情况,就是DP电缆质量太差,通讯容易出问题,而且还不太好找原因,后来考虑到时更换DP电缆后出现的问题,索性重新将电缆更换便解决问题;

    8  考虑干扰的问题,可以试一下将DP电缆的屏蔽层从两端分别引出并可靠接地;

    3楼 回复本楼

    引用 marry123 2011/7/5 11:40:29 发表于3楼的内容

  • happy564

    happy564   |   当前状态:在线

    总积分:955  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-28

    最后登录时间: 2012-05-22

    空间 发短消息加为好友

    happy564   发表于 2011/7/5 11:43:07

    导致这种现象的原因可能有:

    1)全部设备均与总线连接。

    2)每个分段上最多可接32个站(主站或从站)。

    3) 每段的头和尾各有一个总线终端电阻,确保操作运行不发生误差。两个总线终端电阻必须永远有电源。

    4) 当分段站超过32个时,必须使用中继器用以连接各总线段。串联的中继器一般不超过3个。

    5) 网速和网络长度是否匹配,网络接线接地是否标准,周围是否有强电磁干扰?

    4楼 回复本楼

    引用 happy564 2011/7/5 11:43:07 发表于4楼的内容

  • beijing12

    beijing12   |   当前状态:在线

    总积分:1025  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-05-22

    空间 发短消息加为好友

    beijing12   发表于 2011/7/5 11:44:10

    一般DP网络出现问题有几种原因
    1、硬件系统不匹配,比如用不同厂家的硬件系统有时会出现莫名其秒的问题。
    2、接线不规范,比如用的通讯电缆为仿制品,接头为不正规的产品,接线不按规范接等等。
    3、环境问题,比如环境比较恶劣,高温高湿或低温,电磁干扰严重等等。
    4、电源质量,比如电源的干扰很严重,有大的变频器、可控硅等运行,使电源质量发生严重干扰。
    5、采用的器件不合适,比如直流24V电源的质量不好,也会严重影响总线的通讯质量。
    6、通讯长度,通讯隔离等等看似不太会出现问题的地方也有可能会发生问题。

    5楼 回复本楼

    引用 beijing12 2011/7/5 11:44:10 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /