OMRON PLC里如何记录开关机时间累加?怎么写

jijun  发表于 2011/7/6 6:50:17      1757 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

MRON PLC梯形图怎么写开关机工作时间累加记录?
比如:我早上8点开机,12点关机。工作4小时
      第2天早上8点开机,12点关机,工作4小时。
      累计工作了8小时。
如何实现累加记录? (我记录到触摸屏里,触摸屏是不关的)
谢谢

1楼 0 0 回复
  • yk_wangyu

    yk_wangyu   |   当前状态:在线

    总积分:3278  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-04

    最后登录时间: 2020-07-04

    空间 发短消息加为好友

    yk_wangyu   发表于 2011/7/6 9:26:19

    据我所知,只能进行开机的计数,并不能进行关机的计数.

    不知道别人是否有办法!

    2楼 回复本楼

    引用 yk_wangyu 2011/7/6 9:26:19 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/7/7 11:07:37

    实现累积很简单,可以调用PLC中的内部时钟,开机时记录下内部时钟的时间,关机时再记录下内部时钟的时间,计算后保存到存储区,每次累加即可。问题是,触摸屏是跟PLC连接的,也是读取PLC中的数据,如果PLC关闭而触摸屏不关的话,是没有办法读到PLC中的数据的