PLC提示对端口0同时进行了发送与接收,如何解决

1楼 0 0 回复
  • weixiao

    weixiao   |   当前状态:在线

    总积分:800  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-04-17

    空间 发短消息加为好友

    weixiao   发表于 2011/7/7 10:31:43

    问题补充:S7-200通信程序中,RCV功能块是红钯的,并且系统块中提示:非致命错误,对端口0同时进行了发送与接收..。通信是按照HELP中例程.编写的且正常,但PLC的SF灯亮。这个错误影响不影响使用,如何解决,请高手指点一下,非常感谢。
    2楼 回复本楼

    引用 weixiao 2011/7/7 10:31:43 发表于2楼的内容

  • marry123

    marry123   |   当前状态:在线

    总积分:902  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-29

    最后登录时间: 2012-04-23

    空间 发短消息加为好友

    marry123   发表于 2011/7/7 10:33:06

    S7-200通信是RS485,半双工的,不能同时发送和接收。