控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 关于差压变送器在负压情况下测液位的问题。
huang_he | 当前状态:在线
总积分:4117 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-12-03
最后登录时间: 2022-10-20
空间 发短消息加为好友
huang_he 发表于 2007/1/9 18:28:45 1362 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
用远传差压变送器测密闭容器液位,里边是负压,用的是重庆川仪的西门子散装差压变送器,开始用的挺好,可用过一段时间后,液位计就跳动,厂家来人后分析可能是负压,把膜盒给吸坏了,但是有的液位计用的挺好,大家帮忙分析一下,可能的原因,里边测的是碱液。
高级回复 | 发新主题
用户名积分