伺服驱动散热风扇不转的报警问题!
一台雕刻机的安川伺服驱动报A.7AB报警,查阅手册说是散热风扇不转报警,故检查散热风扇有无卡死的现象,发现散热风扇可灵活转动故推断是伺服内部模块有故障或风扇有故障!
在此我想请教一下对于散热风扇的信号伺服内部是如何反馈接收的,有什么办法可以人为地将散热风扇信号强制反馈给CPU使它不报风扇不转报警,好让我判定究竟是风扇的问题还是内部电路的问题?
谢谢!
-
引用 belle 2011/7/7 10:43:14 发表于2楼的内容
-
-
shandong 发表于 2011/7/7 10:44:41
应该是风扇堵转,你先要确认是伺服电路的问题,还是风扇的问题,
采用排除法,
先换风扇试试
在确认伺服电路的好坏,
如果是伺服电路的问题,那应该就是高电平报警输出
引用 shandong 2011/7/7 10:44:41 发表于3楼的内容
-
-
yu12 发表于 2011/7/7 10:45:41
一般这种风扇除了正负电源外还有一根线检测风扇运情况。通常是黄的。果这根线断或接触有问题,会报风扇故障或过热故障。你的情况可以通过代换或注入一个模拟的信号来判断是哪部分的问题。4楼 回复本楼
引用 yu12 2011/7/7 10:45:41 发表于4楼的内容