投入式液位变送器输出异常分析如下:
测量对象: 室外循环水池液位测量,水温40~50℃左右,封闭式开口水池,水池顶部有Ф300mm开口.
安装形势:投入式液位变送器在Ф300mm开口处放入池底,由于导电电缆长,盘了几圈连同中继盒挂在开口处上方.
故障现象:室外温度0℃以上测量正常,-10℃以下测量出现故障,数显表显示固定液位数值,不随液位的高低变化.
故障检查:把投入式液位变送器拿出水池,输出信号不回零,用微压信号发生器输入压力值,输出信号不变化.把投入式液位变送器拆下,放置室温20℃左右的修理间进行干燥后,用微压信号发生器和标准表进行校验,输出正常。
故障怀疑:根据故障现象,怀疑导气电缆堵塞.由于,投入式液位变送器置于水池内,水池温度高,池外温度低,导气电缆内有一定的热量向外传输,在传输过程中遇到低温,在盘圈的地方形成冷凝水排不出去,形成冰堵。
处理方法:把导气电缆多余部分去掉,对中继盒进行保温处理。
处理结果:水位测量输出正常。