您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 设备一有电,电磁阀就动作怎么回事啊!急急急!

agnes

agnes   |   当前状态:在线

总积分:830  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-28

最后登录时间: 2012-05-28

空间 发短消息加为好友

设备一有电,电磁阀就动作怎么回事啊!急急急!

agnes  发表于 2011/7/6 11:05:00      1367 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

机器上电的瞬间,有个电磁阀就动作而且是脉冲式的,动作一下就没有了,自动运转起来一切正常,这种情况也不是每一次都有,没有规律,检查了PLC程序没有发现问题,检查了线路也没有被别的信号干扰,电磁阀线圈也是OK的,没有短路,开路或者卡死的现象,把FX-2N  PLC打到STOP同样会有这个问题(排除是程序问题),还不知道还有哪些可能,盼大侠指点迷津,不胜感谢!
1楼 0 0 回复
  • marry123

    marry123   |   当前状态:在线

    总积分:902  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-29

    最后登录时间: 2012-04-23

    空间 发短消息加为好友

    marry123   发表于 2011/7/6 11:07:51

    把电磁阀与PLC的输出断开,上电,电磁阀动作,是外部接线的问题;否则是PLC的程序编制错误!

    2楼 回复本楼

    引用 marry123 2011/7/6 11:07:51 发表于2楼的内容

  • belle

    belle   |   当前状态:在线

    总积分:672  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-29

    最后登录时间: 2012-04-18

    空间 发短消息加为好友

    belle   发表于 2011/7/6 11:09:02

    首先如果电磁阀动作了,那么肯定电路畅通了,那么必须要检查该电路的回路是否有异常;其次是干扰问题,应该不存在;最后在这个电磁阀的前面加装一个中间继电器看看问题能不能解决,也可以和电磁阀并联一个续流二极管看看;因为看不到实际的工作状态无法给出正确的判断方向,希望能够给你帮助
    3楼 回复本楼

    引用 belle 2011/7/6 11:09:02 发表于3楼的内容

  • zhuyanmei

    zhuyanmei   |   当前状态:在线

    总积分:1009  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-28

    最后登录时间: 2011-12-09

    空间 发短消息加为好友

    zhuyanmei   发表于 2011/7/6 11:11:19

    首先你先记录一下这个输出点是不是输出了,如果不是就要查干扰源,可以重新放根电缆看看,信号线不能破皮,要走信号线的槽架,远离电源线

    4楼 回复本楼

    引用 zhuyanmei 2011/7/6 11:11:19 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /